Печь дымит при открытии топочной дверцы
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Печь/камин дымит

#1: Печь дымит при открытии топочной дверцы Автор: СлавикРегион: Ярославль СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 21:55
    —
Уважаемые печники, подскажите если кто знает.
Печь - шведка, без духового шкафа. Разжигается хорошо, в любую погоду. Горит хорошо. Но немного дымит при открытии топочной дверцы (стеклянная, LK). Почему?

#2:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 22:20
    —
"Фотографии в студию!" Very Happy

#3: Ремонт отопительных печей Автор: Гребенчюк АндрейРегион: Ленинградская область СообщениеДобавлено: Вс 27 Октябрь 2013, 23:00
    —
Вполне возможно и то что трубы маловато над коньком, по этому и тяга обратная есть. или топливник маловат.

#4:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 07:34
    —
Sad не нормально, что печь дымит, когда подкладываете дрова...
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=7334

#5:  Автор: queserРегион: Салми СообщениеДобавлено: Пн 28 Октябрь 2013, 10:16
    —
может быть, как обычно, перевал низкий сделан.

#6: перевальная стенка Автор: pe4kaРегион: Туймазы СообщениеДобавлено: Ср 30 Октябрь 2013, 10:48
    —
Попробуй насухо выложи перевальную стенку и она должна быть выше уровня дверцы.Она в варочных плитах кладется обычно.Перезвони я объясню все.В реке есть перекаты каменные.НАДО СКОРОСТЬ ГАЗОВ УВЕЛИЧИТЬ И ДЫМА НЕ БУДЕТ..

#7: Нестабильная Тяга Автор: Олег7708Регион: Томск СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 06:15
    —
Здравствуйте Уважаемые мастера печники извините за вклинивание в тему вопрос мой не столь обширен чтобы плодить новую тему
прошу помощи в постановке диагноза моей печи имеется плита с щитком
два вертикальных канала труба четверик 5,3м выходит 2м от конька ниже конька на полметра летника нет
проблема в том что печь дымит при открытии дверцы почти всегда и если сильно откроешь поддувало, тяга нестабильна, хорошая на похолодание ревет как паровоз дров уходит в два раза меньше дома жара
На оттепель тяга пропадает кпд падает в 2 раза плохо растапливается дров уходит много тепла нет тяги нет даже на горячую
Что интересно в любое время года например летом вечером похолодает
тяга зверь если дождь капризничает
Зимой в -30 ревет потом оттепель -8-10градусов тяги нет обломно погода теплая а дома ненатопишь
Что характерно сначала печь была сухая потом поставили водяной теплообменник
разницы нет если тяга есть можно черта зажарить если нет
яйцо на плите не сварить
Из топлива пробовали уголь и дрова при тяге горит все нет тяги
соответственно дым из трубы черный и нет тепла, а когда тяга есть дыма не видно
Засаживаются дымоходы быстро за зиму приходится 2-3раза чистить
надоело блин до изжоги, ладно чистить еще, больше всего достают пляски
вокруг печки на улице +1 не топится хоть в бубен бей еще нынче до сих пор
в Сибири зимы нет.

Заранее спасибо

#8: Re: Нестабильная Тяга Автор: tuomobРегион: Тула СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 11:59
    —
Олег7708 писал(а):
Здравствуйте Уважаемые мастера печники извините за вклинивание в тему вопрос мой не столь обширен чтобы плодить новую тему
прошу помощи в постановке диагноза моей печи имеется плита с щитком
два вертикальных канала труба четверик 5,3м выходит 2м от конька ниже конька на полметра летника нет
проблема в том что печь дымит при открытии дверцы почти всегда и если сильно откроешь поддувало, тяга нестабильна, хорошая на похолодание ревет как паровоз дров уходит в два раза меньше дома жара
На оттепель тяга пропадает кпд падает в 2 раза плохо растапливается дров уходит много тепла нет тяги нет даже на горячую
Что интересно в любое время года например летом вечером похолодает
тяга зверь если дождь капризничает
Зимой в -30 ревет потом оттепель -8-10градусов тяги нет обломно погода теплая а дома ненатопишь
Что характерно сначала печь была сухая потом поставили водяной теплообменник
разницы нет если тяга есть можно черта зажарить если нет
яйцо на плите не сварить
Из топлива пробовали уголь и дрова при тяге горит все нет тяги
соответственно дым из трубы черный и нет тепла, а когда тяга есть дыма не видно
Засаживаются дымоходы быстро за зиму приходится 2-3раза чистить
надоело блин до изжоги, ладно чистить еще, больше всего достают пляски
вокруг печки на улице +1 не топится хоть в бубен бей еще нынче до сих пор
в Сибири зимы нет.

Заранее спасибо


Если схема, как на рисунке, то попробуй сделать отверстие 3 на 3 см.
При растопке будет выполнять функцию летнего хода.

#9:  Автор: Олег7708Регион: Томск СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 13:21
    —
Да спасибо схема похожа, где делать отверстие? на схеме моя печь
не художник не ругайтесь сильно

#10:  Автор: tuomobРегион: Тула СообщениеДобавлено: Вт 3 Декабрь 2013, 16:21
    —
Олег7708 писал(а):
Да спасибо схема похожа, где делать отверстие? на схеме моя печь
не художник не ругайтесь сильно


Не сильно понял. Не достаточно информации.
В конце топки стеночка, перевал через неё вниз, низко вход в щиток, вверх в колпак, с колпака через подвертку в верхних колпак.......

Такая схема? Нарисуй точнее для понимания. Обговори, может сфоткай, как устроена печь.
Тогда подумаем, где просверлить отверстие.

Твоя проблема, по моему, в том, что низко вход в щиток. Но это с твоей схемы вытекает, а ...... Very Happy Very Happy

#11:  Автор: Олег7708Регион: Томск СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 05:58
    —
Печь не колпаковая это горизонтальные и вертикальные ходы
вход в щиток похоже на ряд ниже поддувала нижняя чистка так же
измерял расстояние между первым ходом и выходом на трубу где красная стрелка похоже перекрытие в один кирпич лежа может здесь пробить

#12:  Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Ср 4 Декабрь 2013, 17:17
    —
Последний вариант лучше. Сечение прогара -25см2

#13:  Автор: Олег7708Регион: Томск СообщениеДобавлено: Чт 5 Декабрь 2013, 05:52
    —
Сначала решил удлиннить трубу все равно требовался ремонт верхние ряд
отстал от глины странно труба сложена на глиняный раствор хотя все говорят и пишут про известковый или цементный неудивительно что отстали кирпичи.
Трубу наростил получилось 11 рядов дальше некуда примерно метр торчит из крыши со стороны конька и выше конька на 6 рядов
Тяга конечно бешеная, при открытии дверцы то дымит то нет поддувало открываешь вроде не дымит короче пока труба сырая смысла нет выводы делать.
Труба была чистая смолистых отложений небыло немного сажи мм 2
в верхнем лежаке пол ведра сажи и зола, откуда непонятно либо долетает
либо сажа горела. Трубу думаю утеплить потом все равно. Если будет дымить
потом сделаю прогар.
В общем пока лучше однозначно, в такую сырую погоду тяги не было а сейчас есть.
Всем огромное спасибо за помощь!
по ходу буду сообщать что получилось.

#14:  Автор: DimonburРегион: тихвин СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 17:15
    —
помогите пожалуйста разобраться. летом я перекладывал печь не трогая щиток практически развалившуюся шведку трехоборотную с духовым шкафом. За основу взял проект с сайта air-hot. по размерам немного не сошлось но в целом меня устроило.когда печь высохла растопил тяга была нормальная все топилось но когда осенью похолодало не сильно -1 -3 тяга пропала. думал забило сажей прочистил трубу и щиток обратно все заделал но тяги так и нет в топке даже щепки не разгораются. пытаюсь растопить часа по 3 в день сжег целую библиотеку. из дверки дым не идет что делать не знаю. и по моему в топке какие то завихрения дыма и тяга какими то слабенькими порывами. посоветуйте что делать.вот моя печь

#15:  Автор: DimonburРегион: тихвин СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 17:30
    —
вот нашел похожую только труба с другой стороны. может проблема в том что вход в щиток большой какого он должен быть размера.

#16:  Автор: DimonburРегион: тихвин СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 17:32
    —
еще забыл вход в щиток у меня не под духовкой а немного в стороне.

#17:  Автор: DimonburРегион: тихвин СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 17:51
    —
Вид сбоку

#18:  Автор: Олег74Регион: Снежинск,Челябинская область СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2014, 07:29
    —
Dimonbur если вы ещё не решили своей проблемы,то посоветую сделать прогар(отверстие ~ 3х3 см.) в 3-й дымовой канал.На рисунке ваша печь в разрезе.Должно помочь,если ситуация не изменится,то скорее всего где-то выпал кирпич и "заткнул" какой-то канал.
Не могу прицепить картинку!
Вообщем на словах - в задней части топки пробиваете отверстие .

#19: стенка перевальная Автор: pe4kaРегион: Туймазы СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 08:25
    —
Верх перевальной стенки должен быть выше верха дверцы. Лучший вариант-делать печь с летним ходом для прогрева дымохода-это создаст разрежение в нем и потом уже будет работать печь

#20:  Автор: Олег74Регион: Снежинск,Челябинская область СообщениеДобавлено: Вт 30 Декабрь 2014, 14:07
    —
Уважаемый pe4ka, а как в этой печи организовать летний ход????
У меня такая-же "шведка" но без злх, а очень хотелось-бы...
Не могли-бы прерисовать схематично.

#21:  Автор: Сергей БунинРегион: Вологодская обл СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 13:32
    —
Уважаемые, мастера! Подскажите. Печник сложил печь. Решили сделать топку побольше 34 см. высота, 37 см. ширина. Дверку тоже поставили крупную. После растопки тяга хорошая. Проблема: дым выбрасывает при растопке и при открытой дверке. Вся топка в саже.
Может печь еще не просохла? Сложили неделю назад.


Последний раз редактировалось: Сергей Бунин (Пт 26 Август 2016, 13:41), всего редактировалось 1 раз

#22:  Автор: Сергей БунинРегион: Вологодская обл СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 13:40
    —
Топка

#23:  Автор: Мангилев СергейРегион: Советск СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 14:27
    —
Какая площадь хайла и сечение первого канала?

#24:  Автор: РомариоРегион: Ярославль СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 14:33
    —
Топливник перекрыт чугунной плитой или камнем?

#25:  Автор: Сергей БунинРегион: Вологодская обл СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 15:55
    —
Ромарио писал(а):
Топливник перекрыт чугунной плитой или камнем?


Шамотными плитами.

#26:  Автор: Мангилев СергейРегион: Советск СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 16:00
    —
По началу копоть в топке признак сырой печи, но с каждой протопкой должно становиться чище.

#27:  Автор: Сергей БунинРегион: Вологодская обл СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 16:06
    —
Мангилев Сергей писал(а):
По началу копоть в топке признак сырой печи, но с каждой протопкой должно становиться чище.

Через стекло видно, что при горении дров дым крутится в топке. Имеет ли значение, что нет порога сверху над дверцей?

#28:  Автор: Мангилев СергейРегион: Советск СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 18:04
    —
Чья идея такую печь сделать?

#29:  Автор: DreamdavidsРегион: Пермь СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 18:29
    —
И печь сырая и перевал низкий.Даже высохнет будет выкидывать дым

#30:  Автор: Мангилев СергейРегион: Советск СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 18:48
    —
все, как всегда еще зима не настала, а косяки поперли.

#31:  Автор: Александр КузнецовРегион: Новосибирск СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 19:33
    —
Сергей Бунин писал(а):
Мангилев Сергей писал(а):
По началу копоть в топке признак сырой печи, но с каждой протопкой должно становиться чище.

Через стекло видно, что при горении дров дым крутится в топке. Имеет ли значение, что нет порога сверху над дверцей?
Конечно имеет,если в одном уровне с дверкой топливник перекрыт будет дымить. А летний ход для растопки есть.

#32:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 22:33
    —
Сергей Бунин писал(а):
Топка


1. всё разобрать, как на рисунке;
2. тёплую лежанку поднять на 4-ре ряда, общая высота д.б. не менее 13 рядов печной кладки - при перекрытии топки варочной плитой чугунной;
3. устроить перевал с хайлом на нормативной высоте;
4. устроить ЗЛХ;
5. успехов!

#33:  Автор: Сергей БунинРегион: Вологодская обл СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2016, 11:00
    —
Андрей_Алексеевич писал(а):
Сергей Бунин писал(а):
Топка


1. всё разобрать, как на рисунке;
2. тёплую лежанку поднять на 4-ре ряда, общая высота д.б. не менее 13 рядов печной кладки - при перекрытии топки варочной плитой чугунной;
3. устроить перевал с хайлом на нормативной высоте;
4. устроить ЗЛХ;
5. успехов!


Большое спасибо за советы! Попробуем исправить.

#34:  Автор: Сергей БунинРегион: Вологодская обл СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2016, 11:36
    —
Александр Кузнецов писал(а):
Сергей Бунин писал(а):
Мангилев Сергей писал(а):
По началу копоть в топке признак сырой печи, но с каждой протопкой должно становиться чище.

Через стекло видно, что при горении дров дым крутится в топке. Имеет ли значение, что нет порога сверху над дверцей?
Конечно имеет,если в одном уровне с дверкой топливник перекрыт будет дымить. А летний ход для растопки есть.


Летнего хода нет. Имеет ли смысл поставить дверку меньшей высоты?

#35:  Автор: РомариоРегион: Ярославль СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2016, 11:53
    —
Проще поднять перекрытие топливника и перевал.



Форум "Печных Дел Мастера" -> Печь/камин дымит


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3