Автор |
Сообщение
|
Леон2
Зарегистрирован: Ср 8 Апрель 2015, 14:24
Сообщения: 9
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 8 Апрель 2015, 15:05
|
|
Прошу совета знатоков!
Планирую сложить отопительный щиток и подключить к нему печь-камин "Ангара 12" (12 кВт, дымоход D=150 мм) Нарисовал свой проект, так как подходящих готовых конструкций не нашёл. С трудом удалось вписать его в существующие несущие конструкции помещения.
Размеры помещения:
- площадь 44 м. кв.;
- высота 2, 66 м.
Общие теплопотери ограждений (расчёт по методике Школьника) 3870 Вт при разности температур 30* С.
Высота сэндвич-дымохода над щитком 5,2 м.
Насколько работоспособна конструкция?
Если работоспособна в принципе, то что нужно доработать?
Картинку размером 1,4 Мбт добавить не смог, выдаёт сообщение:"Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 27812 bytes) in /home/rusbani/forum.stovemaster.ru/docs/attach_mod/includes/functions_thumbs.php on line 185"
|
_________________ Печь-камин "Ангара 12"+отопительный щиток+сэндвич-дымоход
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 8 Апрель 2015, 15:16
|
|
Леон2 писал(а): |
Картинку размером 1,4 Мбт добавить не смог, выдаёт сообщение:"Fatal error: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 27812 bytes) in /home/rusbani/forum.stovemaster.ru/docs/attach_mod/includes/functions_thumbs.php on line 185" |
картинку надо сжать до 300 кБ
|
_________________ ************************************
|
|
|
|
Леон2
Зарегистрирован: Ср 8 Апрель 2015, 14:24
Сообщения: 9
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 8 Апрель 2015, 16:21
|
|
Спасибо, сжал.
Размер щитка в плане 2х5 кирпичей.
|
_________________ Печь-камин "Ангара 12"+отопительный щиток+сэндвич-дымоход
Описание: |
|
Размер файла: |
292.05 КБ |
Просмотров: |
980 раз(а) |
|
|
|
|
|
Pe4nik
Зарегистрирован: Пт 1 Октябрь 2010, 05:49
Сообщения: 463
Регион: Шарья
|
Добавлено:
Чт 9 Апрель 2015, 11:50
|
|
При такой порядовке потянет только летний,прямой ход.
|
_________________ Печные работы любой сложности от мангала до промышленных спец.печей в ЦФО.За консультации $ не берут,нажимаем на конвертик - спрашиваем.К сайту похожему на мой ник отношения не имею!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
|
|
|
|
Леон2
Зарегистрирован: Ср 8 Апрель 2015, 14:24
Сообщения: 9
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 9 Апрель 2015, 19:26
|
|
Pe4nik писал(а): |
При такой порядовке потянет только летний,прямой ход. |
А в чём дефект порядовки?
Сечения каналов везде не меньше, чем собственное сечение дымохода печи-камина. С истема двухколпаковая однооборотная. Колпаковая система согласно теории создаёт наименьшее сопротивление движению газов по сравнению с другими. Длина вертикали от колосниковой решётки до выпуска трубы довольно приличная - 7,6 м. Мощность печи достаточно большая 12 кВт, размеры топки 550 (ш.) х 310...400 (гл.) х 320...400 (в.).
|
_________________ Печь-камин "Ангара 12"+отопительный щиток+сэндвич-дымоход
|
|
|
|
Валентин Стрибук
Зарегистрирован: Чт 17 Июль 2008, 18:53
Сообщения: 636
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 9 Апрель 2015, 23:14
|
|
Щиток рабочий. Тяги разогретого дымохода с лихвой хватит.
Если перекрытие сгораемое, то распушку надо увеличить до 38см от дыма. Разделку от тперегородки не забыть.... Под трубой желательно ещё прочистку.
А ещё я бы сэндвич опустил вглубь распушки, чтобы начинался ниже потолка, тогда обе оболочки сэндвича будут работать на пожарную безопасность.
Как оформить низ сэндвича по минимуму - у меня на сайте в "трубы"...
|
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю
|
|
|
|
Леон2
Зарегистрирован: Ср 8 Апрель 2015, 14:24
Сообщения: 9
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пт 10 Апрель 2015, 01:06
|
|
Проблема в том, что расширять распушку некуда, - мешают балки. Можно обложить распушку минеритом.
|
_________________ Печь-камин "Ангара 12"+отопительный щиток+сэндвич-дымоход
|
|
|
|
Леон2
Зарегистрирован: Ср 8 Апрель 2015, 14:24
Сообщения: 9
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 11 Апрель 2015, 13:44
|
|
Вот вариант с возможностью подключения/отключения верхнего колпака. Количество кирпичей - около 600.
|
_________________ Печь-камин "Ангара 12"+отопительный щиток+сэндвич-дымоход
Описание: |
|
Размер файла: |
125.84 КБ |
Просмотров: |
729 раз(а) |
|
|
|
|
|
Vova-U
Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер
|
Добавлено:
Сб 11 Апрель 2015, 15:40
|
|
А почему не сделать по простому?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
32.78 КБ |
Просмотров: |
696 раз(а) |
|
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Сб 11 Апрель 2015, 17:48
|
|
Леон2 писал(а): |
Насколько работоспособна конструкция?
Если работоспособна в принципе, то что нужно доработать? |
На мой взгляд, тут дорабатывать нужно саму концепцию.
Из этого количества кирпича, гораздо рациональнее сделать нормальную печку.
|
|
|
|
|
Леон2
Зарегистрирован: Ср 8 Апрель 2015, 14:24
Сообщения: 9
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 12 Апрель 2015, 22:38
|
|
Vova-U писал(а): |
А почему не сделать по простому? |
Я нарисовал два колпака предполагая, что наболее горячий дым будет удерживаться в нижнем колпаке, т.е. хочу максимально понизить наиболее горячую зону.
|
_________________ Печь-камин "Ангара 12"+отопительный щиток+сэндвич-дымоход
|
|
|
|
Леон2
Зарегистрирован: Ср 8 Апрель 2015, 14:24
Сообщения: 9
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 12 Апрель 2015, 22:53
|
|
Шура писал(а): |
Леон2 писал(а): |
Насколько работоспособна конструкция?
Если работоспособна в принципе, то что нужно доработать? |
На мой взгляд, тут дорабатывать нужно саму концепцию.
Из этого количества кирпича, гораздо рациональнее сделать нормальную печку. |
Есть такие соображения в пользу металлической печи-камина со щитком-аккумулятором:
1. Дело в том, что это дача, на которой я в теплое время живу постоянно, а в холодное - наездами. Нужен быстрый прогрев + удержание тепла.
2. Нужен "весёлый" огонь за стеклянными дверцами.
3. Неподъёмная цена аналогичного кирпичного камина с печью.
4. Нет места для двух дымоходов - каминного и печного.
5. Кирпичный камин с прямым дымоходом по определению устройство не экономичное.
|
_________________ Печь-камин "Ангара 12"+отопительный щиток+сэндвич-дымоход
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Вс 12 Апрель 2015, 23:56
|
|
Леон2 писал(а): |
Есть такие соображения в пользу металлической печи-камина со щитком-аккумулятором:
1. Дело в том, что это дача, на которой я в теплое время живу постоянно, а в холодное - наездами. Нужен быстрый прогрев + удержание тепла.
2. Нужен "весёлый" огонь за стеклянными дверцами.
3. Неподъёмная цена аналогичного кирпичного камина с печью.
4. Нет места для двух дымоходов - каминного и печного.
5. Кирпичный камин с прямым дымоходом по определению устройство не экономичное. |
Эти "соображения", являются заблуждениями...
|
|
|
|
|
Vova-U
Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер
|
Добавлено:
Пн 13 Апрель 2015, 11:19
|
|
Леон2 писал(а): |
Vova-U писал(а): |
А почему не сделать по простому? |
Я нарисовал два колпака предполагая, что наболее горячий дым будет удерживаться в нижнем колпаке, т.е. хочу максимально понизить наиболее горячую зону. |
У вас чугунка стоит внизу -- куда уже дальше опускать максимум нагрева?
Щиток имхо с переподвыпертом... не нужны такие сложности. У вас там нарисовывается 3 последовательных колпака -- где-нибудь точно потечёт, после чугуннки-то
Сами производители если и рекомендуют после своих изделий щитки -- то -- канальные, полагаю, в этом есть глубокий смысл
|
|
|
|
|
Леон2
Зарегистрирован: Ср 8 Апрель 2015, 14:24
Сообщения: 9
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 20 Апрель 2015, 23:56
|
|
Vova-U писал(а): |
А почему не сделать по простому? |
Интересная схема. Но есть вопрос: не будет ли перегреваться верхняя часть камеры около входа из-за торможения горячих газов? Выдержат ли кирпичи?
|
_________________ Печь-камин "Ангара 12"+отопительный щиток+сэндвич-дымоход
|
|
|
|
Vova-U
Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер
|
Добавлено:
Вт 21 Апрель 2015, 10:08
|
|
Я в Мете спросил, какие температуры в их печах на выходе
Мне сказали, что в зависимости от конкретных условий -- до 600 градусов
Вроде не должны.... перегрев локальный может случиться, но не хуже чем во всех других схемах щитка. Там хотя бы сразу разбежиться поток по горизонтали.
Всегда имеет смысл для этого места подобрать кирпичи получше
Кто-то рекомендовал вешать напротив нержавеющую пластину 5 мм .
Но информация не слишком надёжная, если будет чугунный лист (если такие бывают) наверно -- лучше.
Насухую с зазором, просто чтоб жар отбивать локально
На самом деле надо не меньше бояться другого -- что трубу недогреете
Можно в кладку трубы воткнуть термометр пальчиковый кулинарный
По первости понять -- что у вас в трубе делается на разных режимах
|
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Вт 21 Апрель 2015, 20:22
|
|
Леон2 писал(а): |
Vova-U писал(а): |
А почему не сделать по простому? |
не будет ли перегреваться верхняя часть камеры около входа |
идеально здесь это подключить щиток с торца. тогда всё размажется по верхнему коллектору и перегрева не будет.А так-да.Vova котрый U,прав, поможет кусок нержавки напротив
вопрос кстати серьезный, ибо при перегреве в этом месте вам придется топить менше, т.е недотапливать. будет ни то-ни сё и конденсат впридачу.
|
|
|
|
|
Леон2
Зарегистрирован: Ср 8 Апрель 2015, 14:24
Сообщения: 9
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 22 Апрель 2015, 10:43
|
|
Учитывая все полезные отзывы и свои условия переделал схему, уменьшив размер в плане до 4,5х2 кирпича.
Всё-таки хочу остановиться на колпаковой конструкции, так как при ней щиток после топки дольше должен удерживать тепло - меньше выветривается теплый воздух тягой через неплотности вьющек и заслонок.
Основной перегрев, думаю, будет в верней части центральной вертикальной перегородки, поэтому колпак на ней делать не следует.
Градусы поставил приблизительно, для оценки теплопереносов.
|
_________________ Печь-камин "Ангара 12"+отопительный щиток+сэндвич-дымоход
Описание: |
|
Размер файла: |
280.85 КБ |
Просмотров: |
778 раз(а) |
|
|
|
|
|
Геннадий Москва
Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград
|
Добавлено:
Чт 23 Апрель 2015, 09:26
|
|
|
|
|
|