Сильно дымит камин, подскажите пожалуйста что можно сделать.
Размеры ширина 1350 высота 1150 глубина 700, дымоход 220 одноконтурная труба в кирпичной кладке, восота 8 метров. В помещение 66 квадратных метра.
Труба заложена в стену за камином, подключение два уголка 35 градусов.
В марте топили не дымил! Сейчас дымит на протяжении всего горения



Безымянный.png
 Описание:
 Размер файла:  567.39 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)

Безымянный.png


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
смирнов иван



Зарегистрирован: Чт 16 Январь 2014, 13:06
Сообщения: 1166
Регион: москва

СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сечение дымохода недостаточно для столь большого портала

_________________
Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Makcik7874



Зарегистрирован: Чт 6 Август 2015, 16:52
Сообщения: 5
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2015, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

А что можно сделать при таком сечение?
Может быть сделать зуб нормальным и дымосборник увеличить, это может помоч?



фото.png
 Описание:
 Размер файла:  566.27 КБ
 Просмотров:  881 раз(а)

фото.png


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2015, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу

Дымосборник никакой. Вентиляционники сваяли ? Встречал частенько точно такие зонты от вентиляционников. Выход -переделать дымосборник с уклонами стенок от оси 30гр. и поставить дымосос. Либо заменить трубу с сечением для такого камина 900см2 и соответственно заменить дымосборник.

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
смирнов иван



Зарегистрирован: Чт 16 Январь 2014, 13:06
Сообщения: 1166
Регион: москва

СообщениеДобавлено: Пт 7 Август 2015, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
Дымосборник никакой. Вентиляционники сваяли ? Встречал частенько точно такие зонты от вентиляционников. Выход -переделать дымосборник с уклонами стенок от оси 30гр. и поставить дымосос. Либо заменить трубу с сечением для такого камина 900см2 и соответственно заменить дымосборник.

Подписываюсь. Ничего другого здесь и не сделаешь. Да здравствует очередная халтура.

_________________
Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Makcik7874



Зарегистрирован: Чт 6 Август 2015, 16:52
Сообщения: 5
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2015, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
Дымосборник никакой. Вентиляционники сваяли ? Встречал частенько точно такие зонты от вентиляционников. Выход -переделать дымосборник с уклонами стенок от оси 30гр. и поставить дымосос. Либо заменить трубу с сечением для такого камина 900см2 и соответственно заменить дымосборник.


Спасибо.
А если сделать зуб как положено и дымосборник 3/4 от топки?
Точно не будет работать?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
смирнов иван



Зарегистрирован: Чт 16 Январь 2014, 13:06
Сообщения: 1166
Регион: москва

СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2015, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

Не будет, сечение дымохода недостаточно.

_________________
Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Сергей Елисеев



Зарегистрирован: Чт 6 Апрель 2006, 22:26
Сообщения: 302
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2015, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

Makcik7874 писал(а):

В марте топили не дымил!

Сомневаюсь, что он в и марте не дымил.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораICQ Number
Makcik7874



Зарегистрирован: Чт 6 Август 2015, 16:52
Сообщения: 5
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сергей Елисеев писал(а):
Makcik7874 писал(а):

В марте топили не дымил!

Сомневаюсь, что он в и марте не дымил.

Уверяю вас Сергей, не дымил.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
смирнов иван



Зарегистрирован: Чт 16 Январь 2014, 13:06
Сообщения: 1166
Регион: москва

СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

Значит, не сильно нагружали. При небольшой нагрузке дымления может не быть. Чуть посильнее - будет дымить. Обычно, это верный признак недостаточногосечения дымохода

_________________
Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу

Makcik7874 писал(а):
...А если сделать зуб как положено и дымосборник 3/4 от топки?
Точно не будет работать?
Попробуйте уменьшить площадь портала металлической вставкой.



2015-08-13_205727.jpg
 Описание:
 Размер файла:  23.67 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)

2015-08-13_205727.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Виталий Кострюков



Зарегистрирован: Ср 12 Октябрь 2011, 17:55
Сообщения: 790
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу

Эта железка поможет лишь отчасти. Во время розжига и затухания дымить будет все равно достаточно сильно. Размер дымохода трубы для данного портала камина должен быть 380х500мм. С учетом высоты трубы (теоретически) можно было уменьшить до 380х380мм., но с правильно построенным дымоходом. С учетом почти квадратной топки (а не прямоугольной, как обычно) я бы не стал уменьшать размер дымохода.

Не понятен размер диаметра трубы 220мм.. Я такой диаметр не втречал. 200 - 230 - 250 - 300мм..

Сделайте зуб как положено, дымосборник и трубу. Тогда все будет работать хорошо. Надеюсь...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Makcik7874



Зарегистрирован: Чт 6 Август 2015, 16:52
Сообщения: 5
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2015, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу

Виталий Кострюков писал(а):
Эта железка поможет лишь отчасти. Во время розжига и затухания дымить будет все равно достаточно сильно. Размер дымохода трубы для данного портала камина должен быть 380х500мм. С учетом высоты трубы (теоретически) можно было уменьшить до 380х380мм., но с правильно построенным дымоходом. С учетом почти квадратной топки (а не прямоугольной, как обычно) я бы не стал уменьшать размер дымохода.

Не понятен размер диаметра трубы 220мм.. Я такой диаметр не втречал. 200 - 230 - 250 - 300мм..

Сделайте зуб как положено, дымосборник и трубу. Тогда все будет работать хорошо. Надеюсь...

Да спасибо, буду переделывать дымосборник с зубом из нержавейки и трубу ставить с сечением 380мм.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
pe4ka



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы

СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

Это коммерческий проект или тренировочный полет? Какова ставка игры. Про мое сообщение о 160 размерах не читал?
Чтобы стать МАСТЕРОМ надо прожить с печами жизнь. Нужно состарится на них.
Стать седым вместе с ними....
Под 60 град. трубу надо соединять. Осмотри нет ли где подсосов в трубе и засора в трубе-осмотри чистовой просвет. Если труба не утеплена то холодный ДЫМ напоминает что тяжелые вещи летают неохотно.

_________________
окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Victor1



Зарегистрирован: Пт 2 Октябрь 2015, 12:53
Сообщения: 19
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 3 Октябрь 2015, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу

pe4ka писал(а):

Чтобы стать МАСТЕРОМ надо прожить с печами жизнь. Нужно состарится на них.
Стать седым вместе с ними....

Не у всех такая возможность, к сожалению. Но фраза хороша сказана, не поспоришь!
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
pe4ka



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы

СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

На какой стадии по камину дело?Попробуй жестью 75 проц топки закрыть и выйдет ли он на норм режим горения?.Если труба то есть НАСОС не рассчитан на данную топку то проект надо снова пересчит ать....
Прочти у М.Цветаеой-...Сколько русских глухих дорог тобою пройдено...Моржно дверцы кованые заказать.
На кону какая сумма?

_________________
окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024