Алексей Решенин 
 
 
  
Зарегистрирован: Пт 1 Апрель  2016, 19:12 
Сообщения: 646 
Регион: Moscow 
 
 | 
 Добавлено:
Вс 5 Ноябрь  2017, 23:36
 | 
   | 
 
 
 
Отвечаю  Ростиславу -Представленная  вами  схема- обще признанная  классика- это  наиболее  продуманное  и грамотное расположение печи  -при  отоплении   четырех  комнат-хотя  существует  и другой  путь- когда печь   находится  на   крестовой  точке  пересечения- находясь  при  этом  под  углом 45  градусов к стенам  комнаты--не  затрагивая  при этом  нижний  венец  и венцы  верхней  зоны  до  50  см  от  верха  потолка-это    позволяет   сохранить  жесткость  скелета  деревянной  конструкции ! Да-  существует  такой  закон- на  который  сослался  Евгений Колчин-не  позволяющий   отапливать  одной  печью  более  3  помещений !?? Но   Я  - принципиально  не  только  не  признаю  его- но  и нарушаю  повсеместно- потому  что   он  рожден   кабинетно-офисным Планктоном- специалистами  по  протиранию  подштаников на  кожаных  диванах  своих   офисов  -не  знающих  реалий   полевых  условий ! Дерзай - твори-естественно с соблюдением пожарных  норм и  учетом  теплопотерь  помещения -и не  слушай  спецов-  словарный  запас  которых  ограничивается  восклицанием  ФУФЛО- это  слово     применяется   в лексиконе  другого  уровня -очень  далекого  от  искусства  печестроения !
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Алексей Решенин 
 
 
  
Зарегистрирован: Пт 1 Апрель  2016, 19:12 
Сообщения: 646 
Регион: Moscow 
 
 | 
 Добавлено:
Вс 5 Ноябрь  2017, 23:56
 | 
   | 
 
 
 
Да-  совсем  забыл  про  отпление  второго  этажа-это  не  только  возможно -но  и легко  осуществить- используя массив  печи  первого  этажа для  печи  второго- обходя  верхний  скелет  стен  первого- либо  с отдельным  топливником  второго  этажа  -либо        с шахтным  топливником  нижнего-  проходящего  через  верхнюю  печь-но  с уменьшением  длины  каналов-  что бы  избежать  точки  росы  в вертикали  трубы- естественно  независимой  от нижней  печи !
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Селиван Виктор 
Проектировщик 
 
  
Зарегистрирован: Сб 2 Январь  2010, 14:33 
Сообщения: 6670 
Регион: г.Челябинск 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 6 Ноябрь  2017, 08:09
 | 
   | 
 
 
 
| Мангилев Сергей писал(а): | 
 
| Валер писал(а): | 
 
| вообще-то правильно наверно несколькл печей. У меня в квартире трёхе 1930-х годов ТРИ печи. Но у нас за -40 не редкость | 
 
 Вообще то иногда надо смотреть старые проекты, ну хотяб советские, их в проектных институтах делали. Ну к примеру 25 серия для села треха 70 м2 печная планировка под 2 печи . Может не всем известно, но предел излучения 3,5-4 метра . 8-8 одной печью как бы предел.У меня дома 50м и в дальних углах как бы не айс, если их заставить мебелью. | 
 
 В деревне у родственников на дом 70м2 было раньше две печи малой теплоёмкости -печи приходилось топить 2 раза в день . 20 лет назад снёс им обе печи -построил одну большой теплоёмкости. 20 лет полёт нормальный. В доме 4 комнаты -в комнатах круглые сутки комфортно. Лишь сильные морозы(ниже -15гр) топят каждый день вечерами более большим количеством дров(двойным количеством). А так  двух закладок  (охапок) по 10-15кг хватает. Нет резких перепадов температур в помещении -всего 4 -5 градусов. А дом серийной застройки совхозный по проекту и печи по проекту там были построены. И что ? Над чем институты работали? Они там только зарплату получали и штаны протирали. Что они эти проектировщики посещали дома в которых строились их печи? В доме вечером  жара была неимоверная -а по утрам "дубак".
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
      | 
  | 
Евгений Колчин 
 
 
  
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь  2002, 06:26 
Сообщения: 10143 
Регион: Москва 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 6 Ноябрь  2017, 09:58
 | 
   | 
 
 
 
| Алексей Решенин писал(а): | 
 
| Представленная  вами  схема- обще признанная  классика- это  наиболее  продуманное  и грамотное расположение печи  -при  отоплении   четырех  комнат... | 
 
 
 
постарайтесь осмыслить выдержку из СНиП в приложение ...
 
и только в 1986 году появляется возможность одной печью отапливать три помещения.
 | 
 
 _________________ ************************************
	
  
	 
	
	
		
	 
	
		|  Описание: | 
		
			
		 | 
	 
	
		|  Размер файла: | 
		 73.11 КБ | 
	 
	
		|  Просмотров: | 
		 492 раз(а) | 
	 
	
		
  
 
  | 
	 
	 
	 
 | 
 
 
 | 
       | 
  | 
Мангилев Сергей 
 
  
Зарегистрирован: Сб 15 Октябрь  2011, 16:09 
Сообщения: 978 
Регион: Советск 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 6 Ноябрь  2017, 10:08
 | 
   | 
 
 
 
А по конкретной, какие снесли. Печи с футерованной топкой и конвективной в 125 вполне для пмж, двухконтурки жрут больше дров и выпадают из привычного режима 12- 24 часа между протоками. У меня есть дом в котором была шведка потом двухконтурка, а сейчас прямотчка  второй сезон.
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
      | 
  | 
Алексей Решенин 
 
 
  
Зарегистрирован: Пт 1 Апрель  2016, 19:12 
Сообщения: 646 
Регион: Moscow 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 6 Ноябрь  2017, 16:45
 | 
   | 
 
 
 
Уважаемый  Евгений ! Мне непонятна  фраза= И только  в 1986 году появляется возможность одной печью отапливать три помещения !??? Во  время  моей  срочной  службы с 1966-69 годы в Уральском Военном Округе-подобные  печи отапливали  четыре  комнаты- они  были  построены  задолго  до   этой  даты  моего призыва- Именно  оттуда- с поселков  Коми АССР- где  достаточно суровые зимы- я  взял  на  вооружение   похожую  схему расположения печи ! И даже- если  сто голосый  хор- с колокольни  Ивана Великого-(это  на  территории Кремля) пропоет  выдержки  из  этого СНиПа-далекого от  реальности- я не отрекусь  от  своего  мнения- более  того- его  безграмотные  нормы - дают  мне  Силы для    продолжения   профессиональной деятельности !
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
   | 
  | 
Евгений Колчин 
 
 
  
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь  2002, 06:26 
Сообщения: 10143 
Регион: Москва 
 
 | 
 Добавлено:
Пн 6 Ноябрь  2017, 17:54
 | 
   | 
 
 
 
| Алексей Решенин писал(а): | 
 
|  его  безграмотные  нормы - дают  мне  Силы для    продолжения   профессиональной деятельности ! | 
 
 
 
Они есть и они действующие (нормы)
 
Заказчик может потребовать возврата денежных средств при таком обустройстве отопления, если ему что то не понравится. И будет прав.
 
Выполнять нормативы дело добровольное. Вы сами вправе выбирать. Однако, если петух клюнет, будут вспоминать именно нормативы, а не мнение печника.
 | 
 
 _________________ ************************************
 | 
 
 
 | 
       | 
  | 
Александр Володин 
 
 
  
Зарегистрирован: Вт 28 Июнь  2011, 00:40 
Сообщения: 791 
Регион: Нижегородская обл. 
 
 | 
 Добавлено:
Вт 7 Ноябрь  2017, 01:41
 | 
   | 
 
 
 
| Евгений Колчин писал(а): | 
 
 
Заказчик может потребовать возврата денежных средств при таком обустройстве отопления | 
 
 
 
За что? Если решения по выбору планировки дома, который построили плотники и расположению печи, построенной печником, обсуждались с заказчиком и окончательные решения принимал он. И договор, хоть письменный, хоть устный, предполагал именно такое исполнение.
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Шура 
 
 
  
Зарегистрирован: Чт 8 Январь  2009, 20:09 
Сообщения: 4171 
Регион: Москва - Тамбов 
 
 | 
 Добавлено:
Вт 7 Ноябрь  2017, 10:41
 | 
   | 
 
 
 
| Евгений Колчин писал(а): | 
 
нельзя (!)
 
СП7.13130-2013 п.5.5
 
"Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже".
 
Выполнение данного пункта обеспечивает соблюдение технического регламента по пожарной безопасности ФЗ-124 | 
 
 
 
НЕ выполнение данного пункта, какой именно пункт технического регламента(ФЗ-124) нарушает?
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
    | 
  | 
Андрей Ищенко 
Проектировщик 
  
Зарегистрирован: Вт 7 Февраль  2006, 10:08 
Сообщения: 2946 
Регион: Пенза 
 
 | 
 Добавлено:
Вт 7 Ноябрь  2017, 10:57
 | 
   | 
 
 
 
| Шура писал(а): | 
 
| Евгений Колчин писал(а): | 
 
нельзя (!)
 
СП7.13130-2013 п.5.5
 
"Одну печь следует предусматривать для отопления не более трех помещений, расположенных на одном этаже".
 
Выполнение данного пункта обеспечивает соблюдение технического регламента по пожарной безопасности ФЗ-124 | 
 
 
 
НЕ выполнение данного пункта, какой именно пункт технического регламента(ФЗ-124) нарушает? | 
 
 
 
Вот Колчин, придумал сам СП7...  или не он? Селиван?
 | 
 
 _________________ +7 962 974-10-94   Viber WhatsApp  
 
+7 962 399-59-39
 | 
 
 
 | 
      | 
  | 
Селиван Виктор 
Проектировщик 
 
  
Зарегистрирован: Сб 2 Январь  2010, 14:33 
Сообщения: 6670 
Регион: г.Челябинск 
 
 | 
 Добавлено:
Вт 7 Ноябрь  2017, 11:43
 | 
   | 
 
 
 
| Алексей Решенин писал(а): | 
 
| Уважаемый  Евгений ! Мне непонятна  фраза= И только  в 1986 году появляется возможность одной печью отапливать три помещения !??? Во  время  моей  срочной  службы с 1966-69 годы в Уральском Военном Округе-подобные  печи отапливали  четыре  комнаты- они  были  построены  задолго  до   этой  даты  моего призыва- Именно  оттуда- с поселков  Коми АССР- где  достаточно суровые зимы- я  взял  на  вооружение   похожую  схему расположения печи ! И даже- если  сто голосый  хор- с колокольни  Ивана Великого-(это  на  территории Кремля) пропоет  выдержки  из  этого СНиПа-далекого от  реальности- я не отрекусь  от  своего  мнения- более  того- его  безграмотные  нормы - дают  мне  Силы для    продолжения   профессиональной деятельности ! | 
 
 
 
Этот СНИП далёк от реальности. Кто то этот закон просто тупо пролонгировал  из советских законов.  Там же сидят чиновники -которые и печей то вживую не видели. А как с печами ,которые ещё задолго до советских законов отапливали много помещений- даже больше 4-х. Либо как говорили большевики -"мы весь старый мир до основанья весь разрушим ..... а что взамен?. Какие печи были предложены были в советские времена? Работали десятилетиями  целые НИИ  - и что имеем? Гостроевские печи? Я бы лично не стал ни одну Гостроевскую печь строить. Пусть Катаев и его единомышленики   эти печи строит. Так до гостроевских  были намного лучше печи. Что сделали НИИ? -убили полностью печестроение.  Законы тупые придумали... Они под какие печи эти законы делали? А как с печами ,которые посредством воздуховодов отапливали целые особняки? А как с печами ,топливники которых были расположены в подвалах -а отопительные щитки были предусмотрены архитекторами и были встроены(построены) уже при строительстве домов в стенах. Я видел много развалин таких домов -где во внутренних стенал встроены каналы для дымовых газов. После постройки дома к этим каналам подключали топливники из подвалов. И таким способом так же отапливали множество комнат. 
 
Люди просто сидят на "хлебных местах" получают зарплату и тупо подписывают старые законы не вникая ни во что. Им это надо? Есть должность ,есть зарплата стабильная и зачем мозги напрягать?
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
      | 
  | 
Андрей Ищенко 
Проектировщик 
  
Зарегистрирован: Вт 7 Февраль  2006, 10:08 
Сообщения: 2946 
Регион: Пенза 
 
 | 
 Добавлено:
Вт 7 Ноябрь  2017, 11:59
 | 
   | 
 
 
 
| Селиван Виктор писал(а): | 
 
|  Я бы этих законотворцев липовых за яйца бы подвесил возле печей -законы для которых они пролонгировали. | 
 
 
 
А если посмотреть шире? Конституция, УК, Устав и т.д. 
 
Вот напридумывали....
 
Тем не менее не соблюдение правил, законов, уставов КАРАЕТСЯ государством!
 | 
 
 _________________ +7 962 974-10-94   Viber WhatsApp  
 
+7 962 399-59-39
 | 
 
 
 | 
      | 
  | 
Селиван Виктор 
Проектировщик 
 
  
Зарегистрирован: Сб 2 Январь  2010, 14:33 
Сообщения: 6670 
Регион: г.Челябинск 
 
 | 
 Добавлено:
Вт 7 Ноябрь  2017, 12:13
 | 
   | 
 
 
 
| Андрей Ищенко писал(а): | 
 
| Селиван Виктор писал(а): | 
 
|  Я бы этих законотворцев липовых за яйца бы подвесил возле печей -законы для которых они пролонгировали. | 
 
 
 
А если посмотреть шире? Конституция, УК, Устав и т.д. 
 
Вот напридумывали....
 
Тем не менее не соблюдение правил, законов, уставов КАРАЕТСЯ государством! | 
 
 А кто будет карать тех кто наделал тупых законов?. Тех кто безответственно отнёсся к своим служебным обязанностям? Они может даже и не читали эти законы -а просто тупо пролонгировали -просто поставив свою закорючку. Государство -это мы все. Кто то делает не правильные законы. А кто то потом по не правильным законам должен отвечать. Рыба с головы гниёт -вот эти законоторцы должны в первую очередь и отвечать. Им же и деньги выделяются от государсва на исследовния перед принятием законов. Куда эти деньги уходят? -на их(законотворцев) дачи и особняки. Почему я должен если работу правильно сделал и лучше чем прописано в этих дурацких законах -отвечать по вине этих крючкотворцев законотворцев?
 
Наша задача обратиться к этим законотворцам и внести свои замечания. 
 
В чем заключается пожарная опасность печей которые будут больше 4-х комнат обогревать? 
 
Нужен перечень печей -которые подходят для отопления  4-х и более комнат. А какие не подходят. А какие то печи и для отоплеия одной комнаты бывают  опасны. Где в этих законах такие оговорки. Явно над этим вопросом  законотворцы не работали. Да они вообще ни над чем не работали.
 
Взять металлические отопительные и банные  буржуйки  -они для одной комнаты пожароопасны. А в законе есть описание -какой максимальной площади  и объёма  эти комнаты должны бы быть?
 
Очень много нестыковочек однако.
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
      | 
  | 
Евгений Колчин 
 
 
  
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь  2002, 06:26 
Сообщения: 10143 
Регион: Москва 
 
 | 
 Добавлено:
Вт 7 Ноябрь  2017, 12:54
 | 
   | 
 
 
 
| A.N.Volodin писал(а): | 
 
| За что?  | 
 
 
 
именно за то, что печник профессионал и должен соблюдать требования ППБ в любом раскладе
 
| Шура писал(а): | 
 
 
СП7.13130-2013 п.5.5
 
НЕ выполнение данного пункта, какой именно пункт технического регламента(ФЗ-124) нарушает? | 
 
 
 
Именно этот пункт и нарушает )))
 
К ФЗ-124 есть список нормативов, выполнение которых обеспечивает соблюдение регламента. СП7.13130 входит в него целиком.
 | 
 
 _________________ ************************************
 | 
 
 
 | 
       | 
  | 
Андрей Ищенко 
Проектировщик 
  
Зарегистрирован: Вт 7 Февраль  2006, 10:08 
Сообщения: 2946 
Регион: Пенза 
 
 | 
 Добавлено:
Вт 7 Ноябрь  2017, 13:37
 | 
   | 
 
 
 
Чингиз-хан, Наполеон, Гитлер. Селиван??))
 
Виктор, хватит печи строить, давай во власть!
 | 
 
 _________________ +7 962 974-10-94   Viber WhatsApp  
 
+7 962 399-59-39
 | 
 
 
 | 
      | 
  | 
Селиван Виктор 
Проектировщик 
 
  
Зарегистрирован: Сб 2 Январь  2010, 14:33 
Сообщения: 6670 
Регион: г.Челябинск 
 
 | 
 Добавлено:
Вт 7 Ноябрь  2017, 14:10
 | 
   | 
 
 
 
| Андрей Ищенко писал(а): | 
 
Чингиз-хан, Наполеон, Гитлер. Селиван??))
 
Виктор, хватит печи строить, давай во власть! | 
 
  я бы там их быстро на чистую воду вывео бы   . Потом бы меня они "замочили в сортире". Нет буду печки строить. А во власть предлагали ещё когда был комсомольцем и коммунистом -отказался. Не моё это. Даже добровольно принудительно получил образование политработника. И военную специальность -политработник. "Замполит" -по простому.
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
      | 
  | 
Александр Володин 
 
 
  
Зарегистрирован: Вт 28 Июнь  2011, 00:40 
Сообщения: 791 
Регион: Нижегородская обл. 
 
 | 
 Добавлено:
Вт 7 Ноябрь  2017, 15:38
 | 
   | 
 
 
 
| Евгений Колчин писал(а): | 
 
печник профессионал и должен соблюдать требования ППБ в любом раскладе
 
 | 
 
 
 
Вот бы ещё требования ППБ и СНИПы сочиняли тоже професионалы, исходя из законов природы, а не высасывая из пальца.
 
Если соблюдать абсолютно всё, то печей вообще не будет.
 
| Андрей Ищенко писал(а): | 
 
 
А если посмотреть шире? Конституция, УК, Устав и т.д. 
 
Вот напридумывали.... | 
 
 
 
Если рассуждать по закону, то и СССР был развален незаконно и, соответственно, нынешняя Конституция незаконно принималась. А если ещё шире, то после февраля 1917 у нас в государстве вообще ничего законного не осталось.
 
| Андрей Ищенко писал(а): | 
 
 
Тем не менее не соблюдение правил, законов, уставов КАРАЕТСЯ государством! | 
 
 
 
"Право в силе", что поделаешь. 
 
А может, всё-таки, не всё карается? Есть правила обязательные, но есть же просто рекомендательные?
 
Ведь не карается, например, нарушение правил русского языка, когда пишут "не соблюдение", а надо "несоблюдение"  
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
     | 
  | 
Евгений Колчин 
 
 
  
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь  2002, 06:26 
Сообщения: 10143 
Регион: Москва 
 
 | 
 Добавлено:
Вт 7 Ноябрь  2017, 15:47
 | 
   | 
 
 
 
| A.N.Volodin писал(а): | 
 
|  Вот бы ещё требования ППБ и СНИПы сочиняли тоже професионалы  | 
 
 
 
Альянс и начал свою деятельность именно с этого и тут же встретил сопротивление. 
 
Гибкость нашего законодательства позволяет сосуществовать различным технологиям и отвечать требованиям ППБ.
 
Сами не пошевелимся никто за нас этого не сделает (!)
 | 
 
 _________________ ************************************
 | 
 
 
 | 
       | 
  | 
Андрей Ищенко 
Проектировщик 
  
Зарегистрирован: Вт 7 Февраль  2006, 10:08 
Сообщения: 2946 
Регион: Пенза 
 
 | 
 Добавлено:
Вт 7 Ноябрь  2017, 17:21
 | 
   | 
 
 
 
| A.N.Volodin писал(а): | 
 
 
Ведь не карается, например, нарушение правил русского языка, когда пишут "не соблюдение", а надо "несоблюдение"   | 
 
 
 
Вам бы, поэмы писать! 
 
Уверен, там за нарушения правил пожарной безопасности не наказывают))
 | 
 
 _________________ +7 962 974-10-94   Viber WhatsApp  
 
+7 962 399-59-39
 | 
 
 
 | 
      | 
  | 
Шура 
 
 
  
Зарегистрирован: Чт 8 Январь  2009, 20:09 
Сообщения: 4171 
Регион: Москва - Тамбов 
 
 | 
 Добавлено:
Вт 7 Ноябрь  2017, 17:57
 | 
   | 
 
 
 
| Евгений Колчин писал(а): | 
 
Именно этот пункт и нарушает )))
 
К ФЗ-124 есть список нормативов, выполнение которых обеспечивает соблюдение регламента. СП7.13130 входит в него целиком. | 
 
 
 
Понял, значит сейчас используется этот древний текст...
 
Хоть там, в п.5.5 СП7.13130, вроде даже и не запрет, а скорее указание, рекомендация, всё же, какова логика? Почему бы не сделать печь на 4-5-6 помещений, если это, например, проходные комнаты или т.п.? В чём тут засада?
 | 
 
| 
 | 
 
 
 | 
    | 
  | 
| 
 |