internet_pechnik писал(а): |
Maxim4ik писал(а): |
Братцы, беда!
Вот фото дверцы с размерами. Не могу понять, как высоты поддувала (95мм) и топки (190мм) могут увязываться с высотой кирпича (65+5=70мм)?
Таких дверок много видел у нас в продаже, б/у, на рынке. |
эти дверки- под короткий кирпич. Так что делайте и радуйтесь. Печка будет менше немного. Попались раз такие. я отказался делать....Давно уже не видно их....Видно таки смекнули производители что лажа.
Или раскошельтесь на нормальные. |
1. В районе поддувала не понял. Это мне нужно вырезать нижний кирпич на прибл. 30 мм, сделать ступеньку? Низ поддувала будет на 30 мм выше низа дверцы?
2. Хочу сохранить старые дверки
|
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Пт 5 Январь 2018, 13:07
|
|
Maxim4ik писал(а): |
internet_pechnik писал(а): |
Maxim4ik писал(а): |
Братцы, беда!
Вот фото дверцы с размерами. Не могу понять, как высоты поддувала (95мм) и топки (190мм) могут увязываться с высотой кирпича (65+5=70мм)?
Таких дверок много видел у нас в продаже, б/у, на рынке. |
эти дверки- под короткий кирпич. Так что делайте и радуйтесь. Печка будет менше немного. Попались раз такие. я отказался делать....Давно уже не видно их....Видно таки смекнули производители что лажа.
Или раскошельтесь на нормальные. |
1. В районе поддувала не понял. Это мне нужно вырезать нижний кирпич на прибл. 30 мм, сделать ступеньку? Низ поддувала будет на 30 мм выше низа дверцы?
2. Хочу сохранить старые дверки |
1.да так. низ поддувала подгоните под дверку.
2. бедность не порок
|
|
|
|
|
Maxim4ik
Зарегистрирован: Чт 29 Июнь 2017, 20:06
Сообщения: 216
Регион: Украина
|
Добавлено:
Пт 5 Январь 2018, 14:14
|
|
internet_pechnik писал(а): |
...низ поддувала подгоните под дверку.
|
Типтаво?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
193.41 КБ |
Просмотров: |
453 раз(а) |
|
|
|
|
|
Алексей Решенин
Зарегистрирован: Пт 1 Апрель 2016, 19:12
Сообщения: 646
Регион: Moscow
|
Добавлено:
Пт 5 Январь 2018, 14:43
|
|
Раньше вся фарнитура отечественного производства была привязана к вертикальному шагу кладки в 7 см - на данный промежуток времени на Российский рынок внедрились поставщики из другого пограничного пространства с очень привлекательными внешними формами тех же изделий -но не привязанные к этому шагу ! Грамотный печник легко приспособится к этому разрыву шаблона и перекроет проем другим методом !
|
|
|
|
|
Maxim4ik
Зарегистрирован: Чт 29 Июнь 2017, 20:06
Сообщения: 216
Регион: Украина
|
Добавлено:
Пт 5 Январь 2018, 14:49
|
|
Алексей Решенин писал(а): |
Раньше вся фарнитура отечественного производства была привязана к вертикальному шагу кладки в 7 см - на данный промежуток времени на Российский рынок внедрились поставщики из другого пограничного пространства с очень привлекательными внешними формами тех же изделий -но не привязанные к этому шагу ! Грамотный печник легко приспособится к этому разрыву шаблона и перекроет проем другим методом ! |
А как вы посоветуете перекрыть?
|
|
|
|
|
Maxim4ik
Зарегистрирован: Чт 29 Июнь 2017, 20:06
Сообщения: 216
Регион: Украина
|
Добавлено:
Пт 5 Январь 2018, 15:29
|
|
В ходе моделирования возникли вопросы
1. Как сделать футеровку над топочной дверкой?
2. Не маленький ли просвет хайла выходит (50 мм)?
Условные обозначения:
зеленый - фигурный пиленый кирпич;
розовый - нестандартный размер кирпича тела печи (больше на 10 мм 1/4 и 3/4);
голубой - нестандартный размер кирпича футеровки
P.S.
Кстати, размеры плиты, если использовать просто лист чугуния, продают какие хочешь. В чем преимущество конфорок?
|
Описание: |
|
Скачать |
Название файла: |
Internet_pechnik.zip |
Размер файла: |
209.3 КБ |
Скачено: |
105 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Maxim4ik (Пт 5 Январь 2018, 16:03), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Пт 5 Январь 2018, 15:46
|
|
Maxim4ik писал(а): |
В ходе моделирования возникли вопросы
1. Как сделать футеровку над топочной дверкой?
2. Не маленький ли просвет хайла выходит (50 мм)?
Условные обозначения:
зеленый - фигурный пиленый кирпич;
розовый - нестандартный размер кирпича тела печи (больше на 10 мм 1/4 и 3/4);
голубой - нестандартный размер кирпича футеровки
P.S.
Кстати, размеры плиты, если использовать просто лист чугуния, продают какие хочешь. В чем преимущество конфорок? |
глючит комп, не открывает ваши художества. Через пару дней устраню. футеровку и вообще -делайте как на порядовке. там и разрез вроде я давал. а то досуг ли разбираться с вашими "стами" видами кирпича
от конфорок преимуществ нет. делали их для чугунков с разными размерами. т.е. нужна спец.посуда бо почернеет сразу. Лучше-сплошняковую, без дырок. Некоторым дачникам нравится мусор палить через верх бросать. что ващето лажа.
|
|
|
|
|
Maxim4ik
Зарегистрирован: Чт 29 Июнь 2017, 20:06
Сообщения: 216
Регион: Украина
|
Добавлено:
Пт 5 Январь 2018, 16:06
|
|
internet_pechnik писал(а): |
Maxim4ik писал(а): |
В ходе моделирования возникли вопросы
1. Как сделать футеровку над топочной дверкой?
2. Не маленький ли просвет хайла выходит (50 мм)?
Условные обозначения:
зеленый - фигурный пиленый кирпич;
розовый - нестандартный размер кирпича тела печи (больше на 10 мм 1/4 и 3/4);
голубой - нестандартный размер кирпича футеровки
P.S.
Кстати, размеры плиты, если использовать просто лист чугуния, продают какие хочешь. В чем преимущество конфорок? |
глючит комп, не открывает ваши художества. Через пару дней устраню. футеровку и вообще -делайте как на порядовке. там и разрез вроде я давал. а то досуг ли разбираться с вашими "стами" видами кирпича
от конфорок преимуществ нет. делали их для чугунков с разными размерами. т.е. нужна спец.посуда бо почернеет сразу. Лучше-сплошняковую, без дырок. Некоторым дачникам нравится мусор палить через верх бросать. что ващето лажа. |
Перезалил с .skb файлом, может теперь открываться будет.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
225.45 КБ |
Просмотров: |
279 раз(а) |
|
Описание: |
|
Скачать |
Название файла: |
Internet_pechnik.zip |
Размер файла: |
209.3 КБ |
Скачено: |
92 раз(а) |
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Пт 5 Январь 2018, 16:13
|
|
не... глючит непадецки. я с компами не так лихо как с кирпичами. "Кто на что учился". Сына дождусь. вам же не горит...
Делайте над хайлом как я нарисовал потом вдогонку. Просто взамок на всю ширину печи. тока что б футеровка не подперла под него снизу.... зазорчик.там.
|
|
|
|
|
Maxim4ik
Зарегистрирован: Чт 29 Июнь 2017, 20:06
Сообщения: 216
Регион: Украина
|
Добавлено:
Пт 5 Январь 2018, 19:25
|
|
Вот узел. Вид изнутри топки на топочное отверстие. Оранжевые кирпичи - это футеровка, зеленый - это для примера целый кирпич, он 235 мм, ширина топки - 220 мм. Верх топочного отверстия на 30 мм ниже шва футеровки.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
150.55 КБ |
Просмотров: |
450 раз(а) |
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Сб 6 Январь 2018, 04:27
|
|
проще всего так
|
_________________ Любитель-печеклад
Описание: |
|
Размер файла: |
8.91 КБ |
Просмотров: |
5218 раз(а) |
|
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Сб 6 Январь 2018, 07:22
|
|
Maxim4ik писал(а): |
Вот узел. Вид изнутри топки на топочное отверстие. Оранжевые кирпичи - это футеровка, зеленый - это для примера целый кирпич, он 235 мм, ширина топки - 220 мм. Верх топочного отверстия на 30 мм ниже шва футеровки. |
не ну 235 маловато будет чтоб перекрыть проем в 220. Стандартный ША-8 250 бы пошел. тогда -да ,можно одним кирпичем и перекрыть, внизу сделать вырезы чтоб опустился на 3см в уровень с верхом дверки. Это поможет сидеть ему и не сдвинуться в одну сторону...Потом верх этого кирпича выровнять пластиной в уровень всей футеровки(рис1). А так я вообще перекрываю так(рис2).Правда это при топке ш 25см
|
|
|
|
|
Maxim4ik
Зарегистрирован: Чт 29 Июнь 2017, 20:06
Сообщения: 216
Регион: Украина
|
Добавлено:
Сб 6 Январь 2018, 10:38
|
|
Валер писал(а): |
проще всего так |
Так останется неприкрытая часть от верха топочной дверцы и до низа футеровки.
|
|
|
|
|
Maxim4ik
Зарегистрирован: Чт 29 Июнь 2017, 20:06
Сообщения: 216
Регион: Украина
|
Добавлено:
Сб 6 Январь 2018, 11:16
|
|
internet_pechnik писал(а): |
не ну 235 маловато будет чтоб перекрыть проем в 220. Стандартный ША-8 250 бы пошел. тогда -да ,можно одним кирпичем и перекрыть, внизу сделать вырезы чтоб опустился на 3см в уровень с верхом дверки. Это поможет сидеть ему и не сдвинуться в одну сторону...Потом верх этого кирпича выровнять пластиной в уровень всей футеровки(рис1). А так я вообще перекрываю так(рис2).Правда это при топке ш 25см |
Тоже так хотел, но подумал, что может быть сложно будет отрезать выравнивающий брусочек толщиной 30 мм вдоль целого кирпича. Может отламываться, крошиться в процессе резки. Нет?
Может весь какой-то ряд (например нижний) обрезать на 30 мм? Но сейчас, на 12-ом ряду, там где планирую сделать плиту (у вас на 11-ом), футеровка выходит ниже на 30 мм, как вы и советовали. А если обрежу, то будет ниже на 60 мм
Если делать плиту на 11-ом, то, при существующем раскладе, надо будет обрезать верхний ряд футеровки на 40 мм или на 10 мм (если обрежу нижний на 30 мм, чтоб выйти вровень с перекрытием дверки).
На фото: 12 рядов кладки, футеровка не доходит на 30 мм.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
154.37 КБ |
Просмотров: |
479 раз(а) |
|
|
|
|
|
Maxim4ik
Зарегистрирован: Чт 29 Июнь 2017, 20:06
Сообщения: 216
Регион: Украина
|
Добавлено:
Сб 6 Январь 2018, 11:23
|
|
Валер писал(а): |
проще всего так |
О, прошу прощения, не рассмотрел внимательно рисунок
Но тогда тоже нужен выравнивающий брусочек сверху?
|
|
|
|
|
Maxim4ik
Зарегистрирован: Чт 29 Июнь 2017, 20:06
Сообщения: 216
Регион: Украина
|
Добавлено:
Сб 6 Январь 2018, 11:52
|
|
internet_pechnik писал(а): |
... Вам лишь придеться подогнать в месте перекрытия над топ. дверкой и потом в самом верху чтоб верх шамотной футеровки наребро был ниже соотв. ряда наружной кладки наплашку на 2-3см. |
А если на 4 см?
|
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Сб 6 Январь 2018, 12:05
|
|
Maxim4ik писал(а): |
internet_pechnik писал(а): |
... Вам лишь придеться подогнать в месте перекрытия над топ. дверкой и потом в самом верху чтоб верх шамотной футеровки наребро был ниже соотв. ряда наружной кладки наплашку на 2-3см. |
А если на 4 см? |
смотрите по месту. как я могу знать что у вас там получицца? даже ваш Скетчуп не показатель бо на практике все может оказаться по другому. Короче мудрите....и что пилить поменше и чтоб надежненько получилось. а кому счас легко. даже мой Скетчуп бы не подошел бо кирпич стандартный
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Сб 6 Январь 2018, 13:46
|
|
Maxim4ik писал(а): |
internet_pechnik писал(а): |
... Вам лишь придеться подогнать в месте перекрытия над топ. дверкой и потом в самом верху чтоб верх шамотной футеровки наребро был ниже соотв. ряда наружной кладки наплашку на 2-3см. |
А если на 4 см? |
яб не побоялся, кирпич всёж не совсем из воска. На уровне углей и от пламени закрыли, а в углах настил остудит. ну пихнёте шнур асбестовый
|
_________________ Любитель-печеклад
|
|
|
|
Maxim4ik
Зарегистрирован: Чт 29 Июнь 2017, 20:06
Сообщения: 216
Регион: Украина
|
Добавлено:
Сб 6 Январь 2018, 15:52
|
|
1. Вот что получилось, если обрезать нижний ряд на 30мм. Какие будут замечания?
Футеровка на 40 мм ниже 11-го ряда.
2. Выступ кирпича на котором лежит плита делается для того, чтоб можно было снять ее при потребности? А в продольном направлении она впритык к наружной кладке?
3. На футеровку положить плиту было бы намного проще. Какие соображения по этому поводу? Кто еще применяет такой вариант?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
180.83 КБ |
Просмотров: |
476 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
258.34 КБ |
Просмотров: |
460 раз(а) |
|
|
|
|
|
internet_pechnik
Зарегистрирован: Вт 9 Апрель 2013, 19:51
Сообщения: 1892
Регион: belarus
|
Добавлено:
Сб 6 Январь 2018, 19:03
|
|
Maxim4ik писал(а): |
1. Вот что получилось, если обрезать нижний ряд на 30мм. Какие будут замечания?
Футеровка на 40 мм ниже 11-го ряда.
2. Выступ кирпича на котором лежит плита делается для того, чтоб можно было снять ее при потребности? А в продольном направлении она впритык к наружной кладке?
3. На футеровку положить плиту было бы намного проще. Какие соображения по этому поводу? Кто еще применяет такой вариант? |
1 пойдет. тока опять же зеленые наружные каблучки зачем? я ж показал как преркрыть взамок через всю ширину печи.это перекрытие взамок не является футеровкой и должно быть вровень с наружным кирпичем. Другое дело если ложить плиту на футеровку.....
2. дык а плита лучше чтоб вообщше лежала свободно и ее можно было снять в любой момент. я так стараюсь ложить. Колллеги видел щемят ее под кладку чуть не на половину урезая кирпич. типа потом ее вытащщщат. Главное что б это свободное лежание имело таки по всему периметру зазор с примыкающей кладкой. Плита неслабо расширяется при нагреве и если не будет зазора она сделает его сама
3.вас послушать дык любую плиту отфигачите. кпримеру стандартная плита шир.40см как раз просится лечь на наружные кирпичи. Если на футеровку то опустите ее на толщину плиты и ту перемычку от" каблучков"взамок(тут уже будет не взамок а встык)сделайте в уровень с этой поверхностью. тогда плита будет заподлеца с верхом 11 ряда. что весьма удобно и красиво. Правда неизвестно как ваша отделка там будет.
|
|
|
|
|
|