Раньше этими цифрами, что указал выше, пожарные при сдаче объекта в эксплуатацию как раз и пользовались.
|
_________________ ************************************ |
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Вс 15 Апрель 2018, 14:11
|
|
Соловьёв писал(а): |
...спасибо за четкий ответ! |
Рекомендую всё же ознакомиться со сводом правил: http://39.mchs.gov.ru/upload/site12/document_file/zrglgyBGE9.doc
Там для горючих кровель всё же положены искроуловители(п 5.13).
Однако, на мой взгляд, документ "сырой", и не учитывает современную ситуацию и современные материалы и технологию в полном объеме...
|
Последний раз редактировалось: Шура (Вс 15 Апрель 2018, 14:15), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Вс 15 Апрель 2018, 14:14
|
|
Евгений Колчин писал(а): |
Раньше этими цифрами, что указал выше, пожарные при сдаче объекта в эксплуатацию как раз и пользовались. |
Но не факт, что будут пользоваться в будущем.
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10079
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 15 Апрель 2018, 15:16
|
|
Вы и сейчас не пользуетесь, что говорить за будущее ...
Шура писал(а): |
на мой взгляд, документ "сырой", и не учитывает современную ситуацию и современные материалы и технологию в полном объеме... |
Другого нет, значит будет именно этот (!)
|
_________________ ************************************ |
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Вс 15 Апрель 2018, 15:43
|
|
Евгений Колчин писал(а): |
Вы и сейчас не пользуетесь, что говорить за будущее ... |
Я то тут причём? Не пользуется значительная часть производителей печей, не говоря уже о кустарях-печниках.
Евгений Колчин писал(а): |
Другого нет, значит будет именно этот (!) |
Время покажет.
К тому же, в документе говорится о "сечение дымовых труб (дымовых каналов), выполненных из глиняного кирпича или жаростойкого бетона" (в том числе и круглого сечения), а ТС спрашивал о сендвиче, т.е. о современном типе дымоходов, для которых эти, в определённой степени, устаревшие нормы вполне могут быть необязательными. Пример тому, многочисленные производители готовых печей, у которых отверстие подсоединения дымохода меньше чем предписано в СП.
|
|
|
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик
Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6422
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Вс 15 Апрель 2018, 16:11
|
|
Шура писал(а): |
Пример тому, многочисленные производители готовых печей, у которых отверстие подсоединения дымохода меньше чем предписано в СП. |
И что они правильные эти соединения? Независимо от мощности -на всех банных буржуйках 115 мм диаметр. От всех этих печей угар при открытии дверок. Да и при протопке угарно. Угарный газ просачивается через любые неплотности в дверках. Кто нибудь эти буржуйки "палённые" проверял на содержание СО в помещении при протопке? Все эти банные буржуйки должны быть признаны вне закона -и запрещены к производству. Весь "Салон Каминов" этим фуфлом завален
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10079
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 15 Апрель 2018, 18:04
|
|
Шура писал(а): |
Пример тому, многочисленные производители готовых печей, у которых отверстие подсоединения дымохода меньше чем предписано в СП. |
Для этих печей есть другой расчет (упрощенный) - 8 см2/кВт для дров
Регламентирует его п.4.39.7 ГОСТ 53321
|
_________________ ************************************ |
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Вс 15 Апрель 2018, 21:15
|
|
Евгений Колчин писал(а): |
Шура писал(а): |
Пример тому, многочисленные производители готовых печей, у которых отверстие подсоединения дымохода меньше чем предписано в СП. |
Для этих печей есть другой расчет (упрощенный) - 8 см2/кВт для дров
Регламентирует его п.4.39.7 ГОСТ 53321 |
Если под "этими" имеются в виду заводские буржуйки, то конечно же, ввиду более низкой(в разы) скорости сжигания топлива в буржуйках и соответственно более низком объёме ДГ в единицу времени, проходные сечения дымоходов у них допускаются относительно небольшие. Но и "заточены" буржуйки на работу с утеплёнными металлическими дымоходами типа сендвич(некоторые исключительно с сендвичем).
Однако, я имел в виду работу сендвича именно с теплоёмкой(например кирпичной) печью. Многолетняя практика показывает,что при применение сендвича, проходное сечение дымохода можно уменьшать.
Например, кирпичному дымоходу 14х14см полностью соответствует сендвич круглого сечения Ф120, а в некоторых случаях и Ф110 работает отлично.
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10079
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вс 15 Апрель 2018, 22:53
|
|
Шура писал(а): |
Многолетняя практика показывает,что при применение сендвича, проходное сечение дымохода можно уменьшать. Например, кирпичному дымоходу 14х14см полностью соответствует сендвич круглого сечения Ф120, а в некоторых случаях и Ф110 работает отлично. |
У нас это называли "методом научного тыка" ...
посчитайте для указанной печи при сжигание 10 кг/час топлива и скорости ДГ в трубе 2 м/с
|
_________________ ************************************ |
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Вс 15 Апрель 2018, 23:19
|
|
Евгений Колчин писал(а): |
...посчитайте для указанной печи при сжигание 10 кг/час топлива и скорости ДГ в трубе 2 м/с |
При сгорании 10 кг дров в час, в печь, за это время, при штатной топке, через поддувало войдёт около 100куб воздуха. При этом, на входе в трубу, с учётом нагрева, получим около 120-150куб дыма, а труба ф120, при скорости 2м/с, способна пропустить через себя 324куб/ч.
Собственно, это можно подтвердить наблюдениями за любой нормальной печью, ведь при штатной топке поддувало прикрыто довольно сильно, чтобы уменьшить расход до нормального. В моей печи, при нормальной штатной протопке, сжигается 9-12кг/ч, труба сендвич ф120, поддувало прикрыто до сечения 10-15см2. Если открыть сильнее, закладка 9кг сгорает белым пламенем и с гулом за 20-25минут.
|
|
|
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик
Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6422
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Пн 16 Апрель 2018, 06:24
|
|
Шура писал(а): |
Евгений Колчин писал(а): |
...посчитайте для указанной печи при сжигание 10 кг/час топлива и скорости ДГ в трубе 2 м/с |
При сгорании 10 кг дров в час, в печь, за это время, при штатной топке, через поддувало войдёт около 100куб воздуха. При этом, на входе в трубу, с учётом нагрева, получим около 120-150куб дыма, а труба ф120, при скорости 2м/с, способна пропустить через себя 324куб/ч.
Собственно, это можно подтвердить наблюдениями за любой нормальной печью, ведь при штатной топке поддувало прикрыто довольно сильно, чтобы уменьшить расход до нормального. В моей печи, при нормальной штатной протопке, сжигается 9-12кг/ч, труба сендвич ф120, поддувало прикрыто до сечения 10-15см2. Если открыть сильнее, закладка 9кг сгорает белым пламенем и с гулом за 20-25минут. |
А в каких случаях к.п.д. будет выше? При сжигании 10 кг дров за час или за полчаса. Сколько унесётся тепла с дымовыми газами в трубу за лишние полчаса протопки? Хотя да -в металлических буржуйках нет конвективки -тепло воспринимается и передаётся только посредством топливника и 1м разгонного одноконтурного модуля. Но ещё вопрос -при медленном сжигании и температура сжигания меньше -сколько ещё не сгоревших компонентов топлива унесётся в атмосферу.? А сколько сажи образуется в трубе?
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10079
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 16 Апрель 2018, 08:55
|
|
Шура писал(а): |
Евгений Колчин писал(а): |
...посчитайте для указанной печи при сжигание 10 кг/час топлива и скорости ДГ в трубе 2 м/с |
При сгорании 10 кг дров в час, в печь, за это время, при штатной топке, через поддувало войдёт около 100куб воздуха. При этом, на входе в трубу, с учётом нагрева, получим около 120-150куб дыма, а труба ф120, при скорости 2м/с, способна пропустить через себя 324куб/ч.
Собственно, это можно подтвердить наблюдениями за любой нормальной печью, ведь при штатной топке поддувало прикрыто довольно сильно, чтобы уменьшить расход до нормального. В моей печи, при нормальной штатной протопке, сжигается 9-12кг/ч, труба сендвич ф120, поддувало прикрыто до сечения 10-15см2. Если открыть сильнее, закладка 9кг сгорает белым пламенем и с гулом за 20-25минут. |
Во первых, мне нет интереса, как работает ваша печь и тем более ваши наблюдения за процессом сжигания, основанные на субъективных оценках,
второе, - если при открытом поддувале у вас сгорает топливо в три раза быстрее, следовательно у вас колосник в топке стоит на сжигание не 10 кг/час, а 30 кг/час
третье, труба Ф120 пропустит объем газов со скоростью 2 м/с равный 110 м3/час (температуру посчитайте) без учета шероховатости в трубе и ее нагрева
четвертое, у вас в трубе вряд ли температура 80*С, а при 200*С и скорости 2 м/с расчетное сечение трубы уже возрастает до Ф160
|
_________________ ************************************ |
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Пн 16 Апрель 2018, 20:44
|
|
Селиван Виктор писал(а): |
А в каких случаях к.п.д. будет выше? При сжигании 10 кг дров за час или за полчаса. Сколько унесётся тепла с дымовыми газами в трубу за лишние полчаса протопки? |
КПД не зависит от времени, но в первую очередь зависит от того, насколько коэффициент избытка воздуха близок к стехиометрическому, а так же от полноты сгорания.
|
|
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Пн 16 Апрель 2018, 20:50
|
|
Евгений Колчин писал(а): |
... у вас в трубе вряд ли температура 80*С, а при 200*С и скорости 2 м/с расчетное сечение трубы уже возрастает до Ф160 |
А от чего сечение трубы то вдруг возрастаёт? Из за теплового расширения металла что ли?
|
|
|
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик
Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6422
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Пн 16 Апрель 2018, 20:53
|
|
Шура писал(а): |
Селиван Виктор писал(а): |
А в каких случаях к.п.д. будет выше? При сжигании 10 кг дров за час или за полчаса. Сколько унесётся тепла с дымовыми газами в трубу за лишние полчаса протопки? |
КПД не зависит от времени, но в первую очередь зависит от того, насколько коэффициент избытка воздуха близок к стехиометрическому, а так же от полноты сгорания. |
По полноте сгорания согласен. А по времени протопки не согласен -надо же ещё и считать потери с уходящими газами. Их считают? Тогда нужно отдельно считать отдельно к.п.д. топливника и конвективной системы.
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10079
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 16 Апрель 2018, 21:34
|
|
Шура писал(а): |
Евгений Колчин писал(а): |
... у вас в трубе вряд ли температура 80*С, а при 200*С и скорости 2 м/с расчетное сечение трубы уже возрастает до Ф160 |
А от чего сечение трубы то вдруг возрастаёт? Из за теплового расширения металла что ли? |
С увеличением температуры объем газов возрастает, а при той же скорости в 2 м/с необходимо увеличить сечение дымовой трубы.
|
_________________ ************************************ |
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Пн 16 Апрель 2018, 21:38
|
|
Селиван Виктор писал(а): |
...Тогда нужно считать отдельно к.п.д. топливника и конвективной системы. |
В этом нет особого смысла. Достаточно провести исследование печи с помощью подходящего ГА. А по полученным графикам можно будет определить и кпд топливника и кпд конвективки и всей печи.
|
Последний раз редактировалось: Шура (Пн 16 Апрель 2018, 22:05), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
Шура
Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Пн 16 Апрель 2018, 21:45
|
|
Евгений Колчин писал(а): |
С увеличением температуры объем газов возрастает, а при той же скорости в 2 м/с необходимо увеличить сечение дымовой трубы. |
А что(или кто) скорость то в трубе ограничивает, именно до 2м/с?
|
|
|
|
|
Евгений Колчин
Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10079
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 16 Апрель 2018, 21:50
|
|
Скорость и в печи ограничивают до определенных величин.
|
_________________ ************************************ |
|
|
|
Соловьёв
Зарегистрирован: Чт 25 Июнь 2015, 01:24
Сообщения: 35
Регион: Нижний Новгород
|
Добавлено:
Пт 18 Май 2018, 00:03
|
|
Стал обращать внимание, как выполнены трубы на мягкой кровле. Почти везде деревянные короба небольших размеров. У меня внутренний наименьший размер короба 390мм. А мне нужно, как я понял 200+50*2+250*2=800. Как минимум в 2 раза больше. Вопрос в том, чем руководствуются строители (кровельщики), сооружая такие конструкции. Заставлять переделывать на больший короб их?
|
|
|
|
|
|
|