Уважаемые печники!
Строю дом и планирую отапливать его котлом в печи. Дом кирпичный, 10*10, двухэтажный, с высоким подвалом. Печь планирую в подвале. Отметка пола подвала относительно уровня земли - (-1,70). Общая высота дымохода примерно 10м (в подвале 2м, 2 этажа по 3м и чердак плюс над крышей 2м). Сечение - 130*250 (в 1 кирпич). Планириую два дымохода (соответственно или две печи или одна - ещё не решил) в толще стены в центре здания.
На первом этаже (примерно 3м от начала дымохода в подвале) планирую горизонтальное колено длиной 3,5 кирпича (т.е. 90см).
Строители сразу сказали, что это колено ликвидирует всю тягу, даже вентиляцию подвала невозможно будет через такие стояки запустить без принудительной циркуляции.
Вопрос:
Для дымохода сечением в плане 1 кирпич и высотой 9-10 м, расположенном внутри отапливаемого здания наличие горизонтального колена в 90 см критично или нет?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Чуриков Александр



Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2008, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу

При 10 метровой трубе 90 см погоды не сделают. Можно выполнить боров с небольшим уклоном (если есть возможность)
Мой ответ некритично.

_________________
+7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
***********************************************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Сергей123



Зарегистрирован: Пн 4 Февраль 2008, 13:06
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2008, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей Ищенко
Проектировщик


Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза

СообщениеДобавлено: Пн 4 Февраль 2008, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу

Горизонтальный переход необходимо сделать большего сечения (минимальной высотой 4-5 рядов), с отверстиями для прочистки. При расположении дымоходов в толщине стены, необходимо соблюдать ПП нормы, шабрение, а лучше гильзование н/ж трубами внутренних стенок.

_________________
+7 962 974-10-94   Viber WhatsApp  
+7 962 399-59-39
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
alekseirubin



Зарегистрирован: Вс 2 Март 2008, 01:48
Сообщения: 165
Регион: Дзержинск

СообщениеДобавлено: Ср 5 Март 2008, 01:21 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сергей, а что чудо-строители планируют вентиляцию подвала в дымоход?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024