Всем доброго времени суток!
Недавно был смонтирован камин в доме из СИП-панелей (топка и облицовка супра) - смущает узел проходки межэтажного перекрытия в части его пожарной безопасности. Перекрытие пройдено одноконтурной трубой Rosinox 0.8 мм AISI 309, переход на сэндвич сделан в коробе 2 го этажа. Ниже схема этого узла и фото монтажа. Все короба сделаны из суперизола 40 мм.

Насколько безопасен данный узел? Нужно ли его переделывать или такое исполнение допустимо?



IMG-20190408-WA0001.jpg
 Описание:
 Размер файла:  156.93 КБ
 Просмотров:  400 раз(а)

IMG-20190408-WA0001.jpg



IMG-20190408-WA0002.jpg
 Описание:
 Размер файла:  108.27 КБ
 Просмотров:  384 раз(а)

IMG-20190408-WA0002.jpg



межэтажки.jpg
 Описание:
Схема узла проходки
 Размер файла:  156.14 КБ
 Просмотров:  410 раз(а)

 межэтажки.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
nNikki



Зарегистрирован: Чт 7 Июль 2016, 11:25
Сообщения: 5
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 3 Июль 2019, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу

Еще фото



IMG-20190408-WA0006.jpg
 Описание:
 Размер файла:  154.58 КБ
 Просмотров:  380 раз(а)

IMG-20190408-WA0006.jpg



IMG-20190408-WA0003.jpg
 Описание:
 Размер файла:  115.07 КБ
 Просмотров:  377 раз(а)

IMG-20190408-WA0003.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2019, 05:12 Ответить с цитатойВернуться к началу

До пожара совсем недалече . Притом при использовании широко разрекламированного СуперИзола. Это хрупкий материал, боится увлажнения. После увлажнения дубеет и трескается. Может работать только до температур не выше 300гр. Выше начинает медленно разрушаться. Разрекламированный 1100гр -это температура разрушения это материала в порошок из мела -из чего и состоит этот материал. Применение этого материала -вопрос временной. Когда нибудь "пыхнет" проходка. Но реклама агрессивная этого материала."Разводилово" конкретное.

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Алексей Павлятенко



Зарегистрирован: Вс 21 Декабрь 2014, 19:06
Сообщения: 156
Регион: Псков

СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2019, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу

И было сказано:"380 мм от дыма до незащищённых сгораемых конструкций и 250 мм до защищённых..."(цитирую почти как Писание).
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2019, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

Алексей Павлятенко писал(а):
И было сказано:"380 мм от дыма до незащищённых сгораемых конструкций и 250 мм до защищённых..."(цитирую почти как Писание).
И материалы в "Писании" -тоже указаны. Новомодного СуперИзола там нет.

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
nNikki



Зарегистрирован: Чт 7 Июль 2016, 11:25
Сообщения: 5
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2019, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу

Благодарю за комментарии. Можете что-то конкретное порекомендовать по переделке данного узла? Я правильно понял, что защита дерева в данном случае должна быть выполнена как если бы не было внутреннего короба из суперизола?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5636
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2019, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу

... увы, нам всем - "Нормы противопожарные" не учитывают реальных свойств применяемых материалов...

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Алексей Павлятенко



Зарегистрирован: Вс 21 Декабрь 2014, 19:06
Сообщения: 156
Регион: Псков

СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2019, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу

Проходной узел можно попробовать сделать вентилируемым, то есть оставить короб и вентзазор в перекрытии(можно закрыть сеткой), а вот стенку из ОСБ нужно экранировать (минерит на проставках может подойти). Но вообще это конечно суррогатненько получится и спорно, точнее - рискованно; какова будет температура трубы никто не знает...Дело -то ведь скорее в теплоинертности, чем в огнестойкости.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Алексей Павлятенко



Зарегистрирован: Вс 21 Декабрь 2014, 19:06
Сообщения: 156
Регион: Псков

СообщениеДобавлено: Пт 5 Июль 2019, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

Критично приближается к дымоходу только ОСБ (на разрезе 50 мм до короба), надо отрезать до 250 мм.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024