Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Труба снаружи, труба внутри. Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Александр Минеев



Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 504
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 14 Август 2019, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

Речь о том, чтобы теплоизолировать кирпичную трубу при переходе через перекрытие тепло/холод( поперёк - по сечению). Например, через утеплённую крышу. Понятно, что в этом месте переходят от ГПС на сложный раствор и т.д. Но точку росы никто не отменял.
Думаю, что ряд( или два) кладки трубы из какого-то теплоизолирующего материала типа пеностекла ( при гильзованном дымоходе) в районе перекрытия - было бы неплохо. ( вопрос-держит ли пеностекло 100 С?) Тогда труба чётко бы разделялась на холодную и теплую части.Тогда с этими частями можно было бы правильно /раздельно работать.
Подкажите, пожалуйста, делал ли кто что-нибудь подобное и вообще что думаете по этому поводу.
Заранее спасибо.

_________________
Печки - дело разговорное!)))
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Юрий Воднев



Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2019, 19:15
Сообщения: 87
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 14 Август 2019, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу

пеностекло держит все! И Т., и вес!
я не влазил в распушку - загильзовал изнутри ШЛ на ребро, ну и нержа была - с.собой...,но там Т-ры!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Юрий Воднев



Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2019, 19:15
Сообщения: 87
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2019, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

где-то так...

чет туплю с фото



DSC00451.JPG
 Описание:
 Размер файла:  222.91 КБ
 Просмотров:  465 раз(а)

DSC00451.JPG



DSC00477.JPG
 Описание:
 Размер файла:  218.04 КБ
 Просмотров:  227 раз(а)

DSC00477.JPG



DSC00451.JPG
 Описание:
 Размер файла:  222.91 КБ
 Просмотров:  395 раз(а)

DSC00451.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Юрий Воднев



Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2019, 19:15
Сообщения: 87
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2019, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

Минеев, я не в тему?
А тема важная!!!

Прошу Колчина вынести ее в отдельную : ППР и отступки при ограничении места

С фото и комментами.
А точку росы- в ТРОЛЛ! Или в интуицию. Smile

"Добровольное применение Правил ППБ не освобождает от ответственности" !!!

Мнене и опыт печников важно всем!, и заказчикам в т.ч.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Сергей A/



Зарегистрирован: Ср 18 Август 2010, 21:09
Сообщения: 234
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2019, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу

Газоблоком облицевать или базальтовой ватой плотной под штукатурку
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5634
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2019, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу

Переруб в балках и лагах...

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru


и балок.jpg
 Описание:
 Размер файла:  64.1 КБ
 Просмотров:  386 раз(а)

 и балок.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Юрий Воднев



Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2019, 19:15
Сообщения: 87
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 15 Август 2019, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей_Алексеевич писал(а):
Переруб в балках и лагах...


А.А.
Речь не о врубке-ригелях.
Противопожарная безопасность в ограниченных размерах, когда плотники не дают резать балку...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5634
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2019, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу

Юрий Воднев писал(а):
Андрей_Алексеевич писал(а):
Переруб в балках и лагах...


А.А.
Речь не о врубке-ригелях.
Противопожарная безопасность в ограниченных размерах, когда плотники не дают резать балку...


Тогда - прощаемся с заказчиками, оставаясь друзьями и добрыми знакомыми...
Нескольким предлагал - "...без Акта и без моей подписи..." Вы печь свою сами и строите, моё участие - помощью в эскизах и консультациями... отказались все...

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Валер



Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера

СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2019, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

измельчал народ, деды то отчаянные были Very Happy

_________________
Любитель-печеклад


1114.jpg
 Описание:
 Размер файла:  101.09 КБ
 Просмотров:  405 раз(а)

1114.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Мангилев Сергей



Зарегистрирован: Сб 15 Октябрь 2011, 16:09
Сообщения: 978
Регион: Советск

СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2019, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Подтверждаю, сколько старых не сносил самое большее просто шестерик от русской, но надо заметить , что старые все с обратным газосбррником через вьюшку, а не нонешние новоделы небо с шестка.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM Address
vladgri



Зарегистрирован: Пт 8 Октябрь 2010, 08:33
Сообщения: 1857
Регион: г.Павлодар

СообщениеДобавлено: Пт 16 Август 2019, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу

Мангилев Сергей писал(а):
но надо заметить , что старые все с обратным газосбррником через вьюшку

не нужен.
Мангилев Сергей писал(а):

а не нонешние новоделы небо с шестка.

В чём проблема?

_________________
Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Александр Минеев



Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 504
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2019, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу

Я имел в виду следующее. Задача состоит в том, чтобы соблюсти пароизоляцию при прохождении утеплённой крыши. Т.е. сделать продолжение паромембраны чекрез сечение трубы, заодно термически по возможности разделить вертикальные участки трубы на холодную и теплые части. Делать, полагаю, надо так.

гильза, монтажная площадка, пеностекло и опять гильза. Плюс переход на сложный раствор, переход на клинкерный кирпич. См рис, синим толсто - паромембрана крыши.
Грубо, проходить мембрану площадкой и пеностеклом.

_________________
Печки - дело разговорное!)))


.png
 Описание:
 Размер файла:  53.09 КБ
 Просмотров:  370 раз(а)

.png


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Юрий Воднев



Зарегистрирован: Вт 29 Январь 2019, 19:15
Сообщения: 87
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 19 Август 2019, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр Минеев писал(а):
Я имел в виду следующее. Задача состоит в том, чтобы соблюсти пароизоляцию при прохождении утеплённой крыши. Т.е. сделать продолжение паромембраны чекрез сечение трубы, заодно термически по возможности разделить вертикальные участки трубы на холодную и теплые части. Делать, полагаю, надо так.

гильза, монтажная площадка, пеностекло и опять гильза. Плюс переход на сложный раствор, переход на клинкерный кирпич. См рис, синим толсто - паромембрана крыши.
Грубо, проходить мембрану площадкой и пеностеклом.


Минеев, я вас умоляю - можно проще : труба - кровля. Пароизоляция через сечение трубы? Не в примыкания через дерево-отступки?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3