Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Температура стен в парной Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2020, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир Ляхов писал(а):
Есть норма ГОСТ Р 53321-2009
4.6. Температура мест контакта нагретых элементов теплогенерирующего аппарата или дымового канала с горючими материалами должна быть не более 50С
Вопрос - относится ли эта норма к нагретым деревянным стенам в парилке (сауне)?
Если - нет, то почему?
ГОСТ Р 52493-2005 рекомендует 40-60С, а в финской сауне 100-110С. И сегодня их делают деревянными.
В СССР парилки делали в кафеле. М.б. и полки тоже в кафеле. Т.е. несгораемые.
В чём дело? Кто отвечает за эту неразбериху?

Все, что вы притягиваете за уши из других стандартов, не имеет отношения к противопожарной безопасности. В стране действует техническое регулирование и выполнением регламента о пожарной безопасности является обязательное выполнение нормативов, включенных в его перечень - СП 7 и ГОСТ 53321.
Все остальные стандарты, не включенные в пожарный регламент, носят рекомендательный характер и их выполнение зависит от того, не идут ли они в разрез с указанным регламентом.
На эту удочку я уже подцепил С.Серегина. Вы хотите его подставить второй раз? Читайте на сайте объединения, в которое вы входите, ответ из ВНИИПО. В нем в точности, что я уже твержу вам не один год.
Теперь по банной печи.
В первую очередь – это калильная печь. Смотрим словарь Даля. Я уже так же устал приводить это определение.
Калильная, значит выполняет работу и тепло, выходящее наружу на стенки – это потерянное тепло. Однако. В парной это тепло используется на поддержание температурно-влажностного режима. Помещение парной является временным для нахождения людей. Именно поэтому стенки печи не должны превышать тех температурных значений, что указаны в СП 7. Контакт печи со стеной проходит через разделку. Разделка это утолщение стенки печи или дымового канала. ГОСТ 53321 регламентирует в месте контакта температуру в 50*С. Именно в месте контакта, а не по всем стенам парной. Излучение от стен, при соблюдении требований температурного режима не превысит пределов значений, ограниченных ГОСТ. Расположение бани от других строений на территории домовладения определяется соответствующим СП. Если температура стен превышает указанные значения, должны быть установлены защитные экраны.
…..стены из кафеля были в санпропускниках (практически все бани Москвы) 60-х годов. Вы предлагаете вернуться к этому. Сделав стены и потолок из кафеля вы скатываетесь к тепловой кабине Маслова, которая к паровой бане – русской бане, не имеет никакого отношения.
Принцип парения в паровой бане это конденсация при соответствующей кондиции паровоздушной смеси, т.е. человек в парной это конденсор. Все остальное извращение.

_________________
************************************


404-1-29-13-5_гр._Серегину_С.И..pdf
 Описание:
Ответ Серегину ВНИИПО

Скачать
 Название файла:  404-1-29-13-5_гр._Серегину_С.И..pdf
 Размер файла:  116.65 КБ
 Скачено:  302 раз(а)

Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2020, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений Колчин писал(а):
занные значения, должны быть установлены защитные экраны.
…..стены из кафеля были в санпропускниках (практически все бани Москвы) 60-х годов. Вы предлагаете вернуться к этому. Сделав стены и потолок из кафеля вы скатываетесь к тепловой кабине Маслова, которая к паровой бане – русской бане, не имеет никакого отношения.
Принцип парения в паровой бане это конденсация при соответствующей кондиции паровоздушной смеси, т.е. человек в парной это конденсор. Все остальное извращение.
Да похоже он хочет вернуть назначение бань -как санпропускники и дезинфинционные камеры от педикулёза и инфекционных болезней.

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024