Уважаемые форумчане подскажите какой диаметр керамического дымохода (типа shidel uni) мне выбрать для гипотетической кирпичной печи мощностью от 3,5 до 5 квт, будет достаточно 160 мм? Пишут, что гладкие керамические трубы могут быть за 30% меньше сечением чем расчетное, так ли это? Понятно, что с точки зрения продавца продать больший диаметр выгоднее, но вот не раз слышал что на 4-5 квт печи ставят 150 мм сендвичи, обеспечивающие нормальную тягу... печь планируется типа дверопечь ориентировочно 3,5 на 3,5 кирпича.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2020, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу

Согласно СП 7 на печи от 3.5-5.2 кВт сечение дымовой трубы 140х200 мм, что соответствует круглому сечению Ф165
Расчет по формулам https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=41122#41122 показал для печи в 2.5 кВт (сжигание 10 кг дров) дымоход Ф165.
С учетом того, что это низшая граница для выбранной вами печи, плюс возможность открытия дверцы печи и перевод в режим камина - диаметр дымовой трубы лучше увеличить до Ф180. Второе - дымоотводящие трубы подобного типа ставятся как правило коренные, т.е. рядом с печью.

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Sedych333



Зарегистрирован: Сб 3 Февраль 2018, 09:57
Сообщения: 42
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2020, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо за аргументированный ответ, Евгений Викторович, значит буду рассматривать диаметр на 180, но все таки снижение площади сечения керамических дымоходом на 30% от расчетного это правда или байка маркетологов?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 1 Июль 2020, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений Колчин писал(а):
Согласно СП 7 на печи от 3.5-5.2 кВт сечение дымовой трубы 140х200 мм, что соответствует круглому сечению Ф165

Опечатка - читать следует Ф190

R2=(14x20)/3.14 = 89.2
R = 9.44 см

Еще аргумент.
СП 7.13130.2009
5.26 Сечение дымовых каналов заводской готовности для дымоотвода от каминов должно быть не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности каминов.
В нашем примере это 30 кВт.

R2= (30*8)/3.14 = 76.43
R = 8.74 см

В таком случае Шидель рекомендует Ф180 УНИ

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024