Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Котёл ТТ Пересвет нет тяги до 40*С Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
karenin



Зарегистрирован: Пн 8 Сентябрь 2008, 15:52
Сообщения: 67
Регион: Санкт Петербург

СообщениеДобавлено: Сб 30 Октябрь 2021, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу

Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Есть котел ТТ "Пересвет" Пр-во Обшёмаш
Так вот, чтобы вывести котел на режим, - заставить работать нужно держать открытыми не только поддувальную дверцу, но и дверь топочной камеры!!
И пока температура не дойдёт до 40* С НЕЛЬЗЯ не закрыть. Потом, когда котел разогреется, всё хорошо
Тяга есть Дымоход не прсючем
Дымоход от котельной по улице сендвич (150) 5+ метров
Подводящий дымоход от котла до устья дымохода ( внутри котельной) порядка 2 метров с уклоном 15 гр.
В чем может быть проблема??
Сажи не много
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
alarin



Зарегистрирован: Ср 21 Февраль 2018, 08:32
Сообщения: 1440
Регион: Казахстан, Алма-Ата.

СообщениеДобавлено: Сб 30 Октябрь 2021, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

Температура в каком формате или измерении? Ни разу такого выражения температуры не попадалось...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
karenin



Зарегистрирован: Пн 8 Сентябрь 2008, 15:52
Сообщения: 67
Регион: Санкт Петербург

СообщениеДобавлено: Вс 31 Октябрь 2021, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу

Температура 40 градусрв

_________________
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
alarin



Зарегистрирован: Ср 21 Февраль 2018, 08:32
Сообщения: 1440
Регион: Казахстан, Алма-Ата.

СообщениеДобавлено: Вс 31 Октябрь 2021, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу

Нет энергии для выталкивания воздуха из ДТ. Посмотрите, меняется ли картина при понижении температуры воздуха на улице. Возможно газовая пробка....
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
karenin



Зарегистрирован: Пн 8 Сентябрь 2008, 15:52
Сообщения: 67
Регион: Санкт Петербург

СообщениеДобавлено: Пн 1 Ноябрь 2021, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу

Что делать в таком случае, ставить турбину или дымосос??

_________________
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
alarin



Зарегистрирован: Ср 21 Февраль 2018, 08:32
Сообщения: 1440
Регион: Казахстан, Алма-Ата.

СообщениеДобавлено: Вт 2 Ноябрь 2021, 05:00 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сначала все же точно установить причину такого поведения. Нарисуйте схематично систему выпуска с размерами.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2021