Доброго дня уважаемые печники!
Поставил в 23г коробку брусового дома 9х9 в пригороде Иркутска.
В следующем году планирую строить печь своими руками, по экономическим причинам. Опыта нет. Выбрал печь Школьника ПТО-6000, добавил футеровку. С учетом, что во всех помещениях будут конвекторы, и в части теплый пол, печи должно хватить. Потолки около 3м. Дом будет ПМЖ. Прошу покритиковать моё творчество, или может выбор печи.



021_Страница_1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  293.98 КБ
 Просмотров:  41 раз(а)

021_Страница_1.jpg



021_Страница_2.jpg
 Описание:
 Размер файла:  239.6 КБ
 Просмотров:  28 раз(а)

021_Страница_2.jpg



6000v8.rar
 Описание:
порядовка

Скачать
 Название файла:  6000v8.rar
 Размер файла:  433.77 КБ
 Скачено:  36 раз(а)

Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vad



Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2813
Регион: Беларусь

СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2025, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу

Судя по плану дома, печь будет отапливать максимум 4 помещения, а не все 9.
И поэтому её необходимая мощность завышена - даже если не считать конвекторов и тёплого пола... а с ними тем более.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Николай Ирк



Зарегистрирован: Вт 15 Октябрь 2024, 05:09
Сообщения: 3
Регион: Иркутск

СообщениеДобавлено: Пн 3 Февраль 2025, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу

Делал расчет теплопотерь дома, получалось около 7,5кВт. У ПТО-6000 при двухразовой топке в сутки теплоотдача 6кВт. При одноразовой 3,5кВт. Печь будет отапливать помещения 1,3,6,7,8,9. Конвекторы с настройкой по температуре будут в помещениях 2,7,8,9. Их роль при длительном отсутствии не дать заморозить дом. Теплый пол теперь думаю делать только в 1,4,5. Учитывая всё это, вроде не избыточна по мощности печь
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vad



Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2813
Регион: Беларусь

СообщениеДобавлено: Пн 3 Февраль 2025, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

Николай Ирк писал(а):
Делал расчет теплопотерь дома, получалось около 7,5кВт.

7,5 кВт/ч на общую площадь чистого пола в свету 67,86 кв. м - это больше 110 Вт/кв. м/ч... не вникая в пироги утеплителя, можно сказать, что эта цифра означает утепление даже хуже того, что обычно принималось за худшее при советской власти, а именно 100 Вт/кв. м/ч... а для Иркутска это странно тем более, ибо современный стандарт для индивидуального домостроения - порядка 75 Вт/кв. м/ч.

Говоря проще, самые большие теплопотери дома, который утеплён приемлемо - это потери на согревание входного вентиляционного воздуха.

Николай Ирк писал(а):
У ПТО-6000 при двухразовой топке в сутки теплоотдача 6кВт. При одноразовой 3,5кВт.
Лучше изначально рассчитывать либо на одну, либо на две протопки в сутки, и обычно рассчитывают на две в установившийся холодный сезон, и только в межсезонье выкручиваются по ситуации, но это выкручивание всегда означает неоптимальный режим работы печи.

Николай Ирк писал(а):
Печь будет отапливать помещения 1,3,6,7,8,9.
Как я уже писал выше - в реале не более четырёх, а именно 3, 8, 9 и 7.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Николай Ирк



Зарегистрирован: Вт 15 Октябрь 2024, 05:09
Сообщения: 3
Регион: Иркутск

СообщениеДобавлено: Вт 4 Февраль 2025, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо за ответ Vad. Сделал расчет теплопотерь ещё раз. Расчет не учитывает что стены из бруса имеют пазы, потолочные балки более теплопроводны чем опилки. Думаю реально будет на 5-10% выше.



teplopoteri.pdf
 Описание:

Скачать
 Название файла:  teplopoteri.pdf
 Размер файла:  111.78 КБ
 Скачено:  18 раз(а)

Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Vad



Зарегистрирован: Вт 7 Декабрь 2021, 10:41
Сообщения: 2813
Регион: Беларусь

СообщениеДобавлено: Вт 4 Февраль 2025, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу

Всегда пожалуйста.
Однако имейте в виду, что самостоятельный расчёт теплопотерь - это лотерея.
То есть можно попасть и в десятку, и в молоко.

Поэтому обычно даже опытные архитекторы предлагают заказчикам проектов индивидуальных домов более-менее стандартные конструкции стен, потолков, полов, окон и так далее, то есть такие "пироги", которые давно проверены в плане реальных, а не теоретических теплопотерь.

Однако и без всяких расчётов, и даже без всякого опыта можно сказать, что стены из дерева толщиной 20 см и больше ничего - для Иркутска слишком холодны...
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2025