#1: Утеплитель в сендвичах из нержавейки Автор: Геннадий 2345, Регион: Санкт-ПетербургДобавлено: Вс 1 Май 2011, 20:30 Здравствуйте!
Вчера монтировал сендвич 120/225. К металлу притензий нет. Но обратил внимание на заполнение утеплителем. Утеплитель нарезан "бубликами" из плиты 40мм, и вставлен между трубами.
Что то мне подсказывает, что отходы от "производства бубликов" раскрошены и успешно забиты в середину трубы, без должного качества уплотнения, подальше от "пытливого взора". Предложение распотрошить сендвич заказчик не поддержал и назойливо "терся" за спиной, не давая узнать истину.
Вопросы к участникам форума:
1. Есть ли критерии заполнения сендвича утеплителем. Кроме его марки.
2. Повод ли это для рекламации.
3. Практические результаты не качественного заполнения (примеры).
Всем заранее спасибо.
#2: Автор: Селиван Виктор, Регион: г.ЧелябинскДобавлено: Вс 1 Май 2011, 21:04 Как то видел в одной московской фирме ,производящей сэндвичи(трубы) как гастрабайтеры трамбуют и забивают туда вручную крошки теплоизоляции.
Так что внутри там действительно труха.
А снаружи для замазывания глаз вставляют аккуратно вырезанный кусок теплоизоляции .
#3: Автор: Теплов и Сухов, Регион: г.ПермьДобавлено: Вт 3 Май 2011, 13:14 Уважаемый Геннадий!
"Вы в какой стране живете, что задаете такие вопросы?"
1. У нас в России стандарта (ГОСТ) по дымоходам то нет, а Вы спрашиваете за качество забивки утеплителя!!!
2. Для кого то не важен даже обязательный пожарный сертификат, а Вы спрашиваете про такую мелочь...
3. Образование "воздушных прослоек", нарушение геометрии (человеческий фактор)!
При производстве дымоходов ЕВРО ТиС® (прямых участков) мы используем цилиндры Теплорок® собственного производства, чтоб исключить так называемый человеческий фактор. Я рассказывал об этом в другой теме:http: www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4498&postdays=0&postorder=asc&&start=80
Кто выбирал дымоход? Вы или заказчик?
Если Вы, то стоит задуматься... А если заказчик, то он взял ответственность за качество дымоходов на себя.
Вот как то так...
#4: Дымоход Автор: Дмитрий Смирнов, Регион: МоскваДобавлено: Вт 3 Май 2011, 14:59 Геннадий .....забейте на это - качество набивки утеплителя.
Витали - ТиС правду говорит...нет стандартов.
За то, есть пожароопасные расстояния для ППУ.
На мой взгляд лучше сконцентрировать свои усилия для организации ППУ не стесняясь в его размерах...
#5: Автор: Геннадий 2345, Регион: Санкт-ПетербургДобавлено: Вт 3 Май 2011, 23:17 Спасибо всем. Еще чуть просветился.
К сожалению, беды многих заказчиков от бедности и хитрож...и. Зная эту специфику, закупку дымоходов поручаю им.
Большинство ППУ делаю сам.
Сделал вывод. Необходимо контролировать нагрев оболочки трубы, при контрольном протапливании, со всех сторон, а не с одной, как делал раньше.