Эффективность твердотопливных котлов заводской сборки?
=>Печать
На страницу 1, 2  След.  :| |:
Форум "Печных Дел Мастера" -> Котлы

#1: Эффективность твердотопливных котлов заводской сборки? Автор: nick_eРегион: Бурятия СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 05:29
    —
Решили сделать пристрой к дому, всего получится около 70-75 м2. Похоже печь там не получится поставит, еще подумаю, но наверно будет котел типа Караван 15 или Добрыня 24 и др. с варочной плитой.

Вопрос такой, котлы стальные, а сталь это не кирпич Smile как быстро они остывают и быстро ли нагревают помещение? Насколько хуже печи с котлом?

И еще если я его на кухне поставлю не будет ли там невыносимо жарко, ведь такой котел надо прилично кочегарить чтобы весь дом нагреть?



dobrynja_24.jpg
 Описание:
 Размер файла:  8.91 КБ
 Просмотров:  20299 раз(а)

dobrynja_24.jpg



karakan_15.jpg
 Описание:
 Размер файла:  173.25 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)

karakan_15.jpg



#2:  Автор: Ivan20051Регион: Псков СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 11:14
    —
Кроме ТТ котла Вам нужен ТА размер которого можно расчитать исходя из мощности котла, теплопотерь помещения, периодичности топки.Тогда будет комфортно.
Вы же печь строили, что вам мешает кирпичный котел соорудить с регистром в топке или колпаке.,опыт у вас есть.

#3:  Автор: nick_eРегион: Бурятия СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 15:42
    —
Ivan20051 писал(а):
что вам мешает кирпичный котел соорудить с регистром в топке или колпаке


боюсь от кирпича на кухне будет невыносимо жарко к тому времени когда регистры водяного отопления нагреют комнаты.

#4:  Автор: Ivan20051Регион: Псков СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 17:41
    —
а дипломат в топку существующей печи, не пойдет?

#5: плита Автор: pe4kaРегион: Туймазы СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 18:26
    —
Если плита лопнет то Ваш котел уже непригоден будет.У него теплоемкость мала.В русской печи и хлеб и тепло есть.Лучше кирпичной печи ничего нет.

#6: Re: плита Автор: Павел ЯшуткинРегион: Новосибирская обл. СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 20:14
    —
pe4ka писал(а):
Лучше кирпичной печи ничего нет.

Может это и так,вот только народ с этим не согласен.Зачастую ставят подобные котлы или самодельные,выполненные по такому же принципу.При этом утверждают что они намного эффективнее кирпичной печи с котлом.Большинство избавляются от кирпичных печей.В последнее время обрели популярность котлы длительного горения.

#7:  Автор: Павел ЯшуткинРегион: Новосибирская обл. СообщениеДобавлено: Чт 19 Декабрь 2013, 20:20
    —
Ivan20051 писал(а):
Кроме ТТ котла Вам нужен ТА размер которого можно расчитать исходя из мощности котла, теплопотерь помещения, периодичности топки.Тогда будет комфортно.
Вы же печь строили, что вам мешает кирпичный котел соорудить с регистром в топке или колпаке.,опыт у вас есть.

Какой ещё ТА(теплоаккумулятор)?Обычно котёл подключают к 3 или 5 канальному щитку.

#8:  Автор: nick_eРегион: Бурятия СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 04:03
    —
Ivan20051 писал(а):
а дипломат в топку существующей печи, не пойдет?


Проблема как раз в существующей печи, после строительства пристроя она окажется в спальне, а таскать дрова в спальню да еще и через зал это бред.
Печь или котел должны быть в кухне (большая комната пристроя).

#9: избавление Автор: pe4kaРегион: Туймазы СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 12:42
    —
От русских печей русский народ тоже избавился.Вы на форуме видели что кто то ищет кочергу ухват вьюшку сковородник.
Так ставьте железную печь малой теплоемкости.Да у нас кто ставил жалели потом.Да у них металл просто прогорает насквозь...У них же теплоемкости нет ВООБЩЕ..

#10:  Автор: Ivan20051Регион: Псков СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 14:06
    —
Glass21 писал(а):
Ivan20051 писал(а):
Кроме ТТ котла Вам нужен ТА размер которого можно расчитать исходя из мощности котла, теплопотерь помещения, периодичности топки.Тогда будет комфортно.
Вы же печь строили, что вам мешает кирпичный котел соорудить с регистром в топке или колпаке.,опыт у вас есть.

Какой ещё ТА(теплоаккумулятор)?Обычно котёл подключают к 3 или 5 канальному щитку.

Если вам нравится топить круглосуточно можно обойтись и без него .( бак.-аккумулятор или tank или ТБ или ТА.)

#11:  Автор: Павел ЯшуткинРегион: Новосибирская обл. СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 18:11
    —
У нас такого нет,я ни разу не видел.Наверное поэтому и считают не эффективными кирпичные печи с котлами.Стали ставить печи длительного горения.Закинул пару вёдер угля и на 12 часов или 6 в доме жара.

#12:  Автор: Ivan20051Регион: Псков СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 20:04
    —
А здесь топят котел на МАКСИМАЛЬНОЙ мощности, с МАКСИМАЛЬНЫМ КПД.,таким образом разогревают теплоноситель в ТА.Затем он циркулируя по батареям отдает тепло.Единственно мощность котла.,размеры ТА.,должны соответсвовать теплопотерям помещения.

#13:  Автор: Игорь 2Регион: Лен обл Волосовский, Ломоносовский р-ны, Гатчина СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 21:23
    —
nick_e писал(а):
Ivan20051 писал(а):
что вам мешает кирпичный котел соорудить с регистром в топке или колпаке


боюсь от кирпича на кухне будет невыносимо жарко к тому времени когда регистры водяного отопления нагреют комнаты.


Футеруйте легковесным шамотом или вермикулитом - и не будет жарко в кухне.

#14:  Автор: Геннадий МоскваРегион: Зеленоград СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 23:58
    —
И тут приходит на помощь ТА , Топим на всю, немного идет в систему, а остальное в ТА. Но топим по полной со всеми возможными 70-80% КПД. Ну так часа 3. Потом все гасим (прогорело) и из ТА забираем в систему горячий носитель.
Сразу не найду, но где то в форуме есть, при -10* улицы, на 70 м кв, человек топит 1 раз в 4-5 дней, при наличии ТА 2000л. на теплых полах.
При достаточно мощьном котле, топить при -30* на улице 1 раз в сутки 3-3,5 часа, думаю это было бы просто счастье. А регулировать систему от ТА проще простого.

#15:  Автор: nick_eРегион: Бурятия СообщениеДобавлено: Сб 25 Январь 2014, 14:06
    —
Только здесь нужна достаточно сложная схема с не хилой электронной начинкой. Что не подходит например для деревни где постоянно отключают свет...



Цитата:


На схеме:
1. Дымоход.
2. Группа безопасности котла - манометр, воздухоотводчик, предохранительный клапан.
3. Твердотопливный котел.

4. Накладной термостат. Выдает сигнал о начале и окончании горения топлива в котле. Переключает контакты при повышении температуры.
5. Аккумулятор тепла – буферный бак с водой. Поверхность бака покрыта теплоизоляцией. Внутри бака размещен теплообменник системы горячего водоснабжения, ГВС.
6. Блок насосно-смесительный. Включает в себя циркуляционный насос, несколько клапанов различного назначения и контрольные стрелочные термометры. Обеспечивает изменение режима циркуляции воды в контуре.

7. Расширительный бак системы отопления. Мембранный бак компенсирует тепловое расширение теплоносителя.
8. Клапан подпитки. Обеспечивает автоматическую подпитку системы отопления водой с заданным давлением и механическую фильтрацию.
9. Датчик уличной температуры.

10. Блок управления погодозависимой автоматики. Обеспечивает своевременное изменение температуры теплоносителя в системе отопления по погодным условиям. Позволяет снизить последствия инерционности системы отопления – перегрев или недогрев помещений при резких изменениях температуры наружного воздуха.
11. Комнатный регулятор. Программируемый регулятор позволяет хозяину задавать температуру в помещениях по дням недели и времени суток.
12. Циркуляционный насос. Обеспечивает циркуляцию теплоносителя в контуре отопления помещений.

13. Радиатор отопления.
14. Трехходовой смесительный клапан. Обеспечивает регулирование температуры теплоносителя и поддержание заданной температуры в помещениях.
15. Датчик температуры. Измеряет температуру воды в обратном трубопроводе контура отопления помещений.
16. Обратный клапан. Исключает паразитную циркуляцию воды в обратном направлении.
17. Циркуляционный насос ГВС. Обеспечивает постоянную циркуляцию воды в системе горячего водоснабжения, ГВС.
источник: http://domekonom.su/2013/02/chema-tverdotoplivnyi-kotel-teploakkumuljator.html



shema-otoplenija-tverdotoplivnym-kot[1].jpg
 Описание:
Схема подключения аккумулятора тепла - буферной емкости, к закрытой системе отопления с твердотопливным котлом
 Размер файла:  40.65 КБ
 Просмотров:  1610 раз(а)

shema-otoplenija-tverdotoplivnym-kot[1].jpg



#16:  Автор: nick_eРегион: Бурятия СообщениеДобавлено: Сб 25 Январь 2014, 15:53
    —
И раз уж речь зашла о тепло аккумуляторах, может кто подскажет в чем разница применения между двух этих конструкций?

Про первый пишут для горячей воды, а про второй для горячей и холодной, но при этом оба могут использоваться для систем отопления. Как по мне дак второй проще, меньше выходов - проще схема системы отопления, но я не спец конечно не знаю точно...

цены и характеристики здесь http://www.energyeco.ru/bakiteplo



acq_ref_gb_zb.jpg
 Описание:
второй - ACQ.REF. R/C GB VT 200L
 Размер файла:  72.39 КБ
 Просмотров:  793 раз(а)

acq_ref_gb_zb.jpg



puffer.jpg
 Описание:
первый - TERM. PUFFER VC VT 200 L
 Размер файла:  183.02 КБ
 Просмотров:  831 раз(а)

puffer.jpg



#17:  Автор: Геннадий МоскваРегион: Зеленоград СообщениеДобавлено: Вс 26 Январь 2014, 22:02
    —
Думается возможно использовать в отоплении как ТА, но те, где толщина изоляции 100мм. Чем лучше утеплен, тем лучше.
Про холодную воду: в каких то системах требуется запас именно холодной воды, ТА позволяет хранить ХОЛОДНУЮ воду без её естественного нагрева. Термос, только большой.

Цена на эти емкости, надо сказать не маленькая. Можно варить на заказ, потом хорошо утеплять.

#18:  Автор: Павел ЯшуткинРегион: Новосибирская обл. СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 04:55
    —
Для дома в один этаж нужен ТА минимум на 500 литров. Дорогое удовольствие.

#19:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 10:52
    —
Glass21 писал(а):
Дорогое удовольствие.

А что в этом случае "удовольствие"? Может это просто норма ... норма проекта отопления дома, хотя бы

#20:  Автор: Геннадий МоскваРегион: Зеленоград СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 17:13
    —
"Дорогое удовольствие" - Узнавал в фирме. Из нержи двухемкостная емкость на 2000л, с перемычками от раздутия, 16-24 тыс руб, зависит от конструкции. Утепление ваше. Дорого? Работайте кочегаром, это дешевле(шутка). Так вы еще не считали стоимость теплоносителя, вот для вас будет новость.