можно ли использовать такой дымоход
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Дымовые трубы

#1: можно ли использовать такой дымоход Автор: santanaРегион: Moscow СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2014, 20:07
    —
Дано:
в тауне на 2-ом этаже хочу установить каминную топку - Liseo K7 L

в стене проходят 2 дымохода 15х15 см (площадь 225 см2) - были под котел, но я их не использую
у топки диаметр выхлопа - 16.7 см - т.е. площадь также ~ 225 см2

кладка выполнена пустотелым кирпичом, толщина стенки до дымохода - 1 кипич

можно ли завести выхлоп из топки в дымоход?



дымоход2.jpg
 Описание:
 Размер файла:  90.54 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)

дымоход2.jpg



400-400-k7_r261113.jpg
 Описание:
 Размер файла:  32.19 КБ
 Просмотров:  649 раз(а)

400-400-k7_r261113.jpg



#2:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2014, 23:33
    —
Понастроят гастербайтеры дымоходов из пустотелого кирпича. На цементе еще небось. И решай потом печник ребусы. Вы у строителей то спросите под какую температуру данные дымоходы строились. Может там гильза какая нить керамическая внутри или нержавейка?

#3:  Автор: santanaРегион: Moscow СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2014, 23:47
    —
vladimir-krestyanin писал(а):
Понастроят гастербайтеры дымоходов из пустотелого кирпича. На цементе еще небось. И решай потом печник ребусы. Вы у строителей то спросите под какую температуру данные дымоходы строились. Может там гильза какая нить керамическая внутри или нержавейка?


нету там гильзы, строили на цементе,
под котел на 24 квт

#4:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2014, 00:18
    —
А, ну это по нашему,-тогда Вам нужно найти прораба стройки и пожарника который это дело принимал подписи ставил -на 24 киловатта, и в бой,
извините за сарказм , и решение скорее всего по Вашему вопросу найдется, но дешевым:воткнул -затопил ,оно не будет. Просто подумайте про ценность строения не на одну семью и про ценность жизней этих семей -детей возможно и Ваших ,если есть и после, уже с найденым ответом на вопрос (не раз перепроверенным)приступайте с богом к установке , и лучше теплых полов от котельной или инфрокрасника

#5:  Автор: Дмитрий.мскРегион: Москва, Россия СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2014, 11:49
    —
Такие каналы можно использовать только для (по возрастанию температуры):
1) Вытяжки-вентиляции.
2) Калориферного отопления 2-го этажа, в вашем варианте - мансарды или чердака.
3) Отвода дыма от котла-топки, но не 24, а 2.4 киловатта)
4) Отвода дыма от купленной вами топки, но после отопительного щитка (охлаждения дымовых газов до 150-300гр.).
Щиток, кстати, можно сделать очень компактным, что б площадь на полу не занимал лишнюю, глубиной в 1-2 кирпича (25-50см) и оформить как подставку-обрамление топки.

Видел, во что превращаются стены и стенки таких каналов, из пустотелого кирпича, через которые гнали горячие дг от камина - это страшно.
Мало того, что руками разбирать можно, так ещё и следить приходится - что б сверху не осЫпалась масса кирпича и кирпично-цементной трухи.
И почти везде в стене следы подгораний и засаживания трещин и каверн.
Может полыхнуть.

#6:  Автор: Сергей68Регион: Питер СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2014, 11:55
    —
Ребята... воткните в канал гильзу из нержи... и будет Вам счастье.
Все коттеджные поселки с такими трубами... а камины людям хочется...

#7:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2014, 12:25
    —
Предворительно проверьте что ни где нет такого ,о чем пост на 24 странице у дяди Миши из Минска,в разделе как не надо строить печи
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1275&postdays=0&postorder=asc&&start=460
Shocked Shocked Shocked
И вот технология без заужения каналов, я такого не делал , но нержу в кривой вентканал запихивал-намучался.
http://fineline-ural.ru/produkcia/#harakteristiki
Но с ней нужно действительно, как выше писали щиток, чтоб температура ДГ не превышала характеристики материала.

#8:  Автор: Дмитрий.мскРегион: Москва, Россия СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2014, 13:18
    —
Сергей68 писал(а):
Ребята... воткните в канал гильзу из нержи... и будет Вам счастье.

В виде горения газов в стене на высоту 1-2 метра выше входа, возможно - уже этажом выше.
500-800 градусов в стене, пусть и через нержавейку, пока она не прогорит, кстати, это не то, о чём мне хотелось бы думать, сидя перед камином.
Не настаиваю, можно хоть ракеты из трубы запускать, это уже владелец дома решает - каким способом разрушить свой дом, временем, огнём, или ракетой.

Сергей68 писал(а):
Все коттеджные поселки с такими трубами... а камины людям хочется...

Вот в таких посёлках и насмотрелся на рассыпуху вместо стены с дымоходами Smile

К тому же если загонять туда гильзу - сечение канала уменьшится почти вдвое, придётся использовать оба канала, а это в 2.5 раза больше геморроя), плюс - нелепая конструкция с тройником над или за топкой.
Зачем натягивать какие-то полувозможности, если можно всё легко, дёшево, и пожаробезопасно решить?)
Можно костёр на полу жечь, можно гадить в канистру и в окно выливать, но человек дом купил, камин в нём хочет, а не гемор, измену постоянную, два факела в стене и из канистры всё это тушить)

Красивый и простой кирпичный щиток-калорифер, возможно - отделанный камушками какими или плиткой, моё видение ситуации.
Опять же - не спора ради, а множества вариантов выбора для)

#9:  Автор: Сергей68Регион: Питер СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2014, 14:13
    —
Дмитрий.мск писал(а):

500-800 градусов в стене, пусть и через нержавейку, пока она не прогорит,

Где ты видел такие топки, с такой температурой отходящих газов? Это если уголька подкинуть. Ну и конструкцию камина надо расчитать так, что бы с голой разгонной трубы ( которая находится в коробе дымохода), снять температуру. Ну и нержу надо ставить нормальную... а не за три копейки. Сечение гильзы кстати имеет в разрезе не только вид круга... есть так же овал ( если в канал 130*250) или квадрат ( в канал 130*130). Smile
Ну и если очень хочется... то можно заказать сэндвичь с утеплением 10 мм. , где в качестве термоизолятора стоит не базальт, а FIBERFAX например http://www.talanteplo.ru/catalog/alyumokremnievaya-izolyatciya-fiberfrax-do-1450-gradusov/
Был опыт... стоит вот уже как 6 лет ... и стоит в банной ...

#10: Re: можно ли использовать такой дымоход Автор: Селиван ВикторРегион: г.Челябинск СообщениеДобавлено: Вт 11 Ноябрь 2014, 16:26
    —
santana писал(а):
Дано:
в тауне на 2-ом этаже хочу установить каминную топку - Liseo K7 L

в стене проходят 2 дымохода 15х15 см (площадь 225 см2) - были под котел, но я их не использую
у топки диаметр выхлопа - 16.7 см - т.е. площадь также ~ 225 см2

кладка выполнена пустотелым кирпичом, толщина стенки до дымохода - 1 кипич

можно ли завести выхлоп из топки в дымоход?
НЕЛЬЗЯ ОДНОЗНАЧНО И комменты все здесь неуместы

#11: Re: можно ли использовать такой дымоход Автор: santanaРегион: Moscow СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2014, 10:45
    —
спасибо всем откликнувшимся!

Видимо надо делать дырку в стене и вести через улицу