Изготовили мне двухколпаковый отопительный щиток к чугунной печи-камин, а позже выяснилось, что получился не совсем двух, а некое его подобие - нет в верхнем щитке отсечки (на схеме зачеркнута).
Труба ещё не поднята - только один ряд (как на схеме).
Интересует: критична ли эта недоделка и если "да", то что можно сделать?
Заранее спасибо.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
58.01 КБ |
Просмотров: |
547 раз(а) |
|
|
|
|
|
tuomob
Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2241
Регион: Тула
|
Добавлено:
Пт 28 Декабрь 2018, 10:31
|
|
Артур Валерьевич писал(а): |
Изготовили мне двухколпаковый отопительный щиток к чугунной печи-камин, а позже выяснилось, что получился не совсем двух, а некое его подобие - нет в верхнем щитке отсечки (на схеме зачеркнута).
Труба ещё не поднята - только один ряд (как на схеме).
Интересует: критична ли эта недоделка и если "да", то что можно сделать?
Заранее спасибо. |
Надо делать. И прочистки тоже нужны.
|
_________________ С Уважением! Юрий. Тула.
ВК https://vk.com/tuomob
Литература https://cloud.mail.ru/public/8uDw/igGiW8Lyr
Sketch8 с плагином "масштаб" https://cloud.mail.ru/public/LA4X/eKtEmxfVv
Описание: |
|
Размер файла: |
62.12 КБ |
Просмотров: |
532 раз(а) |
|
|
|
|
|
vladimir-krestyanin
Зарегистрирован: Сб 4 Май 2013, 17:38
Сообщения: 796
Регион: санкт-петербург
|
Добавлено:
Пт 28 Декабрь 2018, 11:07
|
|
Прочистка нужна, а вместо стенки, опустить внутрь пластину из толстой жаропрочной нержавейки, её форму и как закрепить сами придумайте, про температурное расширение не забудьте.
Или разбирать и переделывать до половины печки.
|
_________________ Ну что, Данила-мастер,не выходит каменный цветок?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
|
|
|
|
Артур Валерьевич
Зарегистрирован: Чт 27 Декабрь 2018, 12:51
Сообщения: 6
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пт 28 Декабрь 2018, 15:02
|
|
Спасибо, парни, что не прошли мимо!
Две прочистки (низ и середина) есть, две задвижки (основная и летнего хода) есть, а вот отсечки -нет.
Если опускать внутрь пластину из толстой жаропрочной нержавейки с соблюдением дымохода внизу и зазора, подвесить её за штыри в шов (он 5 мм) последнего ряда, а по бокам (желтая кромка) замазать глиняным раствором -имеет право на жизнь? как быть с терморасширением в шве?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
2.5 КБ |
Просмотров: |
18842 раз(а) |
|
|
|
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик
Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6429
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Сб 29 Декабрь 2018, 04:19
|
|
Артур Валерьевич писал(а): |
Изготовили мне двухколпаковый отопительный щиток к чугунной печи-камин, а позже выяснилось, что получился не совсем двух, а некое его подобие - нет в верхнем щитке отсечки (на схеме зачеркнута).
Труба ещё не поднята - только один ряд (как на схеме).
Интересует: критична ли эта недоделка и если "да", то что можно сделать?
Заранее спасибо. |
Если с таким " косяком" сделали вам печь -значит делали полностью не компетентные "мастера". Печь может быть ещё и пожароопасной. Снести полностью это "творение". Фотку выложите
|
_________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
|
|
|
|
Артур Валерьевич
Зарегистрирован: Чт 27 Декабрь 2018, 12:51
Сообщения: 6
Регион: Москва
|
Добавлено:
Сб 29 Декабрь 2018, 09:41
|
|
Селиван Виктор писал(а): |
Фотку выложите |
фото печи нет - дом в отдалённой деревне
|
|
|
|
|
Дачник
Зарегистрирован: Чт 25 Август 2011, 15:32
Сообщения: 542
Регион: Лен.область
|
Добавлено:
Сб 29 Декабрь 2018, 17:45
|
|
Артур Валерьевич писал(а): |
Селиван Виктор писал(а): |
Фотку выложите |
фото печи нет - дом в отдалённой деревне |
Цитата: |
Снести полностью это "творение". |
Не слушай Селивана, он уже забыл, что такое кирпич. Запомнил только слово - снести.
Герметизировать по краям нержавейку не надо - лишние хлопоты.
Щели со временем сами забъются сажей.
Пойдёт любая нержавейка от 0.8 мм, там температура небольшая.
Если есть возможность, желательно приварить рёбра жесткости или загнуть края пластины, буквой П.
|
|
|
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик
Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6429
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Сб 29 Декабрь 2018, 19:27
|
|
Интересно -нет фоток изделия а уже чего то комментируют. Засвидетельствовать что ли своё присутствие здесь? Нагадить и нахамить только и горазды. Фу-у-у-у дерьмом прёт аж из монитора от Дачника -надо срочно выключать комп.
|
_________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
|
|
|
|
Артур Валерьевич
Зарегистрирован: Чт 27 Декабрь 2018, 12:51
Сообщения: 6
Регион: Москва
|
Добавлено:
Пн 31 Декабрь 2018, 20:07
|
|
Селиван Виктор писал(а): |
Интересно -нет фоток изделия а уже чего то комментируют. ... |
а что даст-то фотография печи ... ну выложу я её сюда и будет она смотреться вот так (фото взято из инета): две прочистки, две заслонки, кладка 4х1.5, только выход трубы смещен к правому краю (как на схеме в сообщении №1), канал первого колпака - как на схеме: 3 ряда от дна и 12х12см вверх.
Парни, за конструктивные сообщения, огромное спасибо!
Весь форум - наступающим Новым годом!!!
п.с.
может будут дополнения к предложенному варианту?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
13.47 КБ |
Просмотров: |
511 раз(а) |
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Вт 1 Январь 2019, 15:18
|
|
наш колхозный вариант, в шов пластину, пусть и с нержи, а на неё хоть с кирпича, чин чином. У нас так рассечки на 3х ходовках вешают, ничё, стоят
|
_________________ Любитель-печеклад
|
|
|
|
Артур Валерьевич
Зарегистрирован: Чт 27 Декабрь 2018, 12:51
Сообщения: 6
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 3 Январь 2019, 15:25
|
|
Валер, т.е. горизонтальный шов расчистить, всунуть стальную пластину шириной 6см и длиной примерно в кирпич, а на неё ложится отсечка? но там шов 5мм.
|
|
|
|
|
Артур Валерьевич
Зарегистрирован: Чт 27 Декабрь 2018, 12:51
Сообщения: 6
Регион: Москва
|
Добавлено:
Вт 26 Январь 2021, 14:46
|
|
Спасибо всем кто дал советы по пластине. Так и сделал, т.е. пока не было сэндвич-трубы, опустил пластину как в этом сообщении, вот только нержавейки не было, сделал из двух половинок черного проката 4мм, а между ними базальтовый картон с напуском на закрытие счелей расширительный. Однако, как сказал Дачник там сажей и так все затянулось.
Щитик греет, верхний колпак работает!
Благодарю.
|
|
|
|
|
Алексей Павлятенко
Зарегистрирован: Вс 21 Декабрь 2014, 19:06
Сообщения: 156
Регион: Псков
|
Добавлено:
Ср 27 Январь 2021, 22:02
|
|
А ещё вариант(ну так ,для разнообразия)-в дымоход вставить стальную(можно нержавейку) трубу, опустив её начало до уровня несостоявшейся подвёртки второго колпака;чисто инженерная мысль.А так у вас не двухколпаковая схема, а одноколпаковая с подобием "дымового мешка".
|
|
|
|
|
|
|