Автор |
Сообщение
|
Skvoz
Зарегистрирован: Вс 16 Июль 2017, 12:26
Сообщения: 4
Регион: МО
|
Добавлено:
Пн 17 Июль 2017, 21:41
|
|
Шура писал(а): |
В литературе есть ограничение, для перекидных рукавов, в 2м. |
Большое спасибо!
|
|
|
|
|
Дмитрий Галанин
Зарегистрирован: Вс 17 Январь 2016, 06:37
Сообщения: 1384
Регион: Пермь
|
Добавлено:
Ср 19 Июль 2017, 06:03
|
|
На мой взгляд, если труба капитальная, (кирпичная или модульная), то выполнять два дымохода в одну трубу через рассечку, естественно, имеет смысл. Если же речь идёт о мультиконтурных стальных трубах - не стоит. Дело даже не в возможности реализации, а в стоимости. Прямой погонаж сильно дешевле доборки. На соединителях и переходниках (особенно нестандартных) пролетите. Проход кровельного пирога не такая уж сложная и дорогая задача. Всё решаемо и понятно.
|
_________________ Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
|
|
|
|
Skvoz
Зарегистрирован: Вс 16 Июль 2017, 12:26
Сообщения: 4
Регион: МО
|
Добавлено:
Чт 20 Июль 2017, 22:09
|
|
Дмитрий Галанин, спасибо!
Скажите, пожалуйста, если дефлектор уже дымохода в кирпичной трубе, может ли это быть причиной обратной тяги? И стоит ли его вообще ставить.
Спасибо.
|
|
|
|
|
Дмитрий Галанин
Зарегистрирован: Вс 17 Январь 2016, 06:37
Сообщения: 1384
Регион: Пермь
|
Добавлено:
Чт 20 Июль 2017, 22:43
|
|
Заужать трубы нельзя. Бывает, что необходмо перейти с одного (например нестандартного) сечения на другое. Но переходить надо не вниз, а вверх. То есть самое узкое место дымохода - это выход из печи. Дальше может быть только шире. В ветренную погоду дефлектор усиливает тягу и защищает от опрокидывания. В штиль и в зной напротив, ухудшает. Далеко не все производители умеют делать нормальные дефлекторы. В нашей местности всегда ветренно. Поэтому мы всегда рекомендуем дефлекторы. Если же труба выходит в "ветровой тени" или её высота по объективным причинам недостаточна - дефлектор скорее навредит.
|
_________________ Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Пт 21 Июль 2017, 20:38
|
|
Точно?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
221.25 КБ |
Просмотров: |
658 раз(а) |
|
|
|
|
|
Skvoz
Зарегистрирован: Вс 16 Июль 2017, 12:26
Сообщения: 4
Регион: МО
|
Добавлено:
Пт 21 Июль 2017, 22:35
|
|
Дмитрий Галанин писал(а): |
Заужать трубы нельзя. Бывает, что необходмо перейти с одного (например нестандартного) сечения на другое. Но переходить надо не вниз, а вверх. То есть самое узкое место дымохода - это выход из печи. Дальше может быть только шире. В ветренную погоду дефлектор усиливает тягу и защищает от опрокидывания. В штиль и в зной напротив, ухудшает. Далеко не все производители умеют делать нормальные дефлекторы. В нашей местности всегда ветренно. Поэтому мы всегда рекомендуем дефлекторы. Если же труба выходит в "ветровой тени" или её высота по объективным причинам недостаточна - дефлектор скорее навредит. |
Огромное спасибо за консультацию.
|
|
|
|
|
Дмитрий Галанин
Зарегистрирован: Вс 17 Январь 2016, 06:37
Сообщения: 1384
Регион: Пермь
|
Добавлено:
Сб 22 Июль 2017, 13:15
|
|
Точно! Эти, промышленные, всегда пирамидальной формы. Иначе упадут от ветра. Речь о трубах бытовых, 5-7метров высотой.
|
_________________ Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
|
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|