Автор |
Сообщение
|
Игорь Васильев
Зарегистрирован: Пн 8 Май 2006, 07:42
Сообщения: 111
Регион: USA, PA
|
Добавлено:
Сб 6 Сентябрь 2008, 16:55
|
|
Anton Sorokin писал(а): |
А перекрыть надо 4.5 на 2.5 кирпича, чтобы опереть на облицовку второй колпак и выше. |
Как Вам такой вариант? Подробнее можно глянуть:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2220
|
_________________ Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
Описание: |
|
Размер файла: |
70.81 КБ |
Просмотров: |
1097 раз(а) |
|
|
|
|
|
Михаил Маркин
Зарегистрирован: Чт 9 Март 2006, 20:47
Сообщения: 606
Регион: Владимир
|
Добавлено:
Вс 7 Сентябрь 2008, 21:12
|
|
вариант 3- гнать 2-ой калпак из шамота, по принципу скользящей опалубки;
вариант 4 - столбики
|
|
|
|
|
Anton Sorokin
Зарегистрирован: Ср 26 Март 2008, 15:17
Сообщения: 752
|
Добавлено:
Пн 8 Сентябрь 2008, 00:29
|
|
Спасибо. Перекрытие топливника проблем не вызывает. Я хотел перекрыть весь обьем, не опирая свод на нутро.
Михаил Маркин писал(а): |
вариант 3- гнать 2-ой калпак из шамота, по принципу скользящей опалубки;
вариант 4 - столбики |
3-й вариант крут. Я о нем думал и если правильно понял, то дышащая по полной программе вместе с трубой печь мне не понравилась. Пусть топливник внутри поднимается, а остальное поменьше.
Интересно, на сколько поднимается верх трубы при топке?
4-й вариант пробую нарисовать. Полной футеровки колпака нет. Доделаю - выложу. Может не полный отстой
добавлено:
На вопрос и сам могу прикинуть ответ. Коэффицент теплового расширения кирпича около 8 х 10-6 на градус. Нагреем на сто градусов - получим 8 х 10-4 что есть 0.08%, что есть около 1мм на метр кладки на 100 градусов. Миллиметров 4-8 будет труба ходить. Похоже на правду?
Кстати двухдюймовая труба, нагретая градусов на 50 увеличится в диаметре на те-же 0.1% 0.05мм
|
|
|
|
|
Михаил Маркин
Зарегистрирован: Чт 9 Март 2006, 20:47
Сообщения: 606
Регион: Владимир
|
Добавлено:
Пн 8 Сентябрь 2008, 22:24
|
|
Цитата: |
Похоже на правду? |
Ага!!! Так где-то и есть, лучше бери на 1м. 1-0,8 см. расширения, с запасом. И не забывай, ты же делаешь отопительную печь, соответсвенно реши для себя сам, будет это печь "3-его дня" или тебе надо чтобы печь начила отдавать тепло минут через 30-40!?
ЗЫ: Е.В. знает!
|
|
|
|
|
|
|