Виктор Пчелкин писал(а): |
1. прикольный "труба-самовар" насажена на печь. Признаюсь, первый раз вижу такую трубу, а может быть это утолщение "распушка"?
2. нужны, конечно порядовки или разрезы печи.
3. отступка печи от стены дома пока 250 мм и она пока! открытая и не защищена(!!!). В соответствии с Приложением Б отступка в этом случае должна быть не менее 260 мм. Все верно. Однако если она в результате обшивки стен дома превратиться в закрытую отступку, то должно быть расстояние не менее 320 мм.
4. не очень понятны размеры и конструкция потолочной противопожарной разделки (распушки)?
5. футеровка топливника "на ребро" - как-то слабовато, не очень надежно-долговечно.
6. как сделано перекрытие сводов топливника и хлебной печи? |
Печник Виктор Михайлович Пчелкин, зависть есть такая низкая и трусливая страсть, что в ней признаться не смеет никто. Печь выполнена в полном соответствии со сводом правил, от 21.02.2013 г. № СП 7.13130.2013
"Отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности», не дурите людей и не подтасовывайте факты." |