Vladimir-spb писал(а): |
покажите мне реальную отоптельную колпаковую печь в доме без трубы. |
Шура писал(а): | ||
Впрочем, мне уже давно понятно, что с тобой об этом говорить бессмысленно, да и тема не об этом. |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Почему выбраны именно эти стандарты, а не ну..... скажем Китайские, Североамериканские, Монгольские, Японские... Все названные страны наши соседи, наверняка у них тоже стандарты есть. Может быть всё таки поработать в системе действующих Российских стандартов и нормативных документов? |
Евгений Колчин писал(а): |
...из наших стандартов можно взять за основу ГОСТ 33013 |
Евгений Колчин писал(а): |
В начале я бы занялся только топкой непосредственно, а потом уже каналами.... |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Сказано -сделано. Вот исходный вариант. Пока оборудуем стенд пожжем в таком виде.
|
Vladimir-spb писал(а): |
Посмотрел... Не очень понятно как там воздух подается и регулируется. Да и схемку бы конструкции было бы хорошо увидеть. Если в Sketch то в обще было бы замечательно. |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Вот, смотрите...))
https://youtu.be/N7u-z4MHqr0 |
Шура писал(а): | ||
Там рекламный ролик, а вас просят схемку или чертёжик. |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Схемнее не бывает! |
Дмитрий Галанин писал(а): | ||||
Ну здрасьте! Схемнее не бывает! |
Евгений Колчин писал(а): |
Апочему регулировки количества поступающего воздуха в топку должен регулировать пользователь, а не производитель топки? |
Дмитрий Галанин писал(а): | ||
Вот, смотрите...)) |
Vladimir-spb писал(а): |
..Назначение топки? В печах какого типа вы хотите ее использовать? Пока видится, что она может быть первым ярусом каркасной печи с дальнейшей надстройкой второго яруса конвективки. Получается печка средней (ближе к малой теплоемкости)... |
Vladimir-spb писал(а): |
...Футеровка понравилась.... как я понимаю она на сухо стоит. А вот окна в ней надо выпиливать или есть варианты? |
Vladimir-spb писал(а): |
...А вот с теплоемким контуром на мой взгляд не все просто. Все зависит от назначения конструкции. В некоторых схемах нужен наоборот слой термоизоляции, особеннно в верхней части топки. Как я понял верхняя часть топки является частью теплоемкого контура. Если это так , то отбор тепла в основной зоне горения будет плохой идеей. |
закрыт.JPG | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 383.39 КБ | |
Просмотров: | 470 раз(а) | |
открыт.JPG | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 406.07 КБ | |
Просмотров: | 469 раз(а) | |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Когда поймём, куда правильно подавать воздух и сколько его нужно, камни будут формоваться сразу со щелями или с отверстиями. |
Шура писал(а): |
Так, а как вы собираетесь понимать что, куда и сколько? |
Дмитрий Галанин писал(а): |
... Окна (щели) на этом этапе не формуем, так как пока не понимаем их размер, количество и месторасположение. Как только поймем, будем формовать сразу с окнами. |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Заказали аппаратуру. |
Дачник писал(а): |
Топка ЭКО+. |
Евгений Колчин писал(а): | ||
Будет ли газоанализатор в работе(?) |
Евгений Колчин писал(а): | ||
"Вертикаль" ближе к топкам предыдущего поколения, можно так сказать, с подачей воздуха через рамку топочной дверцы с дополнительной подачей вторичного воздуха в топку через футеровку. Такие решения сейчас распространены по ЕС. На "Дровушке" стоит подобная дверца. Именно такую делали партнеры в РБ для комплекта "Дровушки" и ее показывали на выставке "Салон каминов" |
Дмитрий Галанин писал(а): | ||
Топка ВЕРТИКАЛЬ задумывается как базовый элемент модульной печи малой и средней теплоемкости а также как теплоемкий камин. Камни системы ВЕРТИКАЛЬ могут быть использованы и вне топки. Футеровка стоит насухо. Мертель используется только для выравнивания и герметизации сочленений плит во внешнем контуре топки. Окна (щели) на этом этапе не формуем, так как пока не понимаем их размер, количество и месторасположение. Как только поймем, будем формовать сразу с окнами. |
Vladimir-spb писал(а): |
...А вот с теплоемким контуром на мой взгляд не все просто. Все зависит от назначения конструкции. В некоторых схемах нужен наоборот слой термоизоляции, особеннно в верхней части топки. Как я понял верхняя часть топки является частью теплоемкого контура. Если это так , то отбор тепла в основной зоне горения будет плохой идеей. |
Дмитрий Галанин писал(а): |
В самое ближайшее время мы будем отливать этот узел из керамобетона. Он будет обтекаемой формы. |
Vladimir-spb писал(а): |
Обратите внимание , что сажа у вас начинается как только ДГ поступают в колпак. Это говорит о неполном сгорании ПГ и как только они попадают в большой объем с холодными поверхностями, то сажа тут же оседает. Как можно улучшить сгорание. Дать пиролизным газам время , скорость, окислитель, температуру и пространство для завершения реакции горения. Теперь по пунктам - Температура . Ваша топка нашпигована теплоемким шамотом . Пока шамот наберет тепло , он будет отбирать его у газов . Теплоемкость в топливнике нужна минимальная и то в нижней части , где располагается закладка. Шамот выше закладки - это отбор такого нужного для горения тепла. Тут более уместно применить керамоволокно как теплоизолятор. - Скорость газов. Чем быстрее движутся газы, тем лучше они перемешиваются с окислителем. При диффузионном горении это критически важно . Нужен турбулентный режим.. А вы собираетесь строить теплоемкий колпак.... Колпак - это потеря скорости и большая тепловоспринимающая поверхность . На мой взгляд это не верное решение. - Воздух . Подача вторичного воздуха имеет смысл если он участвует в горении. Очень часто он скорее охлаждает ДГ и приносит больше вреда чем пользы. Если уж использовать ВВ то нужно вводить его на участке с максимальной скоростью газов и в корень факела. Кроме того желательны какие то плохообтекаемые конструкции на пути потока для его турбулизации и улучшения приготовления смеси воздуха и ПГ. - Пространство . В вашей конструкции факелу образоваться нет места. Напомню, что из хайла (порта) сразу в холодный колпак. Плохо перемешанные с воздухом газы просто не успевают сгореть в колпаковой топке, где низкие скорости и потоки ламинарны. Ну вот на первый взгляд основные проблемы вашей топки . Все естественно IMHO |
Александр Тимошенко писал(а): |
Может сначала испытать так как есть,.... |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Заказали аппаратуру. Ждем 2-3 недели (срок поставки). Обвесим датчиками. |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Поймаем максимальную интегральную температуру на выходе. Вероятнее всего это и будет оптимальный режим. |
Vladimir-spb писал(а): | ||
Я полагаю, что если и будут изменения в лучшую сторону , то они не будут значительными. Просто подавая воздух в топливник в разных местах , проблему чистого горения не решить. |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Топка перебрана. Разожглись. Вот результаты:
https://youtu.be/nlbILGsZFek Кто, что думает? |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Топка перебрана. Разожглись. Вот результаты:
https://youtu.be/nlbILGsZFek Кто, что думает? |
Дачник писал(а): |
В следующий пробе, в фазе догорания углей попробуй их придвинуть к отверстиям - будешь приятно удивлён. |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Этот приборчик график не рисует. Да и считаю, что нет смысла пока их рисовать. |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Итак понятно пока... |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Кто чего по сути предложить может? |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Кто чего по сути предложить может? |
Евгений Колчин писал(а): | ||
всунуть зонд газоанализатора |
Шура писал(а): |
...Я бы предложил сделать под со скосами к продольной оси и с узким(в одну щель колосником)... |
Шура писал(а): |
...отверстия подачи воздуха делать более равномерно распределённые по периметру, в каждой(или почти) вертикальной проточке и с наклоном вниз. |
Шура писал(а): |
Ещё, хайло разместить в самом низу, за превалом с СШ или с прогаром.
Либо сделать в перевале вертикальное щелевое хайло, от пода до перекрыши(типа как у Берга). Подачу воздуха выполнить централизованную. Однако, мы же не знаем всех возможностей по трансформации и оптимизации этого вашего макета(чертёж вы не показываете)... |
Дмитрий Галанин писал(а): | ||||
Ну, что Владимир! Делаем ставки? |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Кто чего по сути предложить может? |
.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 314.31 КБ | |
Просмотров: | 447 раз(а) | |
чертежи.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 308.43 КБ | |
Просмотров: | 499 раз(а) | |
-50 чертежи.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 269.1 КБ | |
Просмотров: | 486 раз(а) | |
-64 чертежи.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 257.96 КБ | |
Просмотров: | 488 раз(а) | |
-Разное.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 308.28 КБ | |
Просмотров: | 502 раз(а) | |
Дмитрий Галанин писал(а): | ||
Ничего нового там не возникнет )) Угли шуровать постоянно - не наш метод. Наш метод - чтоб само всё работало! Оно железное! |
Евгений Колчин писал(а): |
установите на приток воздуха анемометр и определите воздушный поток на горение и его скорость |
Дмитрий Галанин писал(а): | ||
И.... |
Дмитрий Галанин писал(а): | ||
И.... |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Господа, мы озадачились подбором подходящего газоанализатора и анемометра. |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Очередная разборка-переделка. Отчет здесь: |
20181007_112608sm.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 245 КБ | |
Просмотров: | 449 раз(а) | |
20181006_163458_sm.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 331 КБ | |
Просмотров: | 466 раз(а) | |
02-04-2019.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 370.98 КБ | |
Просмотров: | 480 раз(а) | |
02-04-2019.xls | |||
Описание: |
|
Скачать |
|
Название файла: | 02-04-2019.xls | ||
Размер файла: | 27.5 КБ | ||
Скачено: | 195 раз(а) |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Владимир, спасибо. Третья переделка дала нам вот такой результат. Видео пока собрать некогда. Выкладываю график и табличку. Закрытие вторичного воздуха на 40 минуте горения по большому счёту ни к чему не привело. |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Очередная разборка-переделка. Отчет здесь:
https://youtu.be/1zJ51f6G8cw |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Очередная переделка топки. График покажу завтра. Завтра же будут неожиданные выводы по итогам анализа графиков. А пока смотрим, как мы сходили на 800 градусов: https://youtu.be/yKpS_2M7dR4 |
чистого горения дров 01.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 56.44 КБ | |
Просмотров: | 448 раз(а) | |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Все, конечно, придумано (и украдено) до нас! Но ведь в нашем размере готового не продают! |
47.JPG | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 142.79 КБ | |
Просмотров: | 443 раз(а) | |
Дачник писал(а): |
Для подовой топки эта хрень практически не работает.
Проще вот так уложить дрова. |
Дачник писал(а): | ||
Для подовой топки эта хрень практически не работает. Проще вот так уложить дрова. |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Завтра сделаю нормальный верхний розжиг при плотной укладке |
Андрей_Алексеевич писал(а): | ||
А имеются фотки и замеры? |
2.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 169.59 КБ | |
Просмотров: | 485 раз(а) | |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Завтра жжемся просто на поду (отверстия откроем). В понедельник - будем пытать колосник. |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Я вот так рассуждаю: ... если мы угли принудительно дожигаем, то выстужаем конвективку в большей степени, чем получаем тепла от дожига... |
3 и 4 сравнение_1.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 586.36 КБ | |
Просмотров: | 522 раз(а) | |
3 и 4 сравнение.xls | |||
Описание: |
|
Скачать |
|
Название файла: | 3 и 4 сравнение.xls | ||
Размер файла: | 36.5 КБ | ||
Скачено: | 171 раз(а) |
3-4-5 сравнение.xls | |||
Описание: |
|
Скачать |
|
Название файла: | 3-4-5 сравнение.xls | ||
Размер файла: | 45 КБ | ||
Скачено: | 166 раз(а) |
Vladimir-spb писал(а): |
... вы так и не решились прикрыть верхнюю щель на дверке.... |
Vladimir-spb писал(а): |
...С учетом того , что хайло вы расположили в непосредственной близости от верхней щели, и два потока, пирогазы и воздух встречаются прямо у щели, условия смешения улучшились. Это конечно сказалось на результатах в первой части цикла. Но как только закладка оседает и основная зона уходит вниз, воздух из верхней щели все меньше участвует в процессе смешения и проскакивает прямо в хайло в больших количествах, что остужает топку. Отсюда резвый старт и потом некоторое скисание горения. |
Vladimir-spb писал(а): |
...При выбранной вами схеме регулировка верхней щели думаю нужна... |
Vladimir-spb писал(а): |
..вы пока игнорируете процесс дожига углей. Но сами видите , что он далеко не оптимален. Я вам уже рисовал схему с глубокими боковыми скосами пода , упирающимися в узкий колосник. Переход к колосниковой схему в угольной фазе даст возможность быстрее завершить процесс дожига углей и сохранит много тепла. |
Vladimir-spb писал(а): |
...пока вы так же не прислушались к рекомендации теплоизолировать верхнюю часть топки над хайлом. А там так же есть резервы для оптимизации горения. |
Дмитрий Галанин писал(а): | ||
|
Дмитрий Галанин писал(а): | ||
|
Дмитрий Галанин писал(а): | ||
|
Дмитрий Галанин писал(а): | ||
Мы его теплоизолировали. Этот момент показан в части 6 на времени 2:28 |
Model-6.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 71.68 КБ | |
Просмотров: | 485 раз(а) | |
Model-6_1.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 194.87 КБ | |
Просмотров: | 533 раз(а) | |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Владимир! То, что Вы нарисовали, это ведь не топливник-элемент чего-то, это СЖИГАТЕЛЬ дров сам по себе. Дальше, то за ним что? Люди "НаДачеЗаПолЧаса" чего только не соберут! Надо ведь и с реалиями и с себестоимостью соотносить..
Повторюсь: Никто никогда керамволокно в зоне высоких скоростей газовой среды не поставит и не разрешит. Раздует! Как менять? Кто астматикам вред здоровью потом будет по суду платить? Сколько проживет железяка в камере дожига? Вы эту сборку только на максимальную температуру пытали? И сколько секунд она эту температуру выдает? Есть график? |
колоснике.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 335.34 КБ | |
Просмотров: | 499 раз(а) | |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Сегодня мы окончательно убедились в том, что продувка углей через колосник не просто не приносит нам никакой пользы, а напротив, только выхолаживает топку. Пробовали и широкий и узкий колосники. На узком, конечно выхолаживает меньше, но и продувать нужно дольше. В общем с колосником мы точно, "завязываем". |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Сегодня мы окончательно убедились в том, что продувка углей через колосник не просто не приносит нам никакой пользы, а напротив, только выхолаживает топку. Пробовали и широкий и узкий колосники. На узком, конечно выхолаживает меньше, но и продувать нужно дольше. В общем с колосником мы точно, "завязываем". |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Сегодня мы окончательно убедились в том, что продувка углей через колосник не просто не приносит нам никакой пользы, а напротив, только выхолаживает топку. Пробовали и широкий и узкий колосники. На узком, конечно выхолаживает меньше, но и продувать нужно дольше. В общем с колосником мы точно, "завязываем". |
20181007_112659sm.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 259.36 КБ | |
Просмотров: | 470 раз(а) | |
Vladimir-spb писал(а): |
И какова физика процесса охлаждения топки при подаче воздуха под колосник покрытый слоем расклеенного угля?. |
клоун алеша писал(а): |
это уже не кратковременная диарея- а неизлечимый понос ! |
Шура писал(а): | ||
Физика тут простая. Температура ДГ, выходящих из слоя углей на догорании, может быть ниже чем температура ДГ которая была до этого, при активном горении летучих. |
.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 27.84 КБ | |
Просмотров: | 449 раз(а) | |
Vladimir-spb писал(а): |
... У меня получался вот такой результат , причем без ворошения и открытия дверки. |
Шура писал(а): |
А чем подтверждается выхолаживание топки? Интегралом графиков?
И разве подача воздуха через щели в рамке дверки и отверстия в стенках топки, не меньше выхолаживают на догорании углей? |
Селиван Витктор писал(а): |
...Андрей Бовыкин из Питера придумал очень давно КДУ-Камера Дожига Углей. В задней части топки ставится задвижка на поду. А под ней небольшая камера и отдельный канал в трубу. Остатки догорающих углей сгребаешь в заднюю часть топки, открываешь задвижку и угли проваливаются в КДУ и там медленно догорают не выстужая весь массив печи. Потому что газы выходят по отдельному маленькому каналу. |
Vladimir-spb писал(а): | ||||
Такое будет если колосник не покрыт слоем углей полностью. Есть непокрытые прозоры, через которые идет воздух. Отсюда уклоны и узкий колосник более предпочтительны. |
Дмитрий Галанин писал(а): | ||
Давайте определяться с терминологией! Интеграла графиков не бывает. Интегрируем мы ФУНКЦИЮ. |
Шура писал(а): |
Да, я именно это и имел в виду. Однако, Вы не указываете с каких именно датчиков(их размещение) построены графики? |
Дмитрий Галанин писал(а): | ||
Владимир, при всем уважении! А тогда почему у Вас топливник в саже? (см. фото топливника с остатками углей) |
20181105_161220sm.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 227.9 КБ | |
Просмотров: | 197 раз(а) | |
20181105_161309sm.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 221.26 КБ | |
Просмотров: | 437 раз(а) | |
20181105_150331sm.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 207.31 КБ | |
Просмотров: | 431 раз(а) | |
20181105_135956sm.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 340.12 КБ | |
Просмотров: | 454 раз(а) | |
Дмитрий Галанин писал(а): | ||
Здрасьте, приехали... На видео всё есть. Термопара стоит по центру выхода из топки в колпак. |
vladgri писал(а): |
... при этом уничтожая мгновенную мощность топливника |
vladgri писал(а): |
расположение дров, стоя, раком и всяком, поджиг их с верху, с боку либо ещё с какой стороны влияет только на мозг, который всё это наблюдает. |
vladgri писал(а): |
За всё время наблюдений я вывел всего лишь две вещи:- 1. Горению не должно мешать ничего. |
vladgri писал(а): |
2. Попытка получить минимально низкую температуру "на задвижке" не всегда оправдана. |
Шура писал(а): |
О какой мощности речь? |
Шура писал(а): |
В топке моей печи подача ВВ субъективно увеличила мощность, что проявилось относительным повышением температуры в регистре ГВС. |
10-04-2019.jpg | ||
Описание: |
|
|
Размер файла: | 252.32 КБ | |
Просмотров: | 556 раз(а) | |
10-04-2019.xls | |||
Описание: |
|
Скачать |
|
Название файла: | 10-04-2019.xls | ||
Размер файла: | 445 КБ | ||
Скачено: | 190 раз(а) |
Дмитрий Галанин писал(а): |
Старт УБИЛИ!!!! |
Шура писал(а): | |