#1: Диаметр керамического дымохода Автор: Sedych333, Регион: МоскваДобавлено: Ср 1 Июль 2020, 07:40 Уважаемые форумчане подскажите какой диаметр керамического дымохода (типа shidel uni) мне выбрать для гипотетической кирпичной печи мощностью от 3,5 до 5 квт, будет достаточно 160 мм? Пишут, что гладкие керамические трубы могут быть за 30% меньше сечением чем расчетное, так ли это? Понятно, что с точки зрения продавца продать больший диаметр выгоднее, но вот не раз слышал что на 4-5 квт печи ставят 150 мм сендвичи, обеспечивающие нормальную тягу... печь планируется типа дверопечь ориентировочно 3,5 на 3,5 кирпича.
#2: Автор: Евгений Колчин, Регион: МоскваДобавлено: Ср 1 Июль 2020, 11:00 Согласно СП 7 на печи от 3.5-5.2 кВт сечение дымовой трубы 140х200 мм, что соответствует круглому сечению Ф165
Расчет по формулам https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=41122#41122 показал для печи в 2.5 кВт (сжигание 10 кг дров) дымоход Ф165.
С учетом того, что это низшая граница для выбранной вами печи, плюс возможность открытия дверцы печи и перевод в режим камина - диаметр дымовой трубы лучше увеличить до Ф180. Второе - дымоотводящие трубы подобного типа ставятся как правило коренные, т.е. рядом с печью.
#3: Автор: Sedych333, Регион: МоскваДобавлено: Ср 1 Июль 2020, 14:33 Спасибо за аргументированный ответ, Евгений Викторович, значит буду рассматривать диаметр на 180, но все таки снижение площади сечения керамических дымоходом на 30% от расчетного это правда или байка маркетологов?
#4: Автор: Евгений Колчин, Регион: МоскваДобавлено: Ср 1 Июль 2020, 16:35
Евгений Колчин писал(а):
Согласно СП 7 на печи от 3.5-5.2 кВт сечение дымовой трубы 140х200 мм, что соответствует круглому сечению Ф165
Опечатка - читать следует Ф190
R2=(14x20)/3.14 = 89.2
R = 9.44 см
Еще аргумент.
СП 7.13130.2009
5.26 Сечение дымовых каналов заводской готовности для дымоотвода от каминов должно быть не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности каминов.
В нашем примере это 30 кВт.