#1: ОИК К3 трещины в швах при протопке Автор: Антон З.Регион: С-Петербург СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2020, 21:20
    —
Доброго здоровья всем.
Сложил сам ОИК К3. Предварительно сделал проект в 3Д. Топка выполнена с футеровкой ШБ-5, зазоры (проложил гофро-картоном) с боков по 5мм, сверху - 10мм. Кирпич М-200 Витебский (цех1), декоративные элементы из кипича ЛСР М-400. Дверка - посадочный размер 290х325 - дверцу крепил на перфоленту по углам, заводил в шов. Зазор при монтаже, между металлом и кладкой, асбестовый шнур и асбестовые полосы. При монтаже дверцу сажал на раствор.
Печь клал долго, в течении нескольких месяцев, как время появлялось. Основную часть сложил к маю, потом возился с трубой и разделками в перекрытиях и кровле, прошло еще пару месяцев. Топить стал уже к осени, по чуть-чуть. При протопке в полную силу начал замечать образование волосяных трещин в районе дверцы, будто она расширяла кладку.
Я решил, что при монтаже дверцы кладочный раствор попал между чугуном и кирпичом. Расчистил все по периметру дверцы, заделал асбестом шов. Протопил, трещины все равно появлялись. Дверца при топке расширялась в габаритах на 1,5мм.
Решил, что-то расширяет кладку снова. Решил, что дверца раздвигает кладку посредством крепежа перфолентой. Отвинтил дверцу от ленты, где не вывинчивалось, высверлил. Дверцу посадил просто на шесть шурупов в кирпич, справа и слева.
Пробовал топить снова - трещинки все равно появляются, хотя и меньше. Пропадают через час, два, после догорания углей.

Уважаемые, посоветуйте, из практики, где "косяк"?



2020-09-27 17-49-06-.jpg
 Описание:
 Размер файла:  438.32 КБ
 Просмотров:  106 раз(а)

2020-09-27 17-49-06-.jpg



#2:  Автор: Антон З.Регион: С-Петербург СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2020, 21:21
    —
трещины


2020-10-16 14-32-43-.jpg
 Описание:
 Размер файла:  477.64 КБ
 Просмотров:  106 раз(а)

2020-10-16 14-32-43-.jpg



#3:  Автор: Антон З.Регион: С-Петербург СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2020, 21:22
    —
справа


2020-10-16 14-31-30-.jpg
 Описание:
 Размер файла:  628.11 КБ
 Просмотров:  95 раз(а)

2020-10-16 14-31-30-.jpg



#4:  Автор: Антон З.Регион: С-Петербург СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2020, 21:23
    —
проект- сечение по топке


разр прод==.jpg
 Описание:
 Размер файла:  525.26 КБ
 Просмотров:  112 раз(а)

 разр прод==.jpg



#5:  Автор: Антон З.Регион: С-Петербург СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2020, 21:28
    —
Фото топки изнутри. Перекрытие проема клинышками, сложное, внутренняя часть из кирпича ЛСР М-400, а наружная из Витибского м-200. Посчитал, что кирпич М-400 - к огню - будет надежнее. Между шамотом и наружной кладкой зазор.


2020-10-11 12-47-48-.jpg
 Описание:
 Размер файла:  345.34 КБ
 Просмотров:  105 раз(а)

2020-10-11 12-47-48-.jpg



#6:  Автор: Антон З.Регион: С-Петербург СообщениеДобавлено: Пн 19 Октябрь 2020, 21:30
    —
Добавлю, к вышесказанному, что дым из щелей не сифонит. Нигде не дымит.
Справа от верхней дверцы духовки тоже появляется трещинка, хотя я и там тоже проделал ту же "модернизацию", что и с нижней топочной дверцей.
На фото - топочная дверца.



2020-10-16 14-37-23-.jpg
 Описание:
 Размер файла:  485.33 КБ
 Просмотров:  99 раз(а)

2020-10-16 14-37-23-.jpg



#7:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2020, 01:26
    —
Что-то Вы напутали с проектом.
Кирпичи арки или перемычки над дверкой, так же дублируются перемычкой из шамота, либо плитой шб94 -96 либо жаростойкой балкой.между наружной и жаростойкой балкой проложен 1,3 см рулонный керабланкет.но еще и на немецкий клей собираю наружную часть,стянув шпилькой.
Температура над дверкой 200+ при всём при том.
У вас же думаю все 500, никакая кладка не выдержит

#8:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2020, 01:35
    —
Как то так перемычка проколота и стянута шпилькой,.


imgonline-com-ua-Resize-UybUQKZjbZZNQNu8.jpg
 Описание:
 Размер файла:  99.07 КБ
 Просмотров:  111 раз(а)

imgonline-com-ua-Resize-UybUQKZjbZZNQNu8.jpg



#9:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2020, 02:06
    —
Дверка на короб из нержавейки посажена и межу ней и перемычкой два,если не три слоя керабланкета


imgonline-com-ua-Resize-m5ViqHDtDRH.jpg
 Описание:
 Размер файла:  131.84 КБ
 Просмотров:  103 раз(а)

imgonline-com-ua-Resize-m5ViqHDtDRH.jpg



#10:  Автор: Антон КРегион: Воронеж СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2020, 06:23
    —
Да и кирпич лср к огню в корне не верно. Наоборот, его от огня защищать надо. Он в этом месте вообще разрушится довольно скоро.
Разбирать морду, все, что между дверцами топочной и ХК и делать, как вам на фото выше показали.

#11: Re: ОИК К3 трещины в швах при протопке Автор: Антон КРегион: Воронеж СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2020, 06:50
    —
Антон З. писал(а):
Зазор при монтаже, между металлом и кладкой, асбестовый шнур и асбестовые полосы. При монтаже дверцу сажал на раствор.

Так с зазором, или на раствор?)
Эх, тёзка, такую печь красивую сложили, и про зазоры ведь вычитали, а что дверцу на нержавейку ставить надо, не вычитали...
Переделывайте скорей, пока малой кровью можно. И дверцу ХК переделывайте аналогично. И замок делайте из одного вида кирпича, а не из разных.

#12:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2020, 10:56
    —
Еще косяк, при ширине печи 4,5 кирпича,вроде должна быть асиметричная перевязка,на половину кирпича .
у Вас симметричная , на четверть.
Каждый ряд нужно было армировать сварной сеткой или перфолентой внатяг.

#13: Re: ОИК К3 трещины в швах при протопке Автор: Антон З.Регион: С-Петербург СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2020, 11:04
    —
Антон К писал(а):
Антон З. писал(а):
Зазор при монтаже, между металлом и кладкой, асбестовый шнур и асбестовые полосы. При монтаже дверцу сажал на раствор.

Так с зазором, или на раствор?)
Эх, тёзка, такую печь красивую сложили, и про зазоры ведь вычитали, а что дверцу на нержавейку ставить надо, не вычитали...
Переделывайте скорей, пока малой кровью можно. И дверцу ХК переделывайте аналогично. И замок делайте из одного вида кирпича, а не из разных.

Тут имелось ввиду, что сначала металл обматывал асбестом, а потом на раствор. Но я уже раствор весь вычистил. Про металлические короба тоже читал, но подумалось, что это слишком сложно. Без них никак?
Также про перекрытие шамотной плитой думал, но она туда никак не влезала, по моим расчетам. Видимо, в этом месте нужно было додумать.
По поводу перемычек из разного кирпича: вроде бы такие примеры есть, с замковым камнем другого цвета. Но, видимо кирпич должен быть одной плотности.
Ладно, благодарю за советы. Буду думать

#14:  Автор: Антон З.Регион: С-Петербург СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2020, 11:05
    —
vladimir-krestyanin писал(а):
Еще косяк, при ширине печи 4,5 кирпича,вроде должна быть асиметричная перевязка,на половину кирпича .
у Вас симметричная , на четверть.
Каждый ряд нужно было армировать сварной сеткой или перфолентой внатяг.

Да, я армировал почти каждый ряд проволокой 1мм, натягивал по углам на гвозди.

#15:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2020, 12:50
    —
Да че там думать,живи с такой печью.
У них очень хорошая тяга избыточная даже.и из трещин угарный газ не пойдет.
Что нужно сделать.
Снять все дверки печь покрыть грунтовкой,
Натянуть сварную сетку ечеёй 1-3 см именно сварную.жесткую
Натягивать обматывая печь перфолентой и саморезы в швы без перфоратора,почаще чтоб держалась плотнее.опять грунтовка
Далее маяки по углам по лазеру и штукатурки ротбанд пару см, чтоб было все вертикально.
Грунтовка и керамичнская плитка на красный герметик.
Печь будет еше красивее.
Дверки потом только навесить.ченить придумаешь.скобы на резьбе стягивающие или еще как.
Да хоть на те же короба, только не цельные,а из 4 частей на заклепки из нержавейки.

#16:  Автор: Антон КРегион: Воронеж СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2020, 15:04
    —
Одно дело замковый кирпич другой, и совсе другое, как у вас. Армирование никак не помогает от трещин, вообще не помогает. Поищите тут, сколько народа армировало печи, которые потом лопались.
Штукатуприть такую красоту... хватит вам, передняя стенка разбирается и собирается с нормально установленными дверцами. И что значит, не влезла шамотная плита? Её и подпилить можно...

#17:  Автор: Антон З.Регион: С-Петербург СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2020, 15:10
    —
vladimir-krestyanin писал(а):
Дверка на короб из нержавейки посажена и межу ней и перемычкой два,если не три слоя керабланкета


Штукатурить печь, честно сказать, не готов.
Готов разобрать перемычку и переделать ее из однородного кирпича. Заодно вставить шамотную плиту 20мм над проемом дверцы. Но в этом случае два выхода из топки сократятся - будут 45х150. Не знаю насколько это ухудшит выход газов?
Избавят ли эти мероприятия от перегрева перемычки над топкой....

По поводу составных металлических коробов вокруг дверки, уже думаю,но не совсем понял для чего это нужно? Дополнительная защита от перегрева боковин из кирпича?



разр прод+.jpg
 Описание:
 Размер файла:  392.43 КБ
 Просмотров:  100 раз(а)

 разр прод+.jpg



#18:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2020, 15:18
    —
Печь то одноконтурная, опускные и подьемные не футерованы, или???
Если трещины пойдут в районе сруба,и сажа пыхнет и за ней и пыль меж венцов???
На первой фотке все хорошо видно.нет ППР
Это еще косяк.
Штукатурка она как сигнализация.на белом копоть а фасад и углы плиткой для красоты.

#19:  Автор: Антон З.Регион: С-Петербург СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2020, 15:55
    —
vladimir-krestyanin писал(а):
Печь то одноконтурная, опускные и подьемные не футерованы, или???
Если трещины пойдут в районе сруба,и сажа пыхнет и за ней и пыль меж венцов???
На первой фотке все хорошо видно.нет ППР
Это еще косяк.
Штукатурка она как сигнализация.на белом копоть а фасад и углы плиткой для красоты.


Футеровка только топки.
Разделка есть, на фото ее не видно. 50мм Базальтовой полужесткой плиты с боков, сверху больше. Но я ее еще не доделал, нужно металлические листы вставить к кирпичу.

#20:  Автор: vladimir-krestyaninРегион: санкт-петербург СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2020, 16:23
    —
Короба из жаростойкой нержавейки и керабланкет, конечно же снизят температуру боковин.
Балка 65 мм ставится перед дверкой
,все я понял,это еще с камином печь. 4 хайла по углам. Все опускные.
Передние хайла передвинуть вглубь за балку.
.сухой шов есть?под хайлами.



Resizer_16031995967600.jpg
 Описание:
 Размер файла:  308.42 КБ
 Просмотров:  95 раз(а)

Resizer_16031995967600.jpg





Форум "Печных Дел Мастера" -> Вопросы практика


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3

На страницу 1, 2, 3  След.  :| |:
Страница 1 из 3

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group