Андрей Kuzz писал(а): |
Пригляделся к вашему проекту!
У вас 4-хколпаковая печь??! Серьёзно? не думаете, что причина в этом? да при такой маленькой топке А ещё с подвертками и перегородкой в первом опускном-подъёмном канале что-то не так вроде бы |
Андрей Kuzz писал(а): |
Пока ждём печку в разрезе, спрошу ещё:
ЗЛХ 3 шт.? Вы их все открываете при топке и всё равно дымит? |
Цитата: |
В уверены в нормальном состоянии каналов? нет ли там обрушения или посторонних предметов? Проверяйте с помощью зеркальца на палке |
Цитата: |
При вашей высоте трубы тяга должна быть очень хорошая, а значит. разряжение в трубе и каналах, и дыма не должно быть. Я у себя во время протопки открываю ХК или ревизию на трубе без выбросов дыма. |
Цитата: |
Вращающиеся дефлекторы не для дымовых труб - засруться сажей, которая летит при растопке |
Антон К писал(а): |
А вы трубу, как на проекте, делали с трёхчетвёркой, то есть примерно 180х130 канал? Если так то, имхо, мало. Я считаю 30 кв см на 1 кг дров в час. То есть, допустим, на ваши 25 пополам, 12 5 кг в сас надо 375 кв см, или 130х280. То есть нормального пятерика бы хватило, 130х260. Ну и проверить, по дороге нигде не заужено ли. Хотя, раз у вас дымит именно с помледней задвижки плд трубой, значит в трубе и дело, а ни в каких не ЗЛХ и ни в чём другом. |
Цитата: |
Только увидет, так у вас еще и гильза в трубе. Сечение какое? |
output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3