Определение эффективности водонагревателей(котлов)
=>Печать
На страницу Пред.  1, 2  :| |:
Форум "Печных Дел Мастера" -> Испытания печей и материалов

#21:  Автор: ШураРегион: Москва - Тамбов СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2021, 11:06
    —
vladgri писал(а):
...
А вот изменения в СО(увеличение радиаторов, установка насоса, увеличение объема теплоносителя с помощью дополнительной емкости-аккумулятора) могут кардинально изменить показания ПУ.
Однако это всё равно не будет эффективностью котла, быстрей эффективностью данной СО.

Казалось бы, чего проще: ставим в систему термометры(на подачу и обратку), ставим расходомер, смотрим на часы. По дельте Т, расходу теплоносителя и часам, определяем количество теплоты поступившей в систему за период времени, всё?

#22:  Автор: vladgriРегион: г.Павлодар СообщениеДобавлено: Пт 30 Июль 2021, 18:11
    —
Шура писал(а):

Казалось бы, чего проще: ставим в систему термометры(на подачу и обратку), ставим расходомер, смотрим на часы. По дельте Т, расходу теплоносителя и часам, определяем количество теплоты поступившей в систему за период времени, всё?

Приборы учета тепла для этого и существуют. Чтобы определить количество поступившей теплоты, но их почему то пытаются приспособить для определения эффективности нагревательного прибора.

#23:  Автор: vladgriРегион: г.Павлодар СообщениеДобавлено: Пт 30 Июль 2021, 18:33
    —
Пойдем дальше.
Возьмем для примера данные с пресловутого отчета по испытаниям КИК в Полушкино и попробуем их проанализировать. Хоть они и кривоваты но других под рукой нет. Smile
Присоединенный файл содержит данные за 10.03.2011.
Лист "оригинал"-данные как есть.
Лист "расширенный"-добавлено чуток анализа.
Лист "с остаточным"-добавлено остаточное тепло в системе.
Лист "баланс кривой"-добавлен анализ по балансу тепла в системе. Почему "кривой"? Потому, что данные кривые.
Лист "баланс"-рихтуем кувалдой. Баланс сошелся.Smile

Вопросы?

ЗЫ. Просьба к тем кто пользуется ПУТ в связке котел-СО поделиться архивами.



kik10.03.11.xls
 Описание:

Скачать
 Название файла:  kik10.03.11.xls
 Размер файла:  161 КБ
 Скачено:  113 раз(а)


#24:  Автор: vladgriРегион: г.Павлодар СообщениеДобавлено: Вс 1 Август 2021, 05:04
    —
vladgri писал(а):

Присоединенный файл содержит данные за 10.03.2011.

Правильный файл. Confused



kik10.03.11.xls
 Описание:

Скачать
 Название файла:  kik10.03.11.xls
 Размер файла:  170 КБ
 Скачено:  122 раз(а)


#25:  Автор: vladgriРегион: г.Павлодар СообщениеДобавлено: Вс 1 Август 2021, 06:49
    —
Допустим жидкость в системе в количестве Vж м3 с плотностью рж и теплоемкостью Ср, любым образом циркулирует через внешний теплообменник. Величина циркуляционного потока L кг/сек. Температуры входящей и выходящей из теплообменника жидкости составляют Тп и То(dTпо). Система имеет некоторые потери тепла Qпот. Для определения нагрева всей массы жидкости от температуры Т0 до Т1(dT) за время dt, составим баланс тепла.
Vж*pж*Cp*dT/dt=L*Cp*dTпо+Qпот.
или
Vж*pж*Cp*dT=L*Cp*dTпо*dt+Qпот.*dt
Обозначим строку L*Cp*dTпо*dt как Qтоdt.
Потери считаем отсутствующими а объем равным весу
Vж*Cp*dT=Qтоdt
тогда dT=Qтоdt/Vж/Cp

Данные для решения берем из КИК.10.03.11 лист «баланс», 12 минута, колонка «расход Дж/период» .
Qтоdt=903136 Дж/период
Объем жидкости в системе Vж=250 л.
Ср=3380 Дж/(л*К)

dT=903136/3380/250=1,0688
т. е. Для того что бы, в идеальном случае, обеспечить расход тепла Qтоdt нужно повысить температуру всего объема системы на 1,0688 градус.

#26:  Автор: vladgriРегион: г.Павлодар СообщениеДобавлено: Вс 1 Август 2021, 07:32
    —
Ну и информация к размышлениям.
Любопытен график. Smile



kik10.03.11.bal.xls
 Описание:

Скачать
 Название файла:  kik10.03.11.bal.xls
 Размер файла:  56.5 КБ
 Скачено:  120 раз(а)


#27:  Автор: vladgriРегион: г.Павлодар СообщениеДобавлено: Чт 5 Август 2021, 13:32
    —
Ну и последнее по этому отчету. Smile
Допустим, известно начальное тепло в системе Q0,
образовавшееся после текущего расхода на отопление dQ2.0 и
подвода тепла dQ1.0, тогда следующее значение Q1=Q0-dQ2.1+dQ1.1
а значит dQ1.1=Q1-(Q0- dQ2.1).
Если dQ1.х отрицательно то это безусловные потери тепла.
Ну и традиционно файлик.



kik10.03.11.2.xls
 Описание:

Скачать
 Название файла:  kik10.03.11.2.xls
 Размер файла:  51 КБ
 Скачено:  116 раз(а)




Форум "Печных Дел Мастера" -> Испытания печей и материалов