Проходной узел между этажами для коллективного дымохода
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Дымовые трубы

#1: Проходной узел между этажами для коллективного дымохода Автор: Роман АлександровичРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 29 Апрель 2023, 15:32
    —
Добрый день!

Новостройка 10 этажей, застройщик сдал в том виде как на фото.
Котлы в квартирах закрытые двухконтурные.
Труба не коаксиал: забор воздуха с улицы через стену, выброс в общую трубу.

Посоветуйте пожалуйста:
1) как сделать проходной узел между этажами?
2) стоит ли изолировать трубу по длине?
3) можно ли просто выложить кирпичом от пола до потолка, не изолировать и не закрывать не снизу не сверху?



1 2.jpg
 Описание:
 Размер файла:  790.1 КБ
 Просмотров:  88 раз(а)

1 2.jpg



#2: Re: Проходной узел между этажами для коллективного дымохода Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Сб 29 Апрель 2023, 16:10
    —
Роман Александрович писал(а):
Добрый день!

Новостройка 10 этажей, застройщик сдал в том виде как на фото.
Котлы в квартирах закрытые двухконтурные.
Труба не коаксиал: забор воздуха с улицы через стену, выброс в общую трубу.

Посоветуйте пожалуйста:
1) как сделать проходной узел между этажами?
2) стоит ли изолировать трубу по длине?
3) можно ли просто выложить кирпичом от пола до потолка, не изолировать и не закрывать не снизу не сверху?


1. На все подобные "системы" в ПСД имееется (д.б., в смысле - должно быть предусмотрено, не по-Лаврову Smile ) соответствующий раздел, согласованный МЧС и газоснабжающей службой;
2. в межэтажном перекрытии (внизу и сверху) следует устроить надёжную звуко/огне-изоляцию, по таким "окошкам" (при возгорании у соседей снизу) открытый огонь и пиролизные газы легко заполняют помещения сверху;
3. собственно сендвич-стояк (коренная труба внутри жилого помещеня) полезно закрыть ГВЛ-10мм листами, декорировав под угловую колонну. Одна/обе стороны д.б. легкосъёмными (петли) для осмотра состояния трубы. Дополнительно можно и не утеплять образовавшееся пространство, каменной ватой.

#3: Re: Проходной узел между этажами для коллективного дымохода Автор: Роман АлександровичРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 30 Апрель 2023, 10:45
    —
Андрей_Алексеевич писал(а):


1. На все подобные "системы" в ПСД имееется (д.б., в смысле - должно быть предусмотрено, не по-Лаврову Smile ) соответствующий раздел, согласованный МЧС и газоснабжающей службой;
2. в межэтажном перекрытии (внизу и сверху) следует устроить надёжную звуко/огне-изоляцию, по таким "окошкам" (при возгорании у соседей снизу) открытый огонь и пиролизные газы легко заполняют помещения сверху;
3. собственно сендвич-стояк (коренная труба внутри жилого помещеня) полезно закрыть ГВЛ-10мм листами, декорировав под угловую колонну. Одна/обе стороны д.б. легкосъёмными (петли) для осмотра состояния трубы. Дополнительно можно и не утеплять образовавшееся пространство, каменной ватой.



Боюсь, что, как обычно, как раз по-Лаврову Smile

ППУ и ГВЛ это была первая идея, но потом появились мысли про кирпич.
Для меня кирпич снизу до верху означает, что не нужно никаких ППУ, как будто это труба в кирпичном дымоходе. Это 10-ый этаж - выше меня только крыша.
При пожаре внизу, движение огня и газов будет по кирпичному "дымоходу" транзитное наверх.
Да и тубы внутри кирпичных дымоходов не осматривают же открыто. Какие ещё минусы кирпичного короба?

#4:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Вс 30 Апрель 2023, 12:35
    —
В случае применения не самого качественного металла, даже при подключении (и использовании) газового оборудования, дымоходы корродируют (с разной интенсивностью).
Их осмотр, с целью выявления проблем, без демонтажа кирпичных загородок - реален, но потребует использования дистанционной видеокамеры.

#5:  Автор: Роман АлександровичРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 30 Апрель 2023, 13:10
    —
Да, камерой меня устраивает, итого, склоняюсь к кирпичному коробу без заделки переходов. А как насчет конденсата и т.п. если просто кирпичом?

4) А можно ли заделать отвод для котла пеной монтажной B1 (она как раз для этого: https://www.vseinstrumenti.ru/product/professionalnaya-pena-tytan-professional-v1-ogneupornaya-750ml-21154-961721/)

#6:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Пн 1 Май 2023, 11:26
    —
Надо смотреть/читать тех.условия в ПСД, сформулированные в документах согласования от МЧС.

#7:  Автор: Александр МинеевРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 5 Май 2023, 22:34
    —
Вообще-то , по мне, полный сюр). Неужели так по проекту....

На 10 этажах труба будет ходить( линейно расширяться) еще как. Кронштейны должны быть плавающие.

Если забить проходной узел ватой - то здесь и может перегреться - труба охлаждается конвективно. По уму, имхо, проходные узлы дОлжно вентилировать ( этого вообще никто не делает - и даже не говорит, ибо КРАМОЛА!)

Правильно ничего не замуровывать . Труба - так труба. Стиль- техно).
В Вашем случае, я бы исходил из того, что года через два все это))) надо будет менять - это сейчас стыдливо) стыки залеплены, а как все это разойдется и летом( при обратной тяге - в доме будет холодней , чем на улице) вонять из трубы будет...

соболезнования...

#8:  Автор: Роман АлександровичРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 6 Май 2023, 10:41
    —
Ко всем прочему, труба еще и не сэндвич Evil or Very Mad
Если оставить трубу не закрывая, то запах, тепло, вибрация и шум будут уже сразу Surprised
Я, вообще, за то чтобы не заделывать переходные узлы, но вряд-ли соседи снизу тоже оставят не заделанным, наверное пол запеню все-таки огнеупорной В1 TYTAN, перегрева не должно быть (котлы же не твердотопливные, а современные газовые), а потолок оставлю открытым. А чтобы запах не появился, как раз и хочу сделать второй кирпичный "дымоход".
Остается два вопроса:
1) будет ли конденсат или другая проблема при открытом переходе на крышу? Там метровый кирпичный короб + козырек (его на фото видно).
2) если не связывать кладку со стеной (со штроблением), не появится ли там щель через несколько лет? Планирую металлическими уголками сделать связку.

#9:  Автор: Александр МинеевРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2023, 15:17
    —
Роман Александрович писал(а):

Я, вообще, за то чтобы не заделывать переходные узлы, но вряд-ли соседи снизу тоже оставят не заделанным, наверное пол запеню все-таки огнеупорной В1 TYTAN, перегрева не должно быть (котлы же не твердотопливные, а современные газовые), а потолок оставлю открытым. А чтобы запах не появился, как раз и хочу сделать второй кирпичный "дымоход".
Остается два вопроса:
1) будет ли конденсат или другая проблема при открытом переходе на крышу? Там метровый кирпичный короб + козырек (его на фото видно).
2) если не связывать кладку со стеной (со штроблением), не появится ли там щель через несколько лет? Планирую металлическими уголками сделать связку.


есть тех. решение. позвоните 910 476 3077 Александр, в личку
сбросил код), чтобы без телефонных разводов)

#10:  Автор: Роман АлександровичРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 21 Май 2023, 15:35
    —
Александр Минеев писал(а):


есть тех. решение. позвоните 910 476 3077 Александр, в личку
сбросил код), чтобы без телефонных разводов)


Спасибо, Александр, я ППУ делать не планирую — там на стене в самые жаркие зимы будет градусов +60С (не твердотопливные котлы — современные газовые) Радость

#11: ТРУБА Автор: pe4kaРегион: Туймазы СообщениеДобавлено: Вт 21 Ноябрь 2023, 19:23
    —
Тяга первого этажа лучше чем у других.У каждого этажа должна быть своя труба. Все трубы в одну нельзя.А сколько всего квартир и сколько труб?

#12:  Автор: Роман АлександровичРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 21 Ноябрь 2023, 19:46
    —
Квартир и, соответственно, труб 10 штук. Внизу, конечно, тяга будет больше, но это не особо важно, т.к. котлы с принудительным выбросом. Закрывать решил герметично. Будет построена маленькая кирпичная перегородка слева от трубы и установлен оконный пакет ПВХ с дверцей, вместо стекла - панель. ППУ делать не буду, если хозяин снизу не станет делать (при утечке у меня или у него - лучше выброс на крышу, чем в квартиры. Так труба будет отграничена от пространства кухни, но доступна для осмотра через ПВХ-дверцу. Берите идею на вооружение)



Форум "Печных Дел Мастера" -> Дымовые трубы


output generated using printer-friendly topic mod. Часовой пояс: GMT + 3

Страница 1 из 1

Powered by phpBB © 2001,2002 phpBB Group