#1: Труба без разделки через сгораемое перекрытие Автор: CheRaРегион: Ural СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2007, 08:10
    —
Печная труба в садовом домике сложена без кирпичной разделки через сгораемое перекрытие (был узкий проем). Планировали обернуть трубу асбестовой "рогожей", оштукатурить по сетке и облицевать кафелем, а стенку из ДСП в 15 см от трубы обить листовым асбестом и оцинковкой. Сейчас проем с трех сторон расширили, но стенка из ДСП осталась, переложить трубу, чтобы отодвинуться, невозможно. Можно ли сделать железобетонную разделку вокруг трубы? Будем благодарны, если дадите ссылку на технологию такой разделки. Тогда на этот железобетонный пояс можно было бы поставить короб (песочницу) и заполнить его каменной ватой типа Rockwool. 15 см толщины достаточно для защиты стенки из ДСП? Или все-таки допустим вариант огнезащиты со штукатуркой по сетке и не стоит заморачиваться с песочницей?

#2:  Автор: CheRaРегион: Ural СообщениеДобавлено: Пн 23 Июль 2007, 08:47
    —
Небольшое уточнение: в 15 см от стенки из ДСП проходит труба от камина. Труба от очага находится с той стороны, где места для разделки сейчас достаточно.

#3:  Автор: ФранцычРегион: Новосибирск СообщениеДобавлено: Вт 31 Июль 2007, 14:35
    —
Технология разделки может быть самая разная, главное, чтобы в ней применялись негорючие материалы. Размеры же разделки оговорены СНиПом и менять их нельзя. Независимо от причин. Нет смысла говорить о надежности разделки, если не соблюдены необходимые размеры... Crying or Very sad

#4:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2008, 20:16
    —
Действующий СНиП 41-01-2003, впрочем как и его предшественник 1991 года, определяет размер разделки до сгораемой конструкции, с учетом толщины стенки печи или дымового канала, в 500 мм, до защищенной стальным листом по 8 мм асбестовому картону - 380 мм.
Такие же нормы действовали в СССР до начала 30-х годов прошлого столетия до введения ОСТ 4557 ("Единые нормы строительного проектирования"). Введение выше указнных "Норм" сокращало требование к разделкам на 1/2 кирпича и привязывалось к функциональности печи.
Так для печей общебытового назначения допускалось устройство разделки в 270 мм до сгораемой конструкции "от дыма", а для печей длительного горения, котельных, хлебопекарных и т.п - не менее 400 мм.
До защищенных конструкций эти размеры сокращались на 1/2 кирпича, т.е если печь в 1/2 кирпича и сделана защита сгораемой конструкции то дополнительная разделка не требовалась.
Кто и когда их отменил не знаю.

Но все же сейчас надо придерживаться действующих норм - 380 мм до защищенной конструкции. Отступка (воздушный промежуток) от трубы в 1/2 кирпича до сгораемой конструкции выше межэтажного перекрытия 120 мм.

#5:  Автор: PechnikKРегион: ХИМКИ СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2010, 14:13
    —
да почему везде азбест концироген

#6:  Автор: Михаил НемовРегион: Москва Зеленоград СообщениеДобавлено: Пн 26 Апрель 2010, 21:49
    —
Не канцероген,а просто не выводится из лёгких,ибо пылинки его мелки и застревают между очищающими лёгкие ворсинками....А по другим данным-это просто маркетинговый ход,не более.