#1: Что сделано не так в бане? Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 16:07
    —
Вот такая оказия


ImageImageImage
ImageImageImage

суть всего происходящего можно прочитать ЗДЕСЬ

Какое ваше мнение, что не так? что делать?

#2:  Автор: Валерий ПетровРегион: Россия СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 17:03
    —
Срочно проверить состояние и правильность монтажа трубы. При проверке состояния обратить внимание на то, что находится между трубами. Есть подозрение в разрушении изоляции между трубами сэндвича. На фотографии http://radikal.ru/F/i005.radikal.ru/0802/d8/a3791db643f3.jpg.html четко видны подтеки по внешней поверхности наружной трубы сэндвича. Это может быть вызвано некачественным материалом эзоляции сэндвича, который мог просесть, расплавится, что приводит к перегреву наружной трубы и плавлению изоляции в узле проходки через потолок. Такое возможно при использовании не огнеупорных, а общестроительных теплоизоляционных материалов для изготовления и монтажа трубы.

Трубы должны быть правильно собраны - внутренняя по конденсату, внешняя по дыму.
Характерное распределение сажи говорит о том, что дым от конденсата (или от чего-то другого горящего околов трубе) имеет направление движения и выход в щели между вагонкой. В местах высасывания и появились пятна сажи по углам. Надо проверять систему вентиляции парной, правильность притока и оттока воздуха. Вполне возможно, что через неплотности соединения трубы попадает дым в помещение, на что может указывать возникновение эффекта при закрытии двери.
Итак необходимо:
1) Прекратить использование бани до устранения проблемы или до признания ее безопасной.
2) Пригласить специалиста для санации системы дымоудаления и вентиляции.
3) Разобрать, проверить состояние и, в случае признания его удовлетворительным правильно собрать дымоход с соблюдением всех норм и правил ППБ.
4) Нормализовать работу вентиляции и восстановить герметичность парной в углах.

#3:  Автор: Андрей ИщенкоРегион: Пенза СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 18:57
    —
Сказка о том, что буржуйки кушают любые дрова не нашла своего подтверждения. Дополнительные охлаждающие устройства на трубе повышают вероятность образования конденсата. Согласен с тем, что причина кроется в сэдвиче, чернота с одной стороны говорит о наличие выхода вохдуха на чердак (через потолок) и повреждении или неправильного монтажа сендвича.
Однозначно эксплуатировать такую печь НЕЛЬЗЯ, до устранения неисправностей и мусором не топить.

#4:  Автор: Андрей ФедоровРегион: Ленинградская облась, Юг СообщениеДобавлено: Чт 28 Февраль 2008, 14:44
    —
А по моему тут не только конденсат, тут еще обуглилась вагонка. Сендвич-то не от самой печи идет. От неизолированной части трубы такая температура прет вверх, мама не горюй. Видимо в местах неплотностей потолка подсасывает продукты сгорания конденсата и вагонки, отсюда и чернота на плинтусе.

#5:  Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Вс 2 Март 2008, 17:18
    —
Я не понял, а что конктетно вас интересует?
Если правильность выполнения противопожарной разделки, то она не соответствует действующим нормам и правилам. Да и защита от возгорания - не та!
А если вы зациклились на почернениях вагонки -считаю ни чего страшного! Конечно, не искучен выброс дыма из каких-либо неплотностей, но скорее всего... Это может быть: обгорающее масло печи, копоть от сгорающих на камнях листьев от веников, Эфирные масла от средств для пара и грязь из воды и веников..
На вагонке я бы не замарачивался, а вот противопожарным разделкам и отступкам уделил бы максимум внимания.

#6:  Автор: Васильев ИльяРегион: *Печное Ателье* Архангельск +79115555911 СообщениеДобавлено: Пн 3 Март 2008, 21:18
    —
Место прохода трубы через перекрытие, образует "колпак", там перегрев, там и полыхнёт! (полыхнёт, в своё время!) Потолок лучше защищать над всей печью, и даже перекрывая её площадь.
Еще мне столик не понравился, и освещение... и где люди?

#7:  Автор: Чуриков АлександрРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Пн 3 Март 2008, 21:48
    —
Илья Вы правы. Первое, что бросается в глаза-это накладка. Её правильнее зделать на 5 см выступающую ниже вагонки. тогда температура воздуха стекающего на вагонку будет ниже на 10-20 градусов, а это уже результат. И площадь побольше. (больше не меньше). Учитывая, что сама банка зделана правильно. Но причина видится не в ней. Да и перетоп банальный. Я делал печь без такой трубы. Она в сторону уходила. То есть от неё вообще горячий воздух вверх не шёл. Только от камней. И всё равно родственник заказчика по пьянке с другом накочегарили так, что вагонка приняла вид такой же, как и на фото в начале темы.