#1: СП 7.13130.* Отопление Вентиляция Кондиционирование Автор: alekseirubinРегион: Дзержинск СообщениеДобавлено: Вт 12 Май 2009, 08:43
    —
Предлагаю обсудить документ.


СП 207.13130.2009 Отопление Вентиляция Кондиционирование.rar
 Описание:
НЕ действующая редакция !

Скачать
 Название файла:  СП 207.13130.2009 Отопление Вентиляция Кондиционирование.rar
 Размер файла:  157.65 КБ
 Скачено:  1688 раз(а)


#2:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 2 Январь 2010, 21:04
    —
а что вы хотели Алексей обсудить
СП приемник общеизвестного СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
Раздел печного отопления перенесен практически без изменений, за малым исключением и имхо требует достаточно много уточнений в свете новых материалов и технологий.

#3:  Автор: Владимир СтугаревРегион: Петрозаводск - тут снега, но нет белых медведей... СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2012, 18:03
    —
Подскажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, где можно найти информацию о том, на каком расстоянии следует размещать электропровода от дыма - нужны нормы для России. Заранее благодарен.

#4:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2012, 20:22
    —
Зависит от проводов - есть такие, что можно прямо в пламя.
В печке (например, подсветка) электрика делается напряжением 12В, а проводка идет стальными или медными проводами без изоляции.

Уточните вопрос если что.

#5:  Автор: Владимир СтугаревРегион: Петрозаводск - тут снега, но нет белых медведей... СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2012, 23:51
    —
Спасибо.

#6:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 11:22
    —
Владимир , кмк вполне достаточно будет расстояния как до незащищенной сгораемой конструкции, в случае прим. кабелей со стандартной оплеткой в ВВП. Для NYM можно сократить в двое, имхо.
Можно полистать Правила устройства электроустановок (ПУЭ)...

#7:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 12:13
    —
Цитата:
Для NYM можно сократить в двое

Лучше не надо - много подделок.

#8:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 13:34
    —
Владимир Стугарев писал(а):
Подскажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, где можно найти информацию о том, на каком расстоянии следует размещать электропровода от дыма - нужны нормы для России. Заранее благодарен.


Используем провода из ремкомплектов электрических кухонных плит (из магазинов, мастерских по ремонту...)

#9:  Автор: grach СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2012, 22:23
    —
Владимир Стугарев писал(а):
Подскажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, где можно найти информацию о том, на каком расстоянии следует размещать электропровода от дыма - нужны нормы для России. Заранее благодарен.

Привет Володимир.
В ПУЭ можешь не искать, там нормируется расстояние от трубопроводов с горячими теплоносителями. На вскидку не помню.
Мои домыслы : если просто провод ( свет . розетки и т.п.) - относимся как к сгораемому ( t плавления изоляции ПХВ гдето 80 С) .
Если подсветка печи - в кладку закладываем термостойкий провод ( как указывалось выше используется в электроплитах). При прокладке избегаем мест с повышенной темп. Переходим на обычный кабель. монтажной коробкой. за пределами печи.

#10:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 12:55
    —
С 25 февраля 2013 года введен в действие свод правил
СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"

Указанный свод правил применяется при проектировании и монтаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.
С 25 февраля 2013 года признан утратившим силу Приказ МЧС России от 25.03.2009 N 177, которым был утвержден ранее применявшийся свод правил СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"



СП13.130.2013.pdf
 Описание:
СП 7.13130-2013

Скачать
 Название файла:  СП13.130.2013.pdf
 Размер файла:  311.38 КБ
 Скачено:  1494 раз(а)


#11:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Сб 6 Апрель 2013, 14:48
    —
Shocked
п. 5.11…. керамические ТД в пролёте…, зато АЦТ "в фаворе"!

#12:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вс 15 Март 2020, 13:46
    —
Приказ МЧС России №119 от 27.02.2020 г.
утвердил изменение №1 к СП 7.13130.2013
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 21.02.2013 №116.

п.п.
5.17 Отступку следует принимать в соответствии с приложением Б, а для печей и дымовых каналов заводского изготовления — по документации завода-изготовителя. Отступки печей в зданиях детских дошкольных и амбулаторно-поликлинических учреждений должны выполняться закрытыми со стенами и покрытием из негорючих материалов.

5.27 Размеры разделок и отступок у теплогенерирующих аппаратов (в том числе каминов) и дымовых каналов заводского изготовления следует принимать в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Другие изменения в приложение к Приказу.



prikaz_119_SP_7_13130.doc
 Описание:

Скачать
 Название файла:  prikaz_119_SP_7_13130.doc
 Размер файла:  696 КБ
 Скачено:  222 раз(а)


#13:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2020, 10:08
    —
Текст СП 7.13130-2013
с учетом приказа МЧС России №119 от 27.02.2020 г.



7.13130_2020.pdf
 Описание:

Скачать
 Название файла:  7.13130_2020.pdf
 Размер файла:  607.46 КБ
 Скачено:  304 раз(а)


#14:  Автор: Юрий ХошевРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2021, 15:19
    —
Евгений Колчин писал(а):
С 25 февраля 2013 года введен в действие свод правил
СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"

Указанный свод правил применяется при проектировании и монтаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.
С 25 февраля 2013 года признан утратившим силу Приказ МЧС России от 25.03.2009 N 177, которым был утвержден ранее применявшийся свод правил СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования"

Евгений Викторович, поясните, пожалуйста, если в курсе, откуда эти новые версии старого СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Вступающие в действие "завтра"...
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minstroja-rossii-ot-30122020-n-921pr-ob-utverzhdenii/
Что-то я запутался. Старый СНиП был разбит на части?

#15:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 23 Июнь 2021, 09:00
    —
Юрий Хошев писал(а):

Что-то я запутался. Старый СНиП был разбит на части?

точно так, в 2009 году
поделили Минстрой и МЧС
забавно, в СП 60 от 2020 исчез п.6.5 - поквартирное теплоснабжение

#16:  Автор: Юрий ХошевРегион: Москва СообщениеДобавлено: Ср 23 Июнь 2021, 12:45
    —
Евгений Колчин писал(а):
Юрий Хошев писал(а):

Что-то я запутался. Старый СНиП был разбит на части?

точно так, в 2009 году
поделили Минстрой и МЧС
забавно, в СП 60 от 2020 исчез п.6.5 - поквартирное теплоснабжение

Да, активно взялись за нормотворчество. Пройдет десяток лет, и не разберешься, что куда делось. Very Happy
=
Собственно, я стал разбираться, отменили ли газовщики запрет устанавливать газовые котлы в ванных и туалетных комнатах.
Ведь весь СССР был с газовыми водонагревателями над ваннами. А тут в 1995 году газовщики запретили их почему-то (без указания причин). Но вот в банях и в прачках газовые котлы не запретили, почему-то?
Потом немного "сдали назад" и сказали уклончиво, мол, пусть разбираются сантехники (отопители) и жилищники (строители)...
СП62.13330.2011
7.1*. Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий...
7.6. Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий следует выполнять из медных и многослойных металлополимерных труб. Установка газоиспользующего оборудования в этих помещениях запрещается.

А в новом СП 60.13330 про ванны я вообще ничего не нашел...
*Но хорошо, что хоть про печи все-таки упомянули - их, мол, перебросили в противопожарный СП 7....