Построили баню, но что то не то...
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Ремонт банных печей

#1: Построили баню, но что то не то... Автор: 5peakerРегион: москва СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 16:41
    —
Здравствуйте опытные форумчане, обращаюсь к вам за советом.
Стояла у нас на даче деревянная бытовка, и один знакомый предложил из нее сделать баню,с кирпичной печкой. Сделал, симпотишно, уютно, человека на 3-4.
Но что то ,как то не так.Ч тоб нагнать температуру в 50 градусов,печку нужно топить часов 5-6, при этом надо очень много подкидывать воды. 2 ступени для сидения-лежания, под ними температура почему то не поднимается практически вообще, в районе 18 градусов. Водой на среднем и верхнем уровне можно нагнать температуру до 120 градусов, но хватает этого минут на 5, потом начинает стремиться к 50.
Внимание вопрос: нормально ли это? И что порекомендуете чтоб это нормално исправить?



CIMG0130.JPG
 Описание:
 Размер файла:  307.28 КБ
 Просмотров:  963 раз(а)

CIMG0130.JPG



CIMG0129.JPG
 Описание:
 Размер файла:  265.96 КБ
 Просмотров:  939 раз(а)

CIMG0129.JPG



CIMG0124.JPG
 Описание:
 Размер файла:  321.91 КБ
 Просмотров:  978 раз(а)

CIMG0124.JPG



#2:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 16:58
    —
1- план подробный
2 - тепловой контур парной (что и как), особенно потолка
3- температура стенки печи после протопки
4- температура в парной после протопки печи

#3: Re: Построили баню, но что то не то... Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 19:15
    —
5peaker писал(а):
...один знакомый предложил из нее сделать баню,с кирпичной печкой. Сделал, симпотишно, уютно, человека на 3-4.
Но что то, как то не так. Чтоб нагнать температуру в 50 градусов, печку нужно топить часов 5-6, при этом надо очень много подкидывать воды. 2 ступени для сидения-лежания, под ними температура почему то не поднимается практически вообще, в районе 18 градусов. Водой на среднем и верхнем уровне можно нагнать температуру до 120 градусов, но хватает этого минут на 5, потом начинает стремиться к 50.
Внимание вопрос: нормально ли это? И что порекомендуете чтоб это нормално исправить?


- "знакомый" не был, да и не является, печником Sad
- "симпотишно" и каменщики кладут, даже очень!;
- до 50 градС за 5-6 часов такую парилку протапливает лишь печка т.н. "прямоточка" без каменки "по-чёрному", т.е. с малой теплоёмкостью;
- печь у Вас "преимущественно верхнего прогрева", а точнее - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО!!!
- для такой печи ЭТО!!! нормально Shocked она иначе просто не умеет..., да и не будет...
- кмк, разобрать и сложить комбинированную каменку: по-белому (использовав уже имеющийся отрезок трубы) и "по-чёрному", спрятав на время топки, камни за дверцей ДТ-3; ДТ-4 Razz
Не отчаивайтесь!

#4: банная печь Автор: pe4kaРегион: Туймазы СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2011, 18:49
    —
В Москве есть центральнавя библиотека есть там должна быть книга автор Школьник-ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ.Если у Вас есть ам то посмотрите на радиатор перед двигателем и на радиатор салона.Они предназначены для утилизации тепла.Один радиатор спасает мотор от перешгрева а второй Вас от Деда Мороза.Но не спеши посетитель Форумаа может с Маленькой буквы надо-у меня есть ам АЗЛК-автоэкпорт.Эти ам учпствовали в РАЛЛИ Лондон-Сидней 1968г. .Лондон Мехико 1970г. Ралли Тур Европы. Ралии Сафари в Нигерии.Посмотрите потом в яндексе.Эти гонки есть в Викепедии.Так вот. На тяжелых участках скорость достигала 130-140кмч.А сзади шли технические ам с запчастями и с автомеханиками.Чтобы пыль не проникала в салон все окна плотно закрывали.И чтобы не перегреть мотор в АФРИКЕ включали салонную печку для отбора тепла у двигателя.АМ АЗЛК навсегда омтанутся в фотоотчетах всех Мировых газет как призеры РАЛЛИ.Их покупали 60 стран мира.В вашей печи не отбирается тепло-нет ТЕПЛОВОСПРИНИМАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ -как у камина.А у печи по ЧЕРНОМУ сама баня принимает тепло и через дверь дым нехотя выходит отдав тепло стенам и потолку.Трубу убери и баня по Черному уже у Вас.

#5:  Автор: ElectrРегион: Tomsk СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2011, 16:31
    —
бытовка возможно не утепленная

#6:  Автор: 5peakerРегион: москва СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 19:22
    —
Евгений Колчин писал(а):
1- план подробный
2 - тепловой контур парной (что и как), особенно потолка
3- температура стенки печи после протопки
4- температура в парной после протопки печи



1. Рисунок во вложении
2. Потолок (вагонка 14мм, пенофол фольгированный 10мм, минвата 100, чердачное помещение не утепленное), (стены вагонка 14мм, пенофол фольгированный 10мм, Доска 30, общивка вагонкой снаружи 14мм), местами есть щели из парной в моечную 3-5 мм.
3. В парной руку приложить нельзя обожжешься, в моечной местами очень горячо.
4. 40-50, если поддавать догоняем до 60, очень быстро падает.



парная.JPG
 Описание:
1 план подробный
 Размер файла:  26.22 КБ
 Просмотров:  983 раз(а)

парная.JPG



#7:  Автор: ElectrРегион: Tomsk СообщениеДобавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 08:57
    —
если щели между парной и предбанником полсантима то температура в обоих помещениях быстро становится одинаковой.
А если и наружние стены только фольга и также с щелями доски, то и наружу постепенно тепло уходит.

К печи понимаю претензий нет. Она везде горячая. Если в каких местах холодная или треснута от расширения металлической трубы и дымит, то не нужно этого скрывать. думаю нужно подробно описать. по фотке не разобрать.

ну и возможно площади поверхности печи, обращенной в парилку не хватает.

ну это так мысли дилетанта. ) а вообще спецов бы послушать. себе принципиально схожую печь буду ставить.

#8:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 19:01
    —
Electr писал(а):
бытовка возможно не утепленная

стены и потолок в парной пройти дополнительно вагонкой по каркасу с утеплением не менее 5 см минерального утеплителя с дополнительной пароизоляцией Изоспан FS

#9:  Автор: КрафтРегион: г. Обнинск СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2011, 22:13
    —
5peaker - Если , по совету Евгения, устранение теплопотерь помещения сильно не поможет, то на мой взгляд, если верить приведённой Вами схемы конвективного движения газов этого устройства, Вам необходимо произвести небольшие изменения в устройстве печи, а именно (смотрите рисунок) :

Image

#10:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2011, 20:14
    —
Не ужасайтесь: пожалуй речь всё-таки о пла"с"тинах...

#11:  Автор: КрафтРегион: г. Обнинск СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 00:02
    —
Цитата:
Не ужасайтесь: пожалуй речь всё-таки о пла"с"тинах...

Ошибка, не "платина" , а "плотина" . (со мной такое бывает Confused )



Форум "Печных Дел Мастера" -> Ремонт банных печей