Нет тяги в банной печи
=>Печать

Форум "Печных Дел Мастера" -> Ремонт банных печей

#1: Нет тяги в банной печи Автор: Вадим СкаридовРегион: Аткарск СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2011, 21:53
    —
Здравствуйте всем. Выложили печку в бане, а тяги нет. подскажите, в чем может быть причина?
Размеры топки 60*70, вторая камера (где труба вытяжки и каменка) - 60*100. Вытяжка - чугунная труба с внутренним диаметром 100 и высотой около 4 метров. Проблема в том, что тяги в печи нет. Подскажите, пожалуйста, какой способ решения данной проблемы? Увеличение диаметра трубы, уменьшение объема второй камеры или и то и другое?
Грубое графическое изображение прилагается )))

#2:  Автор: Свободный художникРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2011, 23:03
    —
То и другое должно помочь. В печах не допускается резкое занижение или увеличение каналов .Слишком большая 2 камера может создавать воздушную пробку.Все углы и повороты должны быть максимально плавные.

#3:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 00:07
    —
Дублирую с чата:
а) Труба действительно маловата, надо минимум 150 мм, а то и побольше... обычно для бань делается труба на "кирпич", т.е. 25х13 см.
б) Чугунная неутепленная труба - это смерть для тяги в зимнее время, как и сильно выхолаживает помещение - у нее же теплопроводность металла.
в) Имеет значение не длина трубы, а ее высота над коньком - вот как для всех дымоходов.
***
В принципе, что сейчас можно сделать - если в основании трубы есть прочистка, сжигать там кучу щепы или что-то в этом роде, а уже потом зажигать топку.

#4:  Автор: Валентин СтрибукРегион: Москва СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 07:43
    —
Решить эту конкретную проблему можно так:
1. Выложить кирпичную трубу под существующей чугунной на высоту, при которой вход в чугунку всё ещё будет внутри корпуса печи.
2. Внизу этого кирпичного "огрызка" - отверстие - подвёртка.
3. На верхний вход в трубу (у чугунки) предусмотреть управляемую закрывашку: открыто - режим растопки и прогрева трубы, закрыто - режим основной топки, когда появилась устойчивая тяга.

#5:  Автор: Вадим СкаридовРегион: Аткарск СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 10:19
    —
Elm писал(а):

в) Имеет значение не длина трубы, а ее высота над коньком - вот как для всех дымоходов.

Насколько я знаю (как-то давно читал в литературе) Высота трубы должна быть на одном уровне с коньком, если она рядом с ним и на половину высоты крыши, если она ближе к стене...

#6:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 10:48
    —
Image

#7:  Автор: Вадим СкаридовРегион: Аткарск СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 11:08
    —
Ну, почти так. Кроме крайнего правого варианта. На схеме, про которую говорю я, было всего 2 варианта

#8:  Автор: Вадим СкаридовРегион: Аткарск СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 11:21
    —
Стальной трубы диаметром 130мм будет не достаточно? Если ее дополнительно утеплить.

#9:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 11:33
    —
Скорее всего нет - это меньше даже трубы в полкирпича.

#10:  Автор: Вадим СкаридовРегион: Аткарск СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 11:52
    —
А такой вариант спасет положение? Или все-таки размер 2 камеры нужно уменьшить? Не хотелось бы


Печь2.jpeg
 Описание:
 Размер файла:  376.92 КБ
 Просмотров:  1474 раз(а)

Печь2.jpeg



#11:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 12:03
    —
А зачем Вам вообще стальная труба? - выложите дымоход до самого верха.
Кстати, распушку (проход перекрытия) тоже лучше (ИМХО и проще) из кирпича делать.
***
Чего Вы картинки такие большие делаете? - загоните скан в Пейнт, обрежьте и уменьшите раза в 3-4...

#12:  Автор: Вадим СкаридовРегион: Аткарск СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 12:39
    —
Elm писал(а):
А зачем Вам вообще стальная труба? - выложите дымоход до самого верха.

Дык по возможностям... Какой материал есть - тот и пихаем )))

Elm писал(а):

Кстати, распушку (проход перекрытия) тоже лучше (ИМХО и проще) из кирпича делать.


А нету больше огнеупорного. В магазине он по 42 рубля за штуку (((. А из красного - не красиво Sad

Elm писал(а):

Чего Вы картинки такие большие делаете? - загоните скан в Пейнт, обрежьте и уменьшите раза в 3-4...


Не знаю. Думал так удобнее. Ладно, следующий раз буду делать меньше.

#13:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 12:58
    —
Распушку как раз и нельзя делать из шамота - только красным.
Кстати, если кирпич некрасивый, то он очень хорошо штукатуриться ))) .
Сейчас, когда появилась разнообразная стеклосетка, просто обматываю ней дымоход, сшивая выдернутой по краю ниткой - штукатуриться идеально.
Прямой же участок мотаю по спирали.

#14:  Автор: Вадим СкаридовРегион: Аткарск СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 13:09
    —
Вадим Скаридов писал(а):
А такой вариант спасет положение? Или все-таки размер 2 камеры нужно уменьшить? Не хотелось бы

Значит просто кладем из кирпича. Внутренний диаметр дымохода получится примерно 45*15. Этого будет достаточно? А сам дымоход будет прямой безо всяких перегородок. Это нормально? Или прямым дымоход делать нельзя?

#15:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 18:15
    —
Цитата:
Внутренний диаметр дымохода получится примерно 45*15

Это наоборот слишком много, такой дымоход будет течь конденсатом из-за того, что на выхлопе будет меньше 100С.
Вот такие дела, что мало - плохо, но и слишком много - тоже плохо.
Или Вы ошиблись и хотели написать 15х15 ?

#16:  Автор: Свободный художникРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 19:04
    —
Господа может я ошибаюсь. Но внутренний объем газохода должен быть, либо равен объему сжигаемой камеры(в худшем случаи)либо больше.
У человека нет таких возможностей ,чтобы переделывать трубу.
Проще уменьшить объем камер.
Ну будит чаше подкидывать дрова в топку. Confused
Согласен нужно утеплить трубу чтобы газы не остывали в трубе.

#17:  Автор: Вадим СкаридовРегион: Аткарск СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 19:32
    —
Elm писал(а):

Или Вы ошиблись и хотели написать 15х15 ?

Да нет, не ошиблись...
Если я правильно понял, то сечение канала дымохода должно быть в пределах 220-280 квадратных сантиметров. Так?


Последний раз редактировалось: Вадим Скаридов (Чт 22 Декабрь 2011, 19:50), всего редактировалось 1 раз

#18:  Автор: Вадим СкаридовРегион: Аткарск СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 19:48
    —
Свободный художник писал(а):

У человека нет таких возможностей ,чтобы переделывать трубу.
Проще уменьшить объем камер.

Да нет. Не проще. Для уменьшения объема камер печку разбирать надо и трубу убирать, разумеется, тоже. А для переделки дымохода надо только убрать трубу.
Свободный художник писал(а):

Согласен нужно утеплить трубу чтобы газы не остывали в трубе.

За неделю труба остынет как ни утепляй. Значит дело осталось за малым: определиться с размерами сечения канала дымохода

#19:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 20:00
    —
Полкирпича - до 3 кВт мощности (маленькие печки) - четыре кирпича в ряду - вчетверик
Кирпич - до 6 кВт мощности (практически все печки) - пять кирпичей - впятерик.
Все, что больше, требует расчета исходя из количества единовременно сжигаемого топлива.
***
Переход на круг - согласно соотношениям внутренних сечений.


Последний раз редактировалось: Elm (Чт 22 Декабрь 2011, 20:13), всего редактировалось 2 раз(а)

#20:  Автор: Свободный художникРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 20:03
    —
Ну тогда делайте в пятерки трубу. в четверик то мало будит. Потихоньку не спеша. если сами.Проще трубы 2х контурные поставить, базальтовый утеплитель не менее 5 см мона больше.Диаметр тут уже говаривали но на мой взгляд 115 диаметр всегда хватало.
1)
Стартовую дверку делать желательно.! Ну чтобы пробку воздушную пробить в трубе.

#21:  Автор: Вадим СкаридовРегион: Аткарск СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 20:22
    —
Elm писал(а):
Полкирпича - до 3 кВт мощности (маленькие печки)
Кирпич - до 6 кВт мощности (практически все печки).
Все, что больше, требует расчета исходя из количества единовременно сжигаемого топлива.

Свободный художник писал(а):
Ну тогда делайте в пятерки трубу. в четверик то мало будит. Потихоньку не спеша. если сами.Проще трубы 2х контурные поставить, базальтовый утеплитель не менее 5 см мона больше.Диаметр тут уже говаривали но на мой взгляд 115 диаметр всегда хватало.

Чтобы расставить точки над и. Какой из вариантов кладки мне выбрать для дымохода?

Свободный художник писал(а):

Стартовую дверку делать желательно.! Ну чтобы пробку воздушную пробить в трубе.

А что это за зверь и с чем его едят? Как и где ее делать?



Дымоход.jpeg
 Описание:
 Размер файла:  79.92 КБ
 Просмотров:  947 раз(а)

Дымоход.jpeg



#22:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 20:34
    —
Ставьте побольше, но и шибер (задвижку) не забудьте, если что прикроете тягу - самое хорошее место для него в данном случае два метра от уровня пола.
Кстати, внутренний проем будет не 250 на 120, а 251 на 130 ))))
***
Стартовая дверка - это обычная дверка в основании трубы - ревизная или как в зольнике... перед началом топки открываете, проверяете тягу (спичкой), запуливаете туда газету и щепу, поджигаете и наслаждаетесь стартом ракеты ))))
При этом дверка топки должна быть открыта, а стартовую быстро закрываем.

Дверка должна быть на один ряд выше от дна трубы, которое желательно герметизировать (цемент или гипс) и вывести трубку для конденсата (просто в грунт под баней).

#23:  Автор: Свободный художникРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 21:16
    —
ну да все правильно и будит вам счастье.

#24:  Автор: Вадим СкаридовРегион: Аткарск СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 21:25
    —
Огромное спасибо за помощь, господа. Единственный вопрос остался: можно поподробней про трубку для конденсата? Что это? как сделать? Куда и как монтировать? Просто впервые слышу про такое

#25:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 21:40
    —
В банных печах очень часто случается так, что пока дымовая труба не прогреется выше 100С, внутри нее конденсируется влага из дыма - такая себе вонючая и грязная водичка с кислотной реакцией.
Если труба сделана правильно (вертикальная), то она стекает до первого попавшегося сужения или поворота, где начинает просачиваться через швы и злобно портить кладку... в данном случае она будет скапливаться в нижней части печи, разрушая цоколь. Загерметизировав основу (дым должен входить сбоку) и поставив на дне обычную трубку из металлопласта, выводим всю гадость под пол и пусть себе впитывается в грунт.

#26:  Автор: Вадим СкаридовРегион: Аткарск СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2011, 10:08
    —
Elm писал(а):
В банных печах очень часто случается так, что пока дымовая труба не прогреется выше 100С, внутри нее конденсируется влага из дыма - такая себе вонючая и грязная водичка с кислотной реакцией.
Если труба сделана правильно (вертикальная), то она стекает до первого попавшегося сужения или поворота, где начинает просачиваться через швы и злобно портить кладку... в данном случае она будет скапливаться в нижней части печи, разрушая цоколь. Загерметизировав основу (дым должен входить сбоку) и поставив на дне обычную трубку из металлопласта, выводим всю гадость под пол и пусть себе впитывается в грунт.

Дико извиняюсь, но, для особо одаренных, можно поподробнее.И желательно с рисунком. Я дилетант. Confused Confused

#27:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2011, 10:51
    —
Ну типа так http://www.dymohoda.net/userfiles/keramo.jpg (тут только смотрим как идут каналы, все чисто условно, например, "керамический тройник" уже будет создан кирпичами печи и дымохода), а "чашку" http://www.gidtepla.ru/upload/iblock/cf2/cf28b74de02e0ff3851b7707ebb61a59.jpg
делаем не из железа, а как оштукатуривание нижних рядов дымохода, а про трубку я уже писал.

Стартовая дверка должна находится вровень с вводом дыма

#28:  Автор: Вадим СкаридовРегион: Аткарск СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2011, 11:00
    —
Спасибо. Будем думать... Razz