#1: Дымит барбекю\мини-печь!??? Как быть? Автор: Иван СмирновРегион: Беларусь СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2012, 16:29
    —
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!
Сложил осенью барбекю + мини-печь по примеру Стрибука... Только дым решил в мини-печи пускать вверх... При контрольной растопке мини-печь дымила, барбекю, казалось, что и нет.... Итог перед вами(((
Перекрытие у мини-печи, как сам понимаю, несколько выше нормы, - хотелось одного высоты с барбекю, а у барбекю, соответственно, под опущен на 2 ряда вниз, что делает общую высоту большей - но это исправимо...
Основной вопрос: (заказчик хочет делать крышу, я его торможу...)
Даст ли перенос трубы с задней стороны, поближе к лицевой части, - дизайн не тот, но может быть,реально конструктивно что-то выиграть????
Еще косячок: при переходах в вертикальный стояк колеблется сечение дымоходов- насколько это может быть существенно??
Ветер в поле постоянный!!!! Ни забора, ни навеса)))
Думал что-то типа шторки, поднимающейся вверх внутрь конструкции, прикрывал , оставляя щель 10 сантиметров, все равно ветер выбивает(((((
Что подскажите???



DSC00550.JPG
 Описание:
в целом
 Размер файла:  761.07 КБ
 Просмотров:  1831 раз(а)

DSC00550.JPG



DSC00552.JPG
 Описание:
барбекю
 Размер файла:  630.28 КБ
 Просмотров:  1362 раз(а)

DSC00552.JPG



DSC00553.JPG
 Описание:
канал барбекю
 Размер файла:  654.68 КБ
 Просмотров:  1724 раз(а)

DSC00553.JPG



#2:  Автор: Александр КузнецовРегион: Новосибирск СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2012, 18:30
    —
Дело не в трубе и ее раположении, дымозборник у вас полность выложен неправильно, плавно надо собирать и подводить к трубе без уступов.

#3:  Автор: Иван СмирновРегион: Беларусь СообщениеДобавлено: Ср 4 Январь 2012, 00:16
    —
Высоты не хватало плавно выводить)))
Труба на передней, лицевой части, по идее , и должна исправить дым...
Какие еще мнения???

#4:  Автор: Болокан ИгорьРегион: Украина Кировоград СообщениеДобавлено: Ср 4 Январь 2012, 10:42
    —
Симпатичная черноглазка получилась. Попробуй максимально возможно увеличить ,сгладить и приблизить к вертикальному каналу каждый выход
из дымосборников.Сечение дымоходов 2 по 25*25 без всяких заужений.
И если ветер постоянно с поля поставь на оголовок грибок с небольшим наклоном
к полю ,чтобы подсасывало из трубы вверх.Успеха.

#5:  Автор: Александр КузнецовРегион: Новосибирск СообщениеДобавлено: Ср 4 Январь 2012, 16:33
    —
Судя по фасаду высоты дотаточно, в оставленое вами отверстие дым непойдет поскольку ударяется в перекрытие.

#6:  Автор: Иван СмирновРегион: Беларусь СообщениеДобавлено: Ср 4 Январь 2012, 20:04
    —
"Сечение дымоходов 2 по 25*25" - почему, если ширина топок всего- то по 60 см????
У меня в мини -печи выход из топки на толщину ша-5 - 11.5 см, была мысля вырезать по фасаду и положить на ребро....
Спасибо за пожелания успеха)))
Стрибук бы отозвался, как он их там перекрывает на высоте роста????
Грибок с наклоном - может лучше рефлектор...



DSC00555.JPG
 Описание:
мини-русская печь))))
 Размер файла:  431.04 КБ
 Просмотров:  1235 раз(а)

DSC00555.JPG



#7: труба Автор: pe4kaРегион: Туймазы СообщениеДобавлено: Чт 5 Январь 2012, 16:00
    —
Надо было внимательно читать Форум.Я уже писал что труба должна быть над камином.Дым не песок он закручивается винтом.У Вас этого не происходит.Вместо одной топки плиту ставь и подключи на каминный дымоход.Од на топка лишняя у Вас.И ТРУБУ КВАДРАТНУЮ ПОЛОЖИ НА6 КИРПИЧИКОВ И ВСЕ СТАНЕТ ЕА СВОИ МЕСТА...Задвижку ставь обязательно.

#8:  Автор: Иван СмирновРегион: Беларусь СообщениеДобавлено: Чт 5 Январь 2012, 20:40
    —
Серьёзный pe4ka)))
"Надо было внимательно читать Форум" - некогда штудировать,работать надо))))
(ну и косяки исправлять - тоже работа)
Задвижка зачем????

#9:  Автор: Свободный художникРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2012, 21:57
    —
На мой взгляд вы попали Sad
Александр правильно сказал (дымозборник нужно была плавно подводить к трубе) .Чтобы не было такой лестницы.
Теперь только аккуратненько так осторожненько перебрать.
Представите как льется вода,чем меньше препятствий на пути тем оно спокойней.
У Вас же очень много уступов в дымозборнике вот дым и закручивает (бурунами).
К тому же при входе в трубу у вас занижение канала в диаметре (кирпичики торчат)
Все попарится ,все получится.Печка симпатичная как в сказке.Всех с РОЖДЕСТВОМ,

#10:  Автор: Свободный художникРегион: Санкт-Петербург СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2012, 22:04
    —
И еще ,на фото видна пустошивка.Если есть 4-5 пустых швов в тубе ,то там будит подсос холодного воздуха и прибивать тягу.
Занижение сечения канала может сильно влиять на тягу.канал может расширятся но не сужаться. Confused

#11:  Автор: Иван СмирновРегион: Беларусь СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 00:00
    —
Спасибо...
Занижение - кирпичики торчат, но сечение общее не меньше стандарта - 25 х 12 см
Еще вопрос, так как, мини -печь русская , должна ли в ней, русской печи, труба быть прямо над выходом из топки, допускаются ли отклонения???

#12:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 00:09
    —
В оригинальной четырехстенной избе дымоход был над печкой потому, что просто больше ему негде было опираться )))) Если же пятистенок, то дымоход ставили уже и на стену, а к нему лежак.
***
Торчащие кирпичи сужают фактический проем ибо турбулентность никто не отменял. Дымовой канал должен быть максимально гладкий.
***
Если ветер, как пишете, постоянный, то поставьте на трубу "активный" вращающийся дефлектор-флюгер и труба будет не то, что дымоходом, а и пылесосом)))

#13:  Автор: Валентин СтрибукРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 09:09
    —
1. Нужно иметь задвижки для каждого отдельного входа в общую трубу.
У меня к общей трубе подходят 3 канала(камин-гриль, горнило РП, печь для казана) и все отсекаются. Это важно для первичного разогрева трубы и "запуска тяги", примерно через 10 минут тяга вырастает в разы.
2. Если в камине, скажем так, через час интенсивного огня продолжаются "выхлопы" дыма - это явное влияние ветра.
В таком разогретом режиме избыточная тяга прогретой трубы вполне компенсирует "несглаженность" внутренних поверхностей и не очень хороший, но всё-же дымовой зуб в виде ступеньки.
То же самое и с РП: мощная тяга разогретой трубы должна "протянуть" избыточное "входное пространство".
3. Если общая труба - единый громадный канал, то его надо рассматривать как дымосборник, и над ним соорудить трубу не более 26х26см.

#14:  Автор: Иван СмирновРегион: Беларусь СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 22:20
    —
Если ветер, как пишете, постоянный, то поставьте на трубу "активный" вращающийся дефлектор-флюгер и труба будет не то, что дымоходом, а и пылесосом)))[/quote]
Что за птица такая жар))))?? -" вращающийся" на прямоугольной, квадратной трубе???
нельзя ли какую-нибудь ссылочку))

#15:  Автор: Иван СмирновРегион: Беларусь СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 22:44
    —
Спасибо всем, отдельный привет Валентину))))
Не пойму как дым ложится в ваш боковой карман, красиво)))
Честно скажу не знаю, что делать, почитал, подумал и ...не знаю...
Если все каналы раздельны, зачем задвижки???
У меня канал 63 х 12 см, думаю кардинально тяга не станет лучше при 50 х 12 см по стандарту, а вот если сузить до 35-40 см, кто знает...
Хорошо заказчик, верит в меня, камин хорош и красив, кто еще похвалит,как не сам себя.... Но до поры до времени....
Переносить трубу - крайняя мера, у меня в трубе разделка каналов с метр до верха закончилась - доложить легко, будет с чего начинать весенний сезон ))))

#16:  Автор: ElmРегион: Первомайск (на Южном Буге) СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 23:14
    —
Цитата:
Что за птица такая жар...

Ой только не надо... добавляем (или перекладываем) пару-тройку рядов и переводим в шести- или восьмигранник на который и цепляем дефлектор.
Конструкция же обычная - флюгер и отсечной сектор, что вращается вместе с ним... при некотором желании делается как схематическая лодка с парусом.

#17: Ремонт каминов Автор: Алексей632Регион: Тверь СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 19:22
    —
Согласен с коллегами - главный минус -это прямые углы в Вашей трубе! Дым должен плавно втекать в трубу ,Без всяких углов, а в русской печки еще и снять кирпичи перед дыркой, которые мешают потоку воздуха.

#18:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 22:58
    —
Алексей, а "сырьё" - ША-10?
КРАСОТА!!!

#19:  Автор: Иван СмирновРегион: Беларусь СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 21:22
    —
Не совсем понял, что вы имели в виду:"а в русской печки еще и снять кирпичи перед дыркой" - ???