У нас такая вот проблема,печь построили труба 100,когда палишь печь дым идет в дом из под колец на плите и из под задвижки,в чем проблема не можем понять,мож труба маленькая в диаметре???

#2: Дымит труба Автор: Андрей ..Регион: Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 18:28
    —
Я бы тоже так сразу решил, но... довелось переделывать печь однажды, новая сырая печь- шведка, затопилась без проблем, со старой водопроводной трубой Д108 мм, через боров...Надо причину искать в другом. Задвижка летнего хода стоит в печи? Фото бы увидеть...

#3:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 19:37
    —
Для возможности провести консультацию по вашей проблеме необходимо знать и видеть на фото:
- печь в плане со всех сторон с подключением к дымоходу
- желательно проект печи
- фото топки
- фото трубы над кровлей

#4:  Автор: Мангилев СергейРегион: Советск СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 19:43
    —
Какая печь-то. иногда заколхозят в шведку топку по размеру плиты.

#5:  Автор: simoniahaРегион: zemlja СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 21:09
    —
Вот чертежи печьки

#6:  Автор: simoniahaРегион: zemlja СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 21:11
    —
Ещё один

#7:  Автор: simoniahaРегион: zemlja СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 21:14
    —
Печь наверно кубанка,однокамерная

#8:  Автор: Евгений КолчинРегион: Москва СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 21:15
    —
Опишите конструкцию внешней трубы и подключение к ней печи ... что, чем и как

#9:  Автор: simoniahaРегион: zemlja СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 21:23
    —
Труба айсбестовая диаметр 100,длина 6 метров от земли.от печи соеденена куском трубы такой же ш

#10:  Автор: simoniahaРегион: zemlja СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 21:25
    —
Размер помещения влияет для печи?

#11: Дымит труба Автор: Андрей ..Регион: Нижегородская обл. СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 21:29
    —
Даже если горизонтальная врезана в стояк со срезом под 45 гр , ясно сразу, что диаметр трубы мал, и холодная она...всё против тяги. На мой взгляд, нужно заменить трубу на Д150, и утеплить её. И дренаж внизу организовать, заодно.

#12:  Автор: simoniahaРегион: zemlja СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 21:37
    —
У Нас седлом сделана соеденение трубы

#13:  Автор: Анатолий_КовровРегион: Ковров СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 21:50
    —
Дымит весь период топки? Или в начале? Но в любом случае, согласен с Андреем, 100 - очень маловато!

#14:  Автор: simoniahaРегион: zemlja СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 22:07
    —
Когда забиты колоснековая решетка пеплом печка тянет из под колец и задымления меньше.ноичерез определенное время печка как пыхнет клубком дыма.когда прочистищь решетку.горит очень хорошо,но и дыма на много больше. Twisted Evil Idea

#15:  Автор: simoniahaРегион: zemlja СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 22:09
    —
Какого размера лучше поставить трубу?

#16:  Автор: Мангилев СергейРегион: Советск СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 22:56
    —
Лучше кирпичную, но по зиме сендвичь 150, асбест прочь. В Советске сгорел очередной двух этажник 7 января возгорание сажи, и асбестовая труба.

#17:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 23:14
    —
Мангилев Сергей писал(а):
Лучше кирпичную, но по зиме сендвичь 150, асбест прочь. В Советске сгорел очередной двух этажник 7 января возгорание сажи, и асбестовая труба.


Да с возгоранием сажи ни какой материал "не дружит" Shocked
А очистку ТД и ДК от сажи ни кто не отменял - страховщики ещё проще реагируют на стенания таких погорельцев... "...это даже не гарантийный случай - грубейшее нарушение ППБ!"

#18: Обратная тяга Автор: Артур ВовкРегион: москва СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 23:22
    —
Подскажите, печь типа Булерьян, выход 160, установил в гараже, 2 м. трубы горизонтально, проход сквозь стену потом стоит тройник и 5м. вверх, выступает где-то 70 см. выше двоскатной крыши, до верхней кромки конька 4,5 м.
ПРОБЛЕМА: без установки дефлектора была тяга более менее, после установки дефлектора, поток воздуха валит внутрь печи. Да так что зажигалку подставляешь к поддувалу поток воздуха тушит его. ТОпить вообще не рискунул, бумагу розжег, полно дыма в гараже. В чем проблема ? Снять дефлектор ? так зачем я его покупал кучу денег стоил.

#19:  Автор: Андрей_АлексеевичРегион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др. СообщениеДобавлено: Пт 16 Январь 2015, 23:39
    —
"...надо наращивать инвестиции в Российское предпринимательство!" (С)
Smile всё "по заповедям"... Surprised

#20:  Автор: Анатолий_КовровРегион: Ковров СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 13:00
    —
simoniaha писал(а):
Когда забиты колоснековая решетка пеплом печка тянет из под колец и задымления меньше.ноичерез определенное время печка как пыхнет клубком дыма.когда прочистищь решетку.горит очень хорошо,но и дыма на много больше. Twisted Evil Idea

Лишний раз подтверждает недостаточность тяги. Вам правильно посоветовали менять трубу. При этом - об асбоцементе лучше забыть.