Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Отопительная печь с калориферным каналом Селивана В Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

Представляю на обсуждение печь с калориферным каналом теле печи(внутри шамотного сердечника).Калориферный канал на проекте без изоляции для газоплотности жестяным коробом. Для герметизации в кирпичах пазы и проложены ламели из нержавеющих пластин. Данный проект предоставляется как тех.решение без технических тонкостей для самостоятельной кладки.



1.jpg
 Описание:
Внешний вид
 Размер файла:  23.25 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)

1.jpg



2.jpg
 Описание:
Внешний вид
 Размер файла:  23.62 КБ
 Просмотров:  638 раз(а)

2.jpg



3.jpg
 Описание:
Внешний вид
 Размер файла:  21.77 КБ
 Просмотров:  618 раз(а)

3.jpg



4.jpg
 Описание:
Внешний вид
 Размер файла:  25.15 КБ
 Просмотров:  623 раз(а)

4.jpg



5.jpg
 Описание:
Внешний вид
 Размер файла:  13.93 КБ
 Просмотров:  646 раз(а)

5.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

Разрезы печи.



3.jpg
 Описание:
Поперечный разрез
 Размер файла:  254.17 КБ
 Просмотров:  625 раз(а)

3.jpg



2.jpg
 Описание:
Поперечный разрез
 Размер файла:  241.22 КБ
 Просмотров:  638 раз(а)

2.jpg



4.jpg
 Описание:
Поперечный разрез
 Размер файла:  212.85 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)

4.jpg



5.jpg
 Описание:
Продольный разрез по калориферному каналу
 Размер файла:  236.09 КБ
 Просмотров:  633 раз(а)

5.jpg



1.jpg
 Описание:
Продольный разрез
 Размер файла:  336.45 КБ
 Просмотров:  643 раз(а)

1.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Виды шамотного сердечника без наружной облицовки.



6.jpg
 Описание:
 Размер файла:  254.71 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)

6.jpg



7.jpg
 Описание:
 Размер файла:  325.59 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)

7.jpg



8.png
 Описание:
 Размер файла:  46.99 КБ
 Просмотров:  647 раз(а)

8.png



9.png
 Описание:
 Размер файла:  51.91 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)

9.png



10.png
 Описание:
 Размер файла:  50.46 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)

10.png


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

Способы герметизации калориферного канала



1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  217.72 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)

1.jpg



2.jpg
 Описание:
 Размер файла:  293.4 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)

2.jpg



3.jpg
 Описание:
 Размер файла:  274.12 КБ
 Просмотров:  699 раз(а)

3.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу

Порядовки кладки.



Ряды 1-11.png
 Описание:
 Размер файла:  18.61 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)

Ряды 1-11.png



Ряды 12-21.png
 Описание:
 Размер файла:  20.89 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)

Ряды 12-21.png



Ряды 22-30.png
 Описание:
 Размер файла:  17.9 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)

Ряды 22-30.png


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
РУСЛАН



Зарегистрирован: Сб 8 Январь 2011, 13:28
Сообщения: 269
Регион: Украина

СообщениеДобавлено: Пн 6 Февраль 2017, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу

Виктор,
топка высотой 45см это как то обосновано?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
ВованЕ



Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА

СообщениеДобавлено: Вс 24 Июнь 2018, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

с-трудом улавливаю концепцию "калориферов", но-сам принцип нарисованной топливной камеры отсталый и архаичный.
Длинный внутренний газоход выхолАживает дым до-конденсата
Типовая топка с-перевалом и подвёрткой тупо-тратит впустую львиную долю потенциала и без того недостАтошно горячего первичного Факела и навевает "зевотУ и скуку".....проект на-слабую "троечку".......жрёт дровА "не-в-себЯ", как прорва........unknw
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Вася Стёркин



Зарегистрирован: Сб 25 Февраль 2017, 10:36
Сообщения: 124
Регион: Санкт-Перебург

СообщениеДобавлено: Вс 28 Октябрь 2018, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

ВованЕ писал(а):
с-трудом улавливаю концепцию "калориферов", но-сам принцип нарисованной топливной камеры отсталый и архаичный.

Совершенно согласен с вами.((
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вася Стёркин писал(а):
ВованЕ писал(а):
с-трудом улавливаю концепцию "калориферов", но-сам принцип нарисованной топливной камеры отсталый и архаичный.

Совершенно согласен с вами.((
В чём согласен? С бредом этого этого Вована? Читал вначале? -проект не подробный. Тоже такой же болтун как и Вован?. Что строил такие печи? -чтобы делать умозаключения.С таким принципом построены печи и прекрасно работают и радуют людей. А в деревнях раньше много таких печей (по такому принципу)строили. Да и есть печи 100 и более лет -у которых есть тепловоздушные камеры -и они прекрасно работали. Видел вандалами раскуроченные такие печи - даже жестянные короба внутри этих камер из чёрного металла не сгнившие и не проржавевшие.
Откуда у вас столько желчи? - что супер пупер мастер? Хоть одну печь построил? Или как Вован -ни одной печи не построил -а уже делает умозаключения и раздаёт советы.

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Vladimir-spb



Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1328
Регион: S-Pb

СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу

Виктор. А какая температура воздуха на выходе калориферного канала ?
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM Address
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу

Vladimir-spb писал(а):
Виктор. А какая температура воздуха на выходе калориферного канала ?
Не выше 100 гр. Зависит от продолжительности протопки ,ну и конструктивно -какую задачу ставишь. Либо уже быстрый прогрев помещения. Либо увеличения мощности печи -не увеличивая её габариты. Ведь габариты печи ограничены да и мощность печи её габаритами ограничена. Увеличиваем мощность за счёт снятия тепла с внутренних поверхностей печи. И этот процесс регулируемый. Конечно чем больше будем снимать тепла -тем больше конечно и дров сжигать. Тут мой оппонент(Вася Стёркин) просто огульно хаит -не приводя никаких доводов. А про Вована -можно даже ничего не говорить. И так всем понятно- "театр одного актера".

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Vladimir-spb



Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1328
Регион: S-Pb

СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
Не выше 100 гр. Зависит от продолжительности протопки ,ну и конструктивно -какую задачу ставишь. Либо уже быстрый прогрев помещения. Либо увеличения мощности печи -не увеличивая её габариты.

Быстро видимо все равно не получится.. Вроде у вас ДГ с КК только через шамот 65. Напрямую через металл я не увидел. Тепло до КК через шамот только через часик дойдет. Все таки быстрый прогрев это труба КК в контакте с ДГ. Но 100 градусов это очень хорошо, даже через час.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM Address
Куликов Андрей



Зарегистрирован: Вс 30 Январь 2011, 09:15
Сообщения: 1059
Регион: Мичуринск Тамбовская обл.

СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
Vladimir-spb писал(а):
Виктор. А какая температура воздуха на выходе калориферного канала ?
Не выше 100 гр. Зависит от продолжительности протопки ,ну и конструктивно -какую задачу ставишь. Либо уже быстрый прогрев помещения. Либо увеличения мощности печи -не увеличивая её габариты. Ведь габариты печи ограничены да и мощность печи её габаритами ограничена. Увеличиваем мощность за счёт снятия тепла с внутренних поверхностей печи. И этот процесс регулируемый. Конечно чем больше будем снимать тепла -тем больше конечно и дров сжигать. Тут мой оппонент(Вася Стёркин) просто огульно хаит -не приводя никаких доводов. А про Вована -можно даже ничего не говорить. И так всем понятно- "театр одного актера".

Виктор, а печь уже реализована? Или так и осталась в проекте?
Думаю что температура в КК от шамота далеко не приблизится 100 градусам. Быстрее печь развалится. Если только КК из металла и в дымовом канале

_________________
Тамбовский Волк не всем товарищ
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Savinoff



Зарегистрирован: Вс 29 Ноябрь 2015, 00:59
Сообщения: 59
Регион: Рыбинск

СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу

...


Последний раз редактировалось: Savinoff (Вт 30 Октябрь 2018, 19:49), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Savinoff



Зарегистрирован: Вс 29 Ноябрь 2015, 00:59
Сообщения: 59
Регион: Рыбинск

СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу

...


Последний раз редактировалось: Savinoff (Вт 30 Октябрь 2018, 19:50), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Savinoff



Зарегистрирован: Вс 29 Ноябрь 2015, 00:59
Сообщения: 59
Регион: Рыбинск

СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот замер температуры на выходе из КК. https://pp.userapi.com/c639324/v639324897/4d422/5AT0yfbE2Ak.jpg А также внутри https://pp.userapi.com/c621513/v621513897/20bcd/qT2uhbzDWAg.jpg. Правда замер внутрь пирометром по нержавейке не объективен. Сама печь обсуждалась тут
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7891&start=40
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Куликов Андрей



Зарегистрирован: Вс 30 Январь 2011, 09:15
Сообщения: 1059
Регион: Мичуринск Тамбовская обл.

СообщениеДобавлено: Вт 30 Октябрь 2018, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо за тему. Пропустил или забыл. Закончу работу будет время изучить. Пообщаться.
Я ориентировался на это издание стр.34 https://нэб.рф/catalog/000199_000009_003736140/viewer/?page=34 там температура 60 гр. Вероятно без мет. трубы. Я об этом и писал.
Прочитал тему. Получается что воздух не нагревается до 100 гр. даже с мет. трубами. Думаю это хорошо.

_________________
Тамбовский Волк не всем товарищ
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср 31 Октябрь 2018, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

куликов андрей писал(а):

Виктор, а печь уже реализована? Или так и осталась в проекте?
Думаю что температура в КК от шамота далеко не приблизится 100 градусам. Быстрее печь развалится. Если только КК из металла и в дымовом канале

Андрей -виртуальные печи не делаю. А воплощение есть и с жаровыми каналами и в топке и через металл. Смотря какие цели преследуются. А температуру чтобы до 100 гр добиться -нет необходимости перетапливать. Смотря как организовать продувку. И как печь может перетопиться -если будет организован постоянный теплосъём.

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Ср 31 Октябрь 2018, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

Vladimir-spb писал(а):

Быстро видимо все равно не получится.. Вроде у вас ДГ с КК только через шамот 65. Напрямую через металл я не увидел. Тепло до КК через шамот только через часик дойдет. Все таки быстрый прогрев это труба КК в контакте с ДГ. Но 100 градусов это очень хорошо, даже через час.
И такие варианты есть. Проект в моей аналогичной теме.

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Вася Стёркин



Зарегистрирован: Сб 25 Февраль 2017, 10:36
Сообщения: 124
Регион: Санкт-Перебург

СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2018, 02:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
В чём согласен? .

Сам калориферный канал там для чего? Печь по мощности не справляется, или потолок немного подогреть?Отсталая бесталковщина.((
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024