Уважаемые печники!
Покритикуйте, пожалуйста, конвективную систему печи. для ПМЖ. с ХК.
Тут 2 варианта:
1) равного сечения
2) большой опускной + малый подъёмный
|
_________________ https://vk.com/club_pechnik |
|
  |
 |
Волчок Сергей

Зарегистрирован: Чт 5 Апрель 2012, 03:09
Сообщения: 188
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Ср 28 Июнь 2017, 15:55
|
  |
|
  |
 |
Волчок Сергей

Зарегистрирован: Чт 5 Апрель 2012, 03:09
Сообщения: 188
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Ср 28 Июнь 2017, 16:30
|
  |
|
  |
 |
Волчок Сергей

Зарегистрирован: Чт 5 Апрель 2012, 03:09
Сообщения: 188
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Ср 28 Июнь 2017, 17:18
|
  |
Уточню то, что вижу и в чём сомневаюсь:
1) не толстые ли рассечки? расчёт на ПМЖ и топить будут дважды в день и печь выйдет долгоиграющая. всё ж рассечка с двух сторон обогреваться будет. но, может тогда увеличить рассечки между топкой и каналами? или, наоборот, уменьшить рассечки сзади? или какое иное соотношение рассечек предпочтительнее?
2) соотношение сечений опускных подъёмных как? я имею ввиду особенно второй вариант, где они разные.
3) первый опускной посередине. для ХК, видимо, лучше спереди? да и топку, если спереди, выше поднять можно. но печка пройдёт через стену 300-ю (стена зацепит печь только с правой стороны, слева стены не будет), она половину правого опускного тогда закроет. плюс равномерней, как мне кажется, прогреваться будет, если опускной посередине.
4) наличие каналов по периметру всей топки. по итогу ни одна из стен топки не будет греть внешний контур нарямую. но вижу здесь и плюсы: везде, кроме фронта, прогрев уже с 3-го ряда (а не с 6-7-го). не так будет перегреваться внешний контур.
5) печь преднамеренно увеличиваю в размерах, бо дюже большое помещение.
подобную печь делал, но с рассечками в пол-кирпича и одинаковыми сечениями что опускных, что подъёмных (http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9602)
|
_________________ https://vk.com/club_pechnik |
|
  |
 |
Шура

Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4171
Регион: Москва - Тамбов
|
Добавлено:
Ср 28 Июнь 2017, 17:51
|
  |
Волчок Сергей писал(а): |
...Покритикуйте, пожалуйста, конвективную систему печи. для ПМЖ. с ХК.
Тут 2 варианта:
1) равного сечения
2) большой опускной + малый подъёмный |
Оба варианта утопия.
Современная правильная печь, такой мощности и такого назначения, должна быть двух-контурной и бесканальной...
|
|
|
   |
 |
Волчок Сергей

Зарегистрирован: Чт 5 Апрель 2012, 03:09
Сообщения: 188
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Ср 28 Июнь 2017, 20:25
|
  |
Шура писал(а): |
Оба варианта утопия.
Современная правильная печь, такой мощности и такого назначения, должна быть двух-контурной и бесканальной... |
Понял.
А утопичность в чём? Не прогреется?
|
_________________ https://vk.com/club_pechnik |
|
  |
 |
Александр Минеев

Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 515
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 28 Июнь 2017, 21:37
|
  |
Вы хоЧЕте критики?)
Думаю Ваши подъёмные каналы маловаты для вашей мощности. Кроме того, и нормативные документы говорят о том, что вам потребуется труба шестерик или более.
Как только Вы расширите подъёмные каналы(и сделаете их квадратными - их не просто так такими делают)
, Вы получите ( в масштабе) классическую геометрию и вопросы, скорее всего, исчезнут.
|
_________________ Печки - дело разговорное!))) |
|
  |
 |
Волчок Сергей

Зарегистрирован: Чт 5 Апрель 2012, 03:09
Сообщения: 188
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Чт 29 Июнь 2017, 00:13
|
  |
Александр Минеев писал(а): |
Думаю Ваши подъёмные каналы маловаты для вашей мощности. Кроме того, и нормативные документы говорят о том, что вам потребуется труба шестерик или более.
Как только Вы расширите подъёмные каналы(и сделаете их квадратными - их не просто так такими делают)
, Вы получите ( в масштабе) классическую геометрию и вопросы, скорее всего, исчезнут. |
Так?
|
_________________ https://vk.com/club_pechnik |
|
  |
 |
Александр Минеев

Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 515
Регион: Москва
|
Добавлено:
Чт 29 Июнь 2017, 08:49
|
  |
и про футеровку каналов - правильно Вам говорят - в Вашем чудовищном) топливнике будет и чудовищная) температура.
Что касается "так?/не так" , тут надо уже считать. Погуглите как рассчитываются печки.
|
_________________ Печки - дело разговорное!))) |
|
  |
 |
Волчок Сергей

Зарегистрирован: Чт 5 Апрель 2012, 03:09
Сообщения: 188
Регион: Беларусь
|
Добавлено:
Чт 29 Июнь 2017, 11:10
|
  |
Александр Минеев писал(а): |
и про футеровку каналов - правильно Вам говорят - в Вашем чудовищном) топливнике будет и чудовищная) температура.
Что касается "так?/не так" , тут надо уже считать. Погуглите как рассчитываются печки. |
Спасибо
|
_________________ https://vk.com/club_pechnik |
|
  |
 |
|
|
Следующая тема