Виктор Пчелкин писал(а):
По поводу производства отступок в соответствии с Приложением "Б" СП 7.13130 - 2013 г.
Пригласили меня на этой недели в качестве консультанта-эксперта по случаю пиролизного возгорания деревянной стенки бани от воздействия теплового излучения банной печи. Возгорание произошло в 400 мм (!!!) от печи в "ЗАКРЫТОЙ ОТСТУПКЕ". Как раз именно такой же случай. Печь проработала 2 года с момента постройки. Very Happy

Здравствуйте Виктор, если вы проводили экспертизу, то при проведении оной фотофиксация проводится обязательно, поэтому хотелось бы увидеть, а не услышать голословные заявления, что случай такой же. У меня к счастью совершенно другие результаты замеров при эксплуатации на протяжении двух лет. Фото в студию.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраль 2019, 04:32 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений -Катаев на нас уже пишет гадости на ФБ про посты выше. Опять обзывает поджигателями. Я лишь привёл пример как правильно делать отступки. А вот если дерево не защищено экраном от теплового излучения -то это бомба замедленного действия -пыхнуть(загореться) может и через 2 года и через пять и более лет. Дерево пересыхает и бах как порох моментально возгорается. А замеры,извини уж -филькина грамота-здесь играет время и интенсивность протапливания . Влажность дерева замеряли? А в самый холодный период года -когда печь интенсивно топят замеряли падение влажности дерева?

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Дмитрий Галанин



Зарегистрирован: Вс 17 Январь 2016, 06:37
Сообщения: 1384
Регион: Пермь

СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2019, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

Деревяшку в отступке не нужно заматывать ватой! Её нужно активно охлаждать восходящими потоками воздуха! А ИК-составляющую снимать отражающей изоляцией.

_________________
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024