Всем добрый день. Есть вот такая плита с грубой.
http://piccy.info/view3/12797961/d9bc524eb147a92ea12248eccc548fac/orig/ (чертеж условный, но суть вопроса отображает) В плите водный котел. Ширина грубы в 1 кирпич. Проблема заключается в том что уже после получаса топки очень нагревается нижняя часть грубы, до поворота наверх. Если я пробью кирпич в месте отмеченным красными линиями будет тяга или нет. может необходимо потом в этом месте установить задвижку для регулировки нагрева грубы? Высота нижней части приблизительно 60 см. Дальше ширина и высота каналов неизвестна.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
ВованЕ



Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА

СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 00:37 Ответить с цитатойВернуться к началу

Товарищ"Александр"..!
Разве плохо, если низ Вашей печи очень-сильно прогревается...?
Ваш вариант - типичная распространённая конструкция "из-народа", проверенная временем, весьма-горячА.....
Немного неПравильно указываете размерность данной печи.
...с-учётом толщины внешней обечайки, будет правильно позиционировать Вашу печь шириной (толщиной) "Два кирпича"( один кирпич "в-светУ")........
Указанная Вами планируемая "задвижка" будет очень-кстати , поскольку возмьёт на-себя, попутно, функцию ЗЛХ - задвижки летнего хода.......
Пробивайте-устанавливайте смело, прАвильное решение Ваше..! rtfm
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
ВованЕ



Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА

СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу

Уточните, насколько сильно происходит засАживание днища водяного котла, который у-Вас установлен, насколько Я понимаю, вместо чугунной плитовины ПО-10 ( 42 Х 70см).
.....или данная чугунная плитовина является частью конструктива (днища) Вашего самодельного "водяного котлА", смонтированного "поверх" данной плитовины...? bog
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
ВованЕ



Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА

СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 01:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

.....для-усиления равномерности прогрева верхнего промежуточного "колпака", можете пробить вторую подобную задвижку в-этом колпаке.....
Тонкое манипулирование данными двумя дополнительными задвижками, приведёт к-РАВНОМЕРНОСТИ прогрева всего печного массива и тонкой регулировке "лежбища-лежанки", расположенной над-данным промежуточным колпаком конструктива......
После опытной настройки печи отметите фломастером положение задвижек в-наиболее-комфортном положении прогрева....... bog


Последний раз редактировалось: ВованЕ (Вт 27 Ноябрь 2018, 01:58), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
ВованЕ



Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА

СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 01:47 Ответить с цитатойВернуться к началу

Если более-детально, то первую задвижку в-режиме ЗЛХ открываете только лишь после длительного перерыва в-работе печи, при "холодном стАрте", чтобы продУть холодную застойную "воздушную пробку", нАмертво закупОривающую вертикальный дымоход на-крыше.........
...при-установившемся постоянном режиме отопления печью, данная "пробка" в-дымоходе не-образуется. В-этом случае устанавливайте первую задвижку в-режим долговременной эксплуатации, помеченный фломастером........
...почти уверен, что при-наличии второй задвижки, "лишнее" теплО из-подошвы печи будет "перетекАть" через неё сразу в-промежуточный колпак "лежанки", перераспределяя, тем-самым, общий поток отбирАемого теплА........:hi
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
ВованЕ



Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА

СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 02:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ещё такой нюанс, Александр....
...на-эскизе неПонятно, имеется ли в-данной печи пресловутая "двойка" - перевАл + подвёртка...?
Если имеется, попробуйте разобрать её, поскольку, в-данном случае, её "присутствие", скорее, вредно, нежели полезно.....
Её присутствие, в-условиях низко расположенного днища "водяного котлА", как бы благотворно влияет на-подъём температуры в-Топке, однако, учитывая неПравильное НИЗКОЕ расположение всегда "прохладной" металлической стенки прямо в-зоне формируемого Факела, данное обстоятельство приводит к-сильному ПОНИЖЕНИЮ создаваемого теплового градиента неПолноценным Факелом.....
....при-этом имеет место сильнейший ПЕРЕГРЕВ данной кирпичной "двойки", съедающий львиную долю создаваемого "градуса"и приводящий к-прожорливости и неЭкономичности такой конструкции......... bog
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Александр-UA



Зарегистрирован: Пн 26 Ноябрь 2018, 23:34
Сообщения: 15
Регион: Украина Днепр Покровское

СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу

у меня котел стоит в топке, сверху топка накрыта листом железа. А под какие размеры необходимо сделать задвижки ?
И в данной конструкции грубы получается в любом случае будет нагреваться только ее нижняя часть?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
ВованЕ



Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА

СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу

Всё элементарно, как "три копейки"..!!
Акцентирую Ваше внимание , что, устанавливая дополнительные указанные задвижки, Вы, тем самым, перераспределяете нижние потоки ПРИНУДИТЕЛЬНО в-верхние камеры конструкции....
Первую задвижку (ЗЛХ) возьмите стандартной размерности "120х250"по-сечению прохода.
Вторую можете установить максимально-выпускаемой размерности, какую найдёте в-магазинах.............:hi


Последний раз редактировалось: ВованЕ (Вт 27 Ноябрь 2018, 11:00), всего редактировалось 2 раз(а)
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
ВованЕ



Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА

СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу

Если у-Вас до сих пор не-сделана "лежанка"сверху, то это большое упущение Ваше.......
Ваша печь представляет собою проверенную веками "печь-сырец", грубо-приближённо приближающуюся к-продвинутым современным колпаковым конструкциям........!!
Ваш встроенный котёл, расположенный НИЗКО в-топке, способствует обильному образованию"сажи" при-горении закладок.......
Очень рекомендую использовать длительно-кратковременный режим отопления "Тление-горение", повышающий значительно КПД и теплоотдачу всей конструкции......... rtfm
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
ВованЕ



Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА

СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу

Полагаю, что Вы всю-жизнь пользовались этой печью, не-предполагая. какой "запас-потенциала" не-используете понапрасну.......!!?
Ох уж эти "стереотипы" и зашОренность мышления...... Razz
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
ВованЕ



Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА

СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу

. для-теоретического осмысления правильной концепции модернизации Вашей неплохой печи (стартовая "4" по-пятибалльной системе), почитайте мою тему по-обустройству новейшего конструктива революционно-перспективной модели колпаковой печи "Трилистник с-лежанкой"....... :hi
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Александр-UA



Зарегистрирован: Пн 26 Ноябрь 2018, 23:34
Сообщения: 15
Регион: Украина Днепр Покровское

СообщениеДобавлено: Вт 27 Ноябрь 2018, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо за ответы, буду читать теорию, а потом применять на практике Smile
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Александр-UA



Зарегистрирован: Пн 26 Ноябрь 2018, 23:34
Сообщения: 15
Регион: Украина Днепр Покровское

СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2018, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

Отчитаюсь о проведенной работе: пробил один канал, фактически ЗЛХ, задвижку поставил стандартную, к сожалению ситуация не поменялась. Из плюсов начала греться часть грубы расположенная над задвижкой (до этого всегда была холодная). А низ нагревается также сильно... Sad Кто что может подсказать? Может необходимо частично перекрыть нижний канал, который идет в грубу?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
ВованЕ



Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА

СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2018, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

Товарищ"Александр"...!
Пробивайте ВТОРУЮ задвижку и пробуйте в-таком формате.......После будем убирать "подвёртку" из-имеющейся "двойки"......Вы так и не-ответили на-вопрос: имеется ли у-Вас "перевАл-подвёртка" сразу за-топкой...? bog
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Александр-UA



Зарегистрирован: Пн 26 Ноябрь 2018, 23:34
Сообщения: 15
Регион: Украина Днепр Покровское

СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2018, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу

проблема в том что вторую задвижку установить пока невозможно, сразу после топки идет поворот в горизонтальный канал (если смотреть на рисунок то топка будет прямо а канал уходит влево). Что насчет частичного перекрытия этого канала?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
ВованЕ



Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА

СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2018, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр..! Что же Вы утаили такой важный нюанс Вашей печной конструкции....??
Зачем именно таким образом сложена эта печь.....?
Предполагаю, что сама топка заходит по-углом "90*"относительно самого "тела печи"....?
Для-чего это сделано...? Топка выведена в-другую комнату(кухня)и оттуда топится ..?
Скажу сразу, что тот горе-печник, сложивший данную печь, имел поверхностное впечатление о-печном ремесле......
Скажу сразу, что это вопиющая"дурость"вселенского масштаба....!
Исправить эту проблему весьмА сложно.!
Пока не-делайте вторую задвижку.......
Пришлите на-форум хотя бы "общий план" вашей печи из-двух смежных комнат, в-которых расположена печь......
Спросите у-Колчина, как правильно "сжимать" файлы, поскольку здесь существует ограничение "800кБ" на-размерность файлов.....
Будем думать-решать, как Вам помочь...Тяжёлый случай........Shocked
"Кол" по-пятибалльной системе ....!!
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Александр-UA



Зарегистрирован: Пн 26 Ноябрь 2018, 23:34
Сообщения: 15
Регион: Украина Днепр Покровское

СообщениеДобавлено: Вс 2 Декабрь 2018, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

совершенно верно. изначально топка была сделана в кухне, а груба выходит на две другие комнаты и топка под углом 90*. завтра сброшу план.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
ВованЕ



Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА

СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу

Значит так, Александр.....
Поскольку "пациент" скорее мёртв, чем жив, остаётся только лишь ОДИН вариант исправить ситуацию в-приемлемом качестве: - чтобы Вам не-влАзить в-крупные переделки конструкции, сделайте вот что:
- сразу за-условной линией задней стенки Топки установите диагональную кирпичную стенку под-углом "45*"относительно углА-сопряжения "Топка-тело"......... Разберите перед этим "внутренний угол".......Скорее всего, Вам придётся разобрать -разломать чАсть прилегающей стены тела печи, чтобы обеспечить "прямую линию перестрАиваемой "дигонали"........
Стенку ложите "в-полкирпича", лучше всего шамотным кирпичом........Если там, по-ходу разборки, обнаружится ещё и "перевАл-подвёртка", их тоже убирайте полностью...!
Полагаю, что все эти годы Ваша эта "горе-калека" ни-пердела/ни-телилась,а только мучила обитателей хаты своим "ледяным дыханием"...? Какая, нАхер, "лежанка" там моглА функционировать..!!?
После переделки формируемый Факел начнёт уходить очень быстро вдоль по-подошве.
Запрещаю делать какие-либо "перевАл-подвёртки" в-Вашей конструкции....!
После опробывания, печь должнА заработать в-дополнительном режиме "лежанка".......
Сразу установите вторую стандартную задвижку во-второй колпак, чтоб иметь возможность регулировать нагрев лежанки и вообще, чтобы уже потом не-мусорить больше.... bog
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
ВованЕ



Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА

СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 00:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

Возьмите большую болгарку с-алмазным кругом и прорежьте под-углом "45*" обе разбираемые стены, чтобы получилась аккуратная "линия прилегания" будущей диагонали......
Старайтесь сделать "угол закругления"будущей кирпичной стены максимально-плавным.....
Уверен, что Ваша печь очень трудно растАпливалась и дымила как"шмаровоз"при-холодном старте......
Всегда-приоткрытая ВТОРАЯ заслонка будет усиливать тягу...
Первой заслонкой пользуйтесь в-том порядке, который Вам уже описал ранее.....
Чётко уясните себе порядок грамотной эксплуатации печи в-продвинутом режиме "Тление-горение", неоднокрАтно упоминаемых мною в-разных дискуссиях......
Успехов....!:hi
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
ВованЕ



Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА

СообщениеДобавлено: Пн 3 Декабрь 2018, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

Пожалуй, всё-таки лучше переносить "диагональ" чем-поближе к-устью Топки...
Очень желательно, чтобы "конец" топки, то есть дальний конец стандартного полена (40см) находился в-зоне "расширения" будущей перестрАиваемой "диагонали"...!
.....в-этом случае, формируемый Факел будет " срываться" с-горящей закладки под-углом"45°"сразу в-нужном направлении, минуя нежелательный формАт "заворАчивания" горящей плазмы "прямо-поворот", теряя СКОРОСТЬ прохождения по-вмещающей кладке конструкции....!
Учтите, что чем-ближе к-устью Топки Вы начнёте конструировать " диагональ", тем более высокое качество Факела и Экономичности получите "на-выходе".....
...не-забудьте позаботиться о-Прочности топочного узлА, поддерживающего внушительную массу " аодяного котлА", чтобы избежать внезапного "обрушения", при-перепланировании Топки " под-диагональ"....!
Лучше-всего, выложить поддерживающий "столбик" из-ШАМОТА под-левый дальний угол, повёрнутый под-углом "45°" для-улучшения аэродинамического аспекта проходимого Факела.... bog
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024