Изготовили мне двухколпаковый отопительный щиток к чугунной печи-камин, а позже выяснилось, что получился не совсем двух, а некое его подобие - нет в верхнем щитке отсечки (на схеме зачеркнута).
Труба ещё не поднята - только один ряд (как на схеме).

Интересует: критична ли эта недоделка и если "да", то что можно сделать?
Заранее спасибо.



.jpg
 Описание:
 Размер файла:  58.01 КБ
 Просмотров:  544 раз(а)

.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
tuomob



Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2235
Регион: Тула

СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2018, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу

Артур Валерьевич писал(а):
Изготовили мне двухколпаковый отопительный щиток к чугунной печи-камин, а позже выяснилось, что получился не совсем двух, а некое его подобие - нет в верхнем щитке отсечки (на схеме зачеркнута).
Труба ещё не поднята - только один ряд (как на схеме).

Интересует: критична ли эта недоделка и если "да", то что можно сделать?
Заранее спасибо.

Надо делать. И прочистки тоже нужны.

_________________
С Уважением! Юрий. Тула.
ВК https://vk.com/tuomob
Литература https://cloud.mail.ru/public/8uDw/igGiW8Lyr
Sketch8 с плагином "масштаб" https://cloud.mail.ru/public/LA4X/eKtEmxfVv


.jpg
 Описание:
 Размер файла:  62.12 КБ
 Просмотров:  531 раз(а)

.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
vladimir-krestyanin



Зарегистрирован: Сб 4 Май 2013, 17:38
Сообщения: 796
Регион: санкт-петербург

СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2018, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

Прочистка нужна, а вместо стенки, опустить внутрь пластину из толстой жаропрочной нержавейки, её форму и как закрепить сами придумайте, про температурное расширение не забудьте.
Или разбирать и переделывать до половины печки.

_________________
Ну что, Данила-мастер,не выходит каменный цветок?
печи,камины,барбекю,проекты.

8 931 303 07 37
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Артур Валерьевич



Зарегистрирован: Чт 27 Декабрь 2018, 12:51
Сообщения: 6
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2018, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо, парни, что не прошли мимо!
Две прочистки (низ и середина) есть, две задвижки (основная и летнего хода) есть, а вот отсечки -нет.
Если опускать внутрь пластину из толстой жаропрочной нержавейки с соблюдением дымохода внизу и зазора, подвесить её за штыри в шов (он 5 мм) последнего ряда, а по бокам (желтая кромка) замазать глиняным раствором -имеет право на жизнь? как быть с терморасширением в шве?



.jpg
 Описание:
 Размер файла:  2.5 КБ
 Просмотров:  18685 раз(а)

.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 04:19 Ответить с цитатойВернуться к началу

Артур Валерьевич писал(а):
Изготовили мне двухколпаковый отопительный щиток к чугунной печи-камин, а позже выяснилось, что получился не совсем двух, а некое его подобие - нет в верхнем щитке отсечки (на схеме зачеркнута).
Труба ещё не поднята - только один ряд (как на схеме).

Интересует: критична ли эта недоделка и если "да", то что можно сделать?
Заранее спасибо.
Если с таким " косяком" сделали вам печь -значит делали полностью не компетентные "мастера". Печь может быть ещё и пожароопасной. Снести полностью это "творение". Фотку выложите

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Артур Валерьевич



Зарегистрирован: Чт 27 Декабрь 2018, 12:51
Сообщения: 6
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
Фотку выложите
фото печи нет - дом в отдалённой деревне
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Дачник



Зарегистрирован: Чт 25 Август 2011, 15:32
Сообщения: 542
Регион: Лен.область

СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу

Артур Валерьевич писал(а):
Селиван Виктор писал(а):
Фотку выложите
фото печи нет - дом в отдалённой деревне


Цитата:
Снести полностью это "творение".


Не слушай Селивана, он уже забыл, что такое кирпич. Запомнил только слово - снести.

Герметизировать по краям нержавейку не надо - лишние хлопоты.
Щели со временем сами забъются сажей.
Пойдёт любая нержавейка от 0.8 мм, там температура небольшая.
Если есть возможность, желательно приварить рёбра жесткости или загнуть края пластины, буквой П.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Селиван Виктор
Проектировщик


Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6390
Регион: г.Челябинск

СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

Интересно -нет фоток изделия а уже чего то комментируют. Засвидетельствовать что ли своё присутствие здесь? Нагадить и нахамить только и горазды. Фу-у-у-у дерьмом прёт аж из монитора от Дачника -надо срочно выключать комп.

_________________
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Артур Валерьевич



Зарегистрирован: Чт 27 Декабрь 2018, 12:51
Сообщения: 6
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2018, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

Селиван Виктор писал(а):
Интересно -нет фоток изделия а уже чего то комментируют. ...
а что даст-то фотография печи ... ну выложу я её сюда и будет она смотреться вот так (фото взято из инета): две прочистки, две заслонки, кладка 4х1.5, только выход трубы смещен к правому краю (как на схеме в сообщении №1), канал первого колпака - как на схеме: 3 ряда от дна и 12х12см вверх.

Парни, за конструктивные сообщения, огромное спасибо!

Весь форум - наступающим Новым годом!!!

п.с.
может будут дополнения к предложенному варианту?



-камин.jpg
 Описание:
 Размер файла:  13.47 КБ
 Просмотров:  508 раз(а)

-камин.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Валер



Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера

СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2019, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу

наш колхозный вариант, в шов пластину, пусть и с нержи, а на неё хоть с кирпича, чин чином. У нас так рассечки на 3х ходовках вешают, ничё, стоят Cool

_________________
Любитель-печеклад
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Артур Валерьевич



Зарегистрирован: Чт 27 Декабрь 2018, 12:51
Сообщения: 6
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2019, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу

Валер, т.е. горизонтальный шов расчистить, всунуть стальную пластину шириной 6см и длиной примерно в кирпич, а на неё ложится отсечка? но там шов 5мм.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Артур Валерьевич



Зарегистрирован: Чт 27 Декабрь 2018, 12:51
Сообщения: 6
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2021, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо всем кто дал советы по пластине. Так и сделал, т.е. пока не было сэндвич-трубы, опустил пластину как в этом сообщении, вот только нержавейки не было, сделал из двух половинок черного проката 4мм, а между ними базальтовый картон с напуском на закрытие счелей расширительный. Однако, как сказал Дачник там сажей и так все затянулось.
Щитик греет, верхний колпак работает!
Благодарю.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Алексей Павлятенко



Зарегистрирован: Вс 21 Декабрь 2014, 19:06
Сообщения: 156
Регион: Псков

СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2021, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу

А ещё вариант(ну так ,для разнообразия)-в дымоход вставить стальную(можно нержавейку) трубу, опустив её начало до уровня несостоявшейся подвёртки второго колпака;чисто инженерная мысль.А так у вас не двухколпаковая схема, а одноколпаковая с подобием "дымового мешка".
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024