Автор |
Сообщение
|
Александров
Зарегистрирован: Пн 11 Февраль 2008, 15:07
Сообщения: 3
|
Добавлено:
Пн 11 Февраль 2008, 15:33
|
|
Планирую построить печь (габариты приблизительно 1200*800 мм, высота печи ~ 2м, высота дома ~ 8,5 м), сейчас заканчивается эскизный проект дома. Проблема в следующем: одна из стенок печи должна выходить в соседнюю комнату, заподлицо со стеной или немного выступать (не более 5-10см). Стена между комнатами из бруса 200мм с ленточным фундаментом 400мм. Проектировщики предлагают в проект фундамент печи не вносить, а делать его потом за счет выноса плиты фундамента над основным ленточным фундаментом. Т.е. фундамент будет реально в одном помещении (где большая часть печи), верхняя часть плиты будет заходить в соседнее помещение. Соответственно вопросы: 1. можно ли вообще так делать центр - тяжести печи не по центру фундамента, часть печи висит только на выносе плиты. 2. Если да то какое минимальное расстояние от ленточного фундамента до фундамента печи и какой толщины должна быть верхняя плита фундамента и какие зазоры должны быть между печью и брусом. 3. Если нет, то как поступают в подобных случаях. Проектировщики говорят, что фундамент печи должен делать печник. Проект пока не утвержден, но он уже на выходе.
|
|
|
|
|
Андрей Ищенко
Проектировщик
Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза
|
Добавлено:
Пн 11 Февраль 2008, 15:56
|
|
Фундаменты относятся к общестроительным работам. Печник рискует, беря на себя ответственность за строительство фундамента.
Если расположение печи захватывает фундамент дома, то доп. фундамент под печку необходимо делать точно таким-же. В среднем печка весит 4-5 тонн и подвешивать её очень рискованно.
|
_________________ +7 962 974-10-94 Viber WhatsApp
+7 962 399-59-39 |
|
|
|
Александров
Зарегистрирован: Пн 11 Февраль 2008, 15:07
Сообщения: 3
|
Добавлено:
Пн 11 Февраль 2008, 16:26
|
|
Спасибо за ответ, но немного непонятно, что все-таки делать в моем случае. Делать изгиб ленточного фундамента? Ведь нельзя объединять фундамент под печь с фундаментом дома. Один из проектировщиков вообще предложил мне делать фундамент под печь из двух раздельных с каждой стороны ленты!!! Не надо быть корифеем, чтобы понять печь в этом случае точно лопнет.
|
|
|
|
|
Андрей Ищенко
Проектировщик
Зарегистрирован: Вт 7 Февраль 2006, 10:08
Сообщения: 2946
Регион: Пенза
|
Добавлено:
Пн 11 Февраль 2008, 17:57
|
|
Проектировщики специалисты и должны отвечать за свою работу. Прислушайтесь к их совету.
Цитата: |
Один из проектировщиков вообще предложил мне делать фундамент под печь из двух раздельных с каждой стороны ленты!!! |
И связать их между собой, не затрагивая фундамент дома, уголками или бетонной плитой.
|
_________________ +7 962 974-10-94 Viber WhatsApp
+7 962 399-59-39 |
|
|
|
Александров
Зарегистрирован: Пн 11 Февраль 2008, 15:07
Сообщения: 3
|
Добавлено:
Пн 11 Февраль 2008, 20:56
|
|
Неужели нет типовых решений? Это наверняка не такая редкая сиуация. Проектировщиков "раскрутить" на фундамент печки пока не получилось. Они хотят дом построить - силовой каркас и отделка, а печка им до "печки", т.к. они фирма плотницкая.
|
|
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|