Denis



Зарегистрирован: Чт 13 Ноябрь 2008, 22:36
Сообщения: 62
Регион: Кировград

СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2009, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу

Отделено от темы "Котел в храме" http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2487

Завтра начинаем ремонт
Ремонт будет производить печник от господина Кузнецева - Зиновьев Евгений.
Планируется заменить все шамотные кирпичи на новые - положив их на мастику. Также прочистка самого котла и установка прочисток для чистки котла. Крепление топочной дверки- планируется с помощью нержавеющейго электрода на 2мм. В остальном я надеюсь - покажу в фото.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить авторуICQ Number
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2009, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу

Будет очень позновательно и наглядно для участников форума.
Заранее благодарю Вас.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Чуриков Александр



Зарегистрирован: Чт 18 Май 2006, 07:25
Сообщения: 2293
Регион: Санкт-Петербург

СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2009, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

Мне показалось, что топка выложена не всвязку, аж подва ряда без связки. Такая кладка быстрее начнёт выпирать. При ремонте учитывайте основные правила кладки.

_________________
+7-921-742-16-92 Услуги печника. Кладка печей, мангалов, банных печей, чертежи
***********************************************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить автору
Denis



Зарегистрирован: Чт 13 Ноябрь 2008, 22:36
Сообщения: 62
Регион: Кировград

СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2009, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу

Здравствуйте уважаемые участники форума!
Разобрали мы что хотели и даже более того.
Котел чистили изнутри, разобрав топливник и внутренние стенки печи
Обьем сажи нас привел в ужас. Не ожидали столько увидеть- вычистили и собрали 10 ведер 20 литровых сажи. Хотя если считать что через эту печь прошло не менее 5 лесовозов дров - и её ни разу не чистили - то это нормально.
Что касается дальнейшего обслуживания котла - так и не решили как его лучше чистить, через боковые прочистки эффективно не прочистишь.
Заметили нехорошую особенность конструкции - котел в крайних точка сильно приближен к кладке (торец печи) - от этого призошло сильное зарастание сажей.
Котел в нижней части зарос намного сильней чем в верхней - по нашему мнению было бы неплохо уменьшить высоту котла, ибо в самой нижней точке - нагрева почти нет - это хорошо заметно по нагреву наружной части печи в нижней части.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить авторуICQ Number
Александр Бацулин



Зарегистрирован: Пт 17 Февраль 2006, 19:20
Сообщения: 928
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2009, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу

Интересно было бы взглянуть на фотки.
Денис, а где в основном была сажа - на самом регистре или на стенках печи?

_________________
Здесь могла бы быть ваша реклама.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Denis



Зарегистрирован: Чт 13 Ноябрь 2008, 22:36
Сообщения: 62
Регион: Кировград

СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2009, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

К сожалению на домашнем компе перестала работать программа для ужатия фото - завтра все поправлю и выложу много фото.

Сажа на регистрах котла в большинстве своем, а также на стенках печи



IMG_4425 Вскрытый топливник 2.jpg
 Описание:
 Размер файла:  109.34 КБ
 Просмотров:  1241 раз(а)

IMG_4425 Вскрытый топливник 2.jpg



IMG_4423 Вскрытый топливник.jpg
 Описание:
 Размер файла:  190.2 КБ
 Просмотров:  1299 раз(а)

IMG_4423 Вскрытый топливник.jpg



IMG_4421 Грубые ошибки местного печника.jpg
 Описание:
 Размер файла:  112.76 КБ
 Просмотров:  1215 раз(а)

IMG_4421 Грубые ошибки местного печника.jpg




Последний раз редактировалось: Denis (Пн 27 Апрель 2009, 08:02), всего редактировалось 1 раз
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить авторуICQ Number
Валерий Петров



Зарегистрирован: Пт 9 Декабрь 2005, 14:33
Сообщения: 1085
Регион: Россия

СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2009, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу

на котле - это имеется ввиду регистр?

_________________
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
________________________________________
Чтобы получать правильные ответы, научись задавать правильные вопросы...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораICQ Number
Denis



Зарегистрирован: Чт 13 Ноябрь 2008, 22:36
Сообщения: 62
Регион: Кировград

СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2009, 06:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот и обещанные фото (В названиях написано - Левый регистр - конечно же это правый)



IMG_4439 Левый регистр после прочистки.jpg
 Описание:
 Размер файла:  133.19 КБ
 Просмотров:  995 раз(а)

IMG_4439 Левый регистр после прочистки.jpg



IMG_4437 Левый регистр около торца.jpg
 Описание:
 Размер файла:  75.94 КБ
 Просмотров:  1147 раз(а)

IMG_4437 Левый регистр около торца.jpg



IMG_4433 Левый регистр до чистки.jpg
 Описание:
 Размер файла:  145.81 КБ
 Просмотров:  923 раз(а)

IMG_4433 Левый регистр до чистки.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить авторуICQ Number
Denis



Зарегистрирован: Чт 13 Ноябрь 2008, 22:36
Сообщения: 62
Регион: Кировград

СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2009, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

Продолжение.
Сразу хотел бы отметить такой факт (это для любителей регистров в топливнике) Топка печи 2 подкладками по 5 полен вывела печь-2 на температуру 80 градусов - и давление скакануло до 3 атмосфер (в холодном состоянии - 1,5 Атм) Пришлось немного испугаться и открыть задвижку прямого хода - насос был включен на 3 скорость - но тепло так и не снималось в полном объеме - еще час температура висела около 80.

Через 2 часа я закрыл задвижки , через 5 часов я выключил насос - температура в батареях была 45 С
Сама же печь будет горячей еще сутки
Т.е. к чему я это всё - если засунуть в верхний колпак регистр- то при выходе на рабочую мощность начнутся гидроудары - ибо начнет образовываться пар (всетаки 1100 С), и бак расширительный тут не поможет.
Все эти мысли возникли после идеи одного уважаемого печника разместить в верхнем колпаке регистр - что по моему очень опасно не говоря уж об холодном ядре в топливнике.



IMG_4418 Печь № 2 в рабочем режиме.jpg
 Описание:
 Размер файла:  96.67 КБ
 Просмотров:  1127 раз(а)

IMG_4418 Печь № 2 в рабочем режиме.jpg



IMG_4414 результат расхождения шва.jpg
 Описание:
 Размер файла:  128.59 КБ
 Просмотров:  1063 раз(а)

IMG_4414 результат расхождения шва.jpg



IMG_4413 Начали вскрывать печь.jpg
 Описание:
 Размер файла:  129.79 КБ
 Просмотров:  1073 раз(а)

IMG_4413 Начали вскрывать печь.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить авторуICQ Number
Denis



Зарегистрирован: Чт 13 Ноябрь 2008, 22:36
Сообщения: 62
Регион: Кировград

СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2009, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу

Продолжение



IMG_4436 Левый регситр после очистки - растояние до торца слишком мало.jpg
 Описание:
 Размер файла:  104.81 КБ
 Просмотров:  1100 раз(а)

IMG_4436 Левый регситр после очистки - растояние до торца слишком мало.jpg



IMG_4431 Правый регистр - начало вскрытия внутренней стенки.jpg
 Описание:
 Размер файла:  145.15 КБ
 Просмотров:  1111 раз(а)

IMG_4431 Правый регистр - начало вскрытия внутренней стенки.jpg



IMG_4428 Правый регистр - начало разборки внутренней стенки.jpg
 Описание:
 Размер файла:  114.95 КБ
 Просмотров:  1120 раз(а)

IMG_4428 Правый регистр - начало разборки внутренней стенки.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить авторуICQ Number
Denis



Зарегистрирован: Чт 13 Ноябрь 2008, 22:36
Сообщения: 62
Регион: Кировград

СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2009, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу

Продолжение



IMG_4440 Швы дымохода .jpg
 Описание:
 Размер файла:  134 КБ
 Просмотров:  1071 раз(а)

IMG_4440 Швы дымохода .jpg



IMG_4438 Прочистка после очистки регистра.jpg
 Описание:
 Размер файла:  87.26 КБ
 Просмотров:  1118 раз(а)

IMG_4438 Прочистка после очистки регистра.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить авторуICQ Number
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2009, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу

В принципе, для пятилетнего котла такое засаживание даже и очень неплохо, учитывая что топили котел несколько истопников и каждый в своем стиле.
Регистр котла прижали к стене видно когда делали обвязку, но сейчас понятно ничего не переделать, оставить как есть.

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Denis



Зарегистрирован: Чт 13 Ноябрь 2008, 22:36
Сообщения: 62
Регион: Кировград

СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2009, 07:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений прокомментируйте мысль о том, что нужно укоротить регистр снизу.
А также есть идея увеличить ширину канала, где находится регистр.

Дело в том что мы собираемся строить еще один котел (если спонсоры будут) хотелось бы сделать несколько иначе - а в частности:

1.уменьшить высоту регистра
2. Увеличить ширину канала
3. Регистр сделать парный - и установить его в один канал.
4.Добавить вторичный воздух к задней стенке.
5.Сделать обвязку котла с возможностью слива теплоносителя только из котла.
6.Сухой шов укрепить нихромовой проволокой для укрепеления топочной камеры.
7.Расширительный бачок увеличить до 50 литров.
8.Решить вопрос с Кузнецовым - с целью создания проекта- в котором будет предусмотрена возможность - вынимания котла для тех обслуживания.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить авторуICQ Number
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2009, 07:56 Ответить с цитатойВернуться к началу

Укоротить регистр ? не знаю, а вот поднять его над подверткой на 2 ряда может было бы целесообразно, поскольку газы у края подвертки уже практически условно холодные.
Канал расширить и установить два регистра так же можно, при этом среднее расстояние между регистрами и стенками не менее 6 см, рекомендованные И.Кузнецовым. Такое уже делали и работает, на сайте стандартно КИК34.

Желательно подача вторички и катализатор для более чистого сгорания и уменьшения выброса частиц пепла в колпак.
Слив с котла, при отключение магистрали для обслуживания так же желательно, а может даже и нужно предусмотреть.
Делать стенку разборной значит без перевязки. Насколько будет надежна такая кострукция? Можно подумать и спрсить у Кузнецова, вроде А.Чернов так делал у себя.
А вот дополнительные прочистки для обслуживания это надо предусмотреть. А.Бацулин делал дополнительные в центре, пользовал их или нет?
При выводе котла на режим может иметь смысл первоначального прогрева топки через ЗПХ.
А вот на топку давно подумываю немецкий шамот с пустотами. Пока нет времени разобраться. А пока может есть смысл и крепит нихромом к основной стенке футеровку топливника.

_________________
************************************


KIK34.jpg
 Описание:
КИК34
 Размер файла:  156.41 КБ
 Просмотров:  1297 раз(а)

KIK34.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Denis



Зарегистрирован: Чт 13 Ноябрь 2008, 22:36
Сообщения: 62
Регион: Кировград

СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2009, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

на фотографии регистр мне нравится - и установлен он далеко он стенок печи - что по моему более благоприятно отразится на дальнейшую его работу
А так я понял Ваши мысли - спасибо.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить авторуICQ Number
Denis



Зарегистрирован: Чт 13 Ноябрь 2008, 22:36
Сообщения: 62
Регион: Кировград

СообщениеДобавлено: Вс 3 Май 2009, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу

Чтобы не возникло недопонимания отчего возникло разрушение топливника - уточняю:

У нас особые истопники - это раз - которые чудят при топке так - диву даешься - и могут топить, забыв включить насос, и абсолютно не следя за процессом топки.Кроме того, редко чистят от золы топку и зольник.
Топят сырыми дровами и другие подобные гадости.

А потом...

Потом приходит местный печник (которые не знаком с печами Кузнецова и даже не слышал про них ничего) и начинает ремонт (меня к сожалению не было тогда)
Он разбирает верх печи, залазит внутрь печи и на обычную глину складывает топливник используя вперемешку глинянный и шамотный кирпичи, потом складывает тяп ляп верхние ряды оставляю в некоторых местах дыры размером 5*10 см (есть на фото выше) и такую печь мы начинаем топить - конечно ничего из этого хорошего не происходит - и в итоге все разрушается снова.

Сейчас я езжу в Шуралу смотрю как Евгений Зиновьев трудится, восстанавливая нашу измученную печь и постоянно ругаю истопников за гадости которые они делают с печами.



IMG_4468 02 мая Катализатор.jpg
 Описание:
 Размер файла:  99 КБ
 Просмотров:  1150 раз(а)

IMG_4468 02 мая Катализатор.jpg



IMG_4467 02 мая Вид спереди.jpg
 Описание:
 Размер файла:  84.31 КБ
 Просмотров:  1130 раз(а)

IMG_4467 02 мая Вид спереди.jpg



IMG_4466 02 мая Сухой шов и катализатор.jpg
 Описание:
 Размер файла:  78.4 КБ
 Просмотров:  1089 раз(а)

IMG_4466 02 мая Сухой шов и катализатор.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить авторуICQ Number
Denis



Зарегистрирован: Чт 13 Ноябрь 2008, 22:36
Сообщения: 62
Регион: Кировград

СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2009, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ремонт окончен 6 мая
Печь пробно затоплена.
Сейчас будем сушить дней 10, как полагается
Какие результаты будут достигнуты - т.е. эффект от добавления вторичного воздуха - а также восстановление сухого шва а также как вообще будет топится и как быстро будет остывать котел - напишу после просушки печи.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить авторуICQ Number
Denis



Зарегистрирован: Чт 13 Ноябрь 2008, 22:36
Сообщения: 62
Регион: Кировград

СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2009, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Печь топится вторую неделю - после продолжительной сушки с мая месяца - КПД печи конечно очень радует - после продолжительной топки печь холодная - радиаторы отопления горячие.
Правда появился косяк - лопнула печь по шву по горизонтали - если шов увеличится придется связываться с печником.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить авторуICQ Number
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2009, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу

т.е. лопнула строго по оси топливника?
можно фото?

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
IgorUA



Зарегистрирован: Ср 13 Июнь 2007, 19:11
Сообщения: 1101
Регион: Киев, Украина

СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2009, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу

На фотографии "IMG_4468 02 мая Катализатор.jpg" почему-то нет слева и справа каолиновой ваты (или базальтового картона) между кладкой из шамотных кирпичей и стенками из красных керамических кирпичей. Непорядок!

На снимке "IMG_4423 Вскрытый топливник.jpg" кладка кирпичей сделана на ребро. Эта кладка вогнулась внутрь, при этом раскрошился раствор в швах. Футеровка и кладка на ребро сильно снижает надёжность конструкции. Я уже не говорю о футеровке или кладке из лещадки на ребро.

Армирование наружной кладки стальными полосами также не есть хорошо. Полезно для армирования использовать стеклосетку с ячейками 5х5 мм и с плотностью более 200 г/м2 (250-300 г/м2). Также неплохо обвязать снаружи весь котёл стальными уголками и стягивающими шпильками, хотя эстетика от этого будет страдать, но зато это будет надёжно.

Целесообразно было бы из шамотного топливника сделать вертикальный опускной канал по всей длине, чтобы можно было подавать горячие газы на уровне чуть выше топочной дверцы или даже ниже её. Тяги дымохода будет достаточно, чтобы протянуть дым вниз и избежать дымления через топочную дверцу при растопке, но при этом нагрев стального регистра будет делаться снизу вверх.

Добавка вторичного воздуха в топку также будет весьма полезной.

Короче говоря, нужно существенно модернизировать котёл, при этом его габариты заметно увеличатся.

_________________
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное.

Последний раз редактировалось: IgorUA (Пн 2 Ноябрь 2009, 17:20), всего редактировалось 5 раз(а)
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024