Добрый день профессионалы
Закончил курсы печников при московской гильдии печников
Построил себе на даче уличный мангал , греет в беседке до утра
долго обрабатывал кирпич
получилось на мой взгляд не плохо, но когда одновременно жариться мясо и горит огонь то дымосборник не справляется, хотя достаточно большой и труба пятерик там где заслонка и переходящая в шестерик выше заслонки ,
до оголовка 14 рядов
может маловато ?
Хотя тяга не плохая , даже когда огонь не горит слышно как внутри трубы гудит
Высота портала 490 мм
Длинна 720 мм
высота трубы получается 1 метр



Pict0219.jpg
 Описание:
 Размер файла:  126.72 КБ
 Просмотров:  1316 раз(а)

Pict0219.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Труба на карнизе и ветер опрокидывает. Наращивайте трубу.

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Крафт



Зарегистрирован: Вт 13 Июнь 2006, 00:38
Сообщения: 613
Регион: г. Обнинск

СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

Цитата:
Закончил курсы печников при московской гильдии печников

Радует, что начинаете с себя.
1. Несоответствие сечения и высоты трубы к площади портала для камина наружного применения. Чем ниже труба тем больше её сечение .
2. Заужение в пятерик с последующим расширением - какие либо заужения должны отсутствовать.
3. Нужна схема в разрезе, для дальнейшего анализа.

_________________
Всем удачи! Дымка в дверь, в окошко и в трубу немножко ! - 8-910-917-00-72 Шведок Юрий Анатольевич. http://www.redmediatv.ru/video.php?id=28939
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Vaital



Зарегистрирован: Вт 6 Декабрь 2011, 19:20
Сообщения: 11
Регион: подмосковье

СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

ок спасибо
то есть посоветуете наростить трубу ?
рассширить то возможности всё равно нет
вразрезе прислать не могу к сожалению для себя не рисовал
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5635
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

Стоило бы не спешить и поискать ЗВ-6, ну или поставить спаренные 2-ве ЗВ-3.
Нету сечения поперечного, кмк по фото - грубо нарушены пропорции дымосборника.
А "гудит" это от завихрений при переходе с 130х250 на 250х250... Sad

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Vaital



Зарегистрирован: Вт 6 Декабрь 2011, 19:20
Сообщения: 11
Регион: подмосковье

СообщениеДобавлено: Пт 9 Декабрь 2011, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу

я строил дымосборник тычком в сторону арки
кирпич пилил под углом и внутри получилась довольно обтикаемая форма прямо купол изнутри
а где нарушение пропорций, не высокий дымосборник ?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
pe4ka



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы

СообщениеДобавлено: Вт 13 Декабрь 2011, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

Дымосборник должен плавно перейти в трубу 250х250.И попробуй сколько сможешь трубу тяни.Обязательно задвижку ставь.Фанерой закрой 75 процентов проема портала и увидишь что слишком широкий проем у тебя.

_________________
окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Vaital



Зарегистрирован: Вт 6 Декабрь 2011, 19:20
Сообщения: 11
Регион: подмосковье

СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2011, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу

а если уменьшить портал
я знаю что так делают с помощью металической вставки которая перекрывает часть арки
вот только не знаю как крепить металл?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрейка



Зарегистрирован: Ср 20 Октябрь 2010, 23:54
Сообщения: 60
Регион: Краснодар

СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу

Vaital писал(а):
то есть посоветуете наростить трубу ?
рассширить то возможности всё равно нет


Ну а просто переложить: разобрать до пятерика, убрать задвижку(по мне так на улице от неё толку не особо) и выгнать полноценный шестерик, а заодно и наростить трубу - не вариант?

_________________
Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошоSmile
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Vaital



Зарегистрирован: Вт 6 Декабрь 2011, 19:20
Сообщения: 11
Регион: подмосковье

СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

Жалко
столько времени потратил когда выпиливал в пятиреке пазы для задвижки и продумал так что когда выдвигаешь стержень задвижки ( а задвижка svt) то через кирпич наружу выходит только стержень а сама площадка задвижки не выходит
вообщем день потратил а тут взять и убрать
а вот трубу наростить можно а на сколько ?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Юрий74



Зарегистрирован: Пн 7 Март 2011, 09:16
Сообщения: 142
Регион: Челябинская обл. г. Миасс

СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу

Если жалко, перебрать, но получить положительный результат
Значит на сколько поднять трубу поймете опытным путем и скорей всего не с первого раза. Удачи. Работа красивая
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Андрейка



Зарегистрирован: Ср 20 Октябрь 2010, 23:54
Сообщения: 60
Регион: Краснодар

СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2011, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

Vaital писал(а):
Жалко столько времени потратил...


А если сделать навесной каминный зуб из металла от третьего ряда топки до уровня верхнего среза арки внутри(ну, чисто попробовать Very Happy )... Зуб косвенно уменьшает площадь портала приближая оптимальное соотношение площадей портала и трубы(причем учитывать тока пятерик, если ничего не перекладывать)... ?

Что скажут гуру печного дела? Спасет?

_________________
Хорошо смеётся тот, кто смеётся хорошоSmile
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автора
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5635
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2011, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу

Радость СПАСЁТ!!!
Вот он: http://mypassage.ru/images/product_images/popup_images/151_0.jpg

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Vaital



Зарегистрирован: Вт 6 Декабрь 2011, 19:20
Сообщения: 11
Регион: подмосковье

СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2011, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу

ок спасибо как потеплет попробую
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Виталий Кострюков



Зарегистрирован: Ср 12 Октябрь 2011, 17:55
Сообщения: 790
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пн 1 Апрель 2013, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

Только гудеть будет очень назойливо. Дымосос как пылесос.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
pe4ka



Зарегистрирован: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:36
Сообщения: 1902
Регион: Туймазы

СообщениеДобавлено: Чт 4 Апрель 2013, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Попробуй дверь входную приоткрыть и масса не будет дым пускать в помещение...

_________________
окажу консультации по кладке печей каминов и их ремонту д51055 код8-34782 сот 8-9173752622 г.Туймазы башкирия
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Виталий Кострюков



Зарегистрирован: Ср 12 Октябрь 2011, 17:55
Сообщения: 790
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Пт 5 Апрель 2013, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу

Pe4ka, мы с тобой опоздали. Тема старая и уже не актуальна!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024