Наверно уже в каждой теме писал, что планирую сделать пристрой к дому.
На плане там где окна и двери это пристрой, две одинаковые большие комнаты это дом.
Как я не думал печь поставить не получается, слишком много придется пилить стен и прочего... Решил ставить котел и делать водяное отопление.
Нужен котел с дипломатом в топке и плитой, размещаться он будет на кухне (длинная комната с окнами), топиться будет дровам из лиственницы и сухими и сырыми.
Вот несколько вопросов.
1. Каких размеров должен быть котел или правильно его назвать тепло аккумулятор, т.е. кирпичная оболочка топка и прочее, как рассчитать его мощность?
2. Как рассчитать размеры металлического дипломата?
3. Как лучше все это сделать, просто топка с дипломатом в топке или еще щиток делать?
Главное чтобы на кухне не было жарко, но при этом и комнаты прогревались не долго. Скажу сразу шамотный кирпич здесь не найти поэтому и дипломат в топке вместо футеровки и вообще варианты с шамотом и футеровкой отпадают сразу.
|
_________________ Из страны канальных печей....
Описание: |
|
Размер файла: |
67.97 КБ |
Просмотров: |
810 раз(а) |
|
|
|
|
|
nick_e
Зарегистрирован: Пт 23 Октябрь 2009, 15:40
Сообщения: 373
Регион: Бурятия
|
Добавлено:
Вт 24 Декабрь 2013, 15:39
|
|
Нарисовал теплообменник в топку, оцените чудо моей инженерной мысли!
Что не так, что поправить?
|
_________________ Из страны канальных печей....
Описание: |
|
Размер файла: |
49.93 КБ |
Просмотров: |
774 раз(а) |
|
|
|
|
|
nick_e
Зарегистрирован: Пт 23 Октябрь 2009, 15:40
Сообщения: 373
Регион: Бурятия
|
Добавлено:
Ср 25 Декабрь 2013, 16:10
|
|
Наброски в Скетче
|
_________________ Из страны канальных печей....
Описание: |
|
Скачать |
Название файла: |
Котел.rar |
Размер файла: |
588.05 КБ |
Скачено: |
382 раз(а) |
|
|
|
|
Vova-U
Зарегистрирован: Пт 30 Июль 2010, 12:28
Сообщения: 979
Регион: Питер
|
Добавлено:
Чт 26 Декабрь 2013, 19:51
|
|
А когда вы будете спать -- кто будет котёл топить?
|
|
|
|
|
Александр Шалагин
Зарегистрирован: Пт 2 Январь 2009, 18:00
Сообщения: 1318
Регион: Киров
|
Добавлено:
Чт 26 Декабрь 2013, 19:58
|
|
nick_e писал(а): |
Наверно уже в каждой теме писал, что планирую сделать пристрой к дому.
|
Вот именно не в коем случае...ставьте печь с дипломатом по центру дома.
|
|
|
|
|
Ivan20051
Зарегистрирован: Вс 10 Январь 2010, 18:25
Сообщения: 362
Регион: Псков
|
Добавлено:
Чт 26 Декабрь 2013, 21:03
|
|
Когда он будет спать его батареи будет греть водяной ТА.
|
_________________ 89062208974
|
|
|
|
Геннадий Москва
Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград
|
Добавлено:
Пт 27 Декабрь 2013, 01:49
|
|
Начните с расчета теплопотерь помещения. http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html Получите необходимую мощьность отопления. Посмотрите размеры подходящих по мощьности котлов. Далее решите для себя, кирпичный котел, либо промышленный ( можно с теплоаккумулятором водяным). Поищете по темам, что это такое, плюсы и минусы. Исходя из полученой информации сделаете окончательный вывод.
К примеру средне статистические ваши 8х8 метров это 64м2. При нормальном утеплении это 1квт на 10м2, то бишь 6,4квт.
|
|
|
|
|
Ivan20051
Зарегистрирован: Вс 10 Январь 2010, 18:25
Сообщения: 362
Регион: Псков
|
Добавлено:
Пт 27 Декабрь 2013, 08:04
|
|
|
|
|
nick_e
Зарегистрирован: Пт 23 Октябрь 2009, 15:40
Сообщения: 373
Регион: Бурятия
|
Добавлено:
Пн 30 Декабрь 2013, 07:13
|
|
Геннадий Москва писал(а): |
К примеру средне статистические ваши 8х8 метров это 64м2. При нормальном утеплении это 1квт на 10м2, то бишь 6,4квт. |
У меня получилось так:
|
_________________ Из страны канальных печей....
Описание: |
|
Размер файла: |
109.73 КБ |
Просмотров: |
956 раз(а) |
|
|
|
|
|
nick_e
Зарегистрирован: Пт 23 Октябрь 2009, 15:40
Сообщения: 373
Регион: Бурятия
|
Добавлено:
Пн 30 Декабрь 2013, 07:15
|
|
Александр Шалагин писал(а): |
nick_e писал(а): |
Наверно уже в каждой теме писал, что планирую сделать пристрой к дому.
|
Вот именно не в коем случае...ставьте печь с дипломатом по центру дома. |
Очень сложно реализовать, и к тому же дорого! Тогда проще не пристрой делать а дом новый.
|
_________________ Из страны канальных печей....
|
|
|
|
Геннадий Москва
Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград
|
Добавлено:
Пт 3 Январь 2014, 21:13
|
|
Вы получили свои 17,7 кВт мощьности. Это в час, получаем: 17,7х24=424,8квт в сутки. При двух разовой топке 424,8/2=212,3квт. Пусть топим 3часа 212,3/3=70квт. Получаем, что котел за час топки должен отдать 70квт тепла. Теперь у вас два варианта:
1. Утеплить все строение, т.к ваши 218 вт на 1квм это много. Сами видите в два раза. Можете поиграться с калькулятором, добавляя толщину утеплителя, и вы поймете на сколько вам надо утеплится. Но этим вы снизите необходимую мощьность котла, соответственно и стоимость системы. Иногда дешевле утеплить, чем городить систему.
2. Пробуете прикинуть какой вам котел подойдет под ваше строение в данном вами варианте, его рамеры и стоимость. Почитайте.
Посмотрите здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5272
К примеру промышленый котел типа КЧМ18кВт будет стоить в районе 40000р. Но гореть он будет постоянно, это в ваши "-45*". Не забудьте, что и система должна быть расчитана на ваши 17,7кВт теплопотерь. А Это стоимость батарей, труб.
Если вы желаете увеличить время между подходами к котлу, Вам необходимо будет подключить к котлу теплоаккомулятор(ТА). Но как следствие ТА надо будет увеличить мощиность котла в зависимости от размера ТА. Опять же на форуме это обсуждалось.
|
|
|
|
|
nick_e
Зарегистрирован: Пт 23 Октябрь 2009, 15:40
Сообщения: 373
Регион: Бурятия
|
Добавлено:
Сб 4 Январь 2014, 18:01
|
|
мне бы пару проектов котлов подкинул кто, а то я как ребенок без картинок не соображу!)))
|
_________________ Из страны канальных печей....
|
|
|
|
Геннадий Москва
Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград
|
Добавлено:
Вс 5 Январь 2014, 22:01
|
|
|
|
|
nick_e
Зарегистрирован: Пт 23 Октябрь 2009, 15:40
Сообщения: 373
Регион: Бурятия
|
Добавлено:
Чт 9 Январь 2014, 09:59
|
|
В таком котле слишком много футеровать надо,а мне нечем. Да и что то мне кажется если я такой на кухню поставлю кухня в баню превратиться...
|
_________________ Из страны канальных печей....
|
|
|
|
Aleksandr R
Зарегистрирован: Пт 11 Январь 2013, 08:55
Сообщения: 111
Регион: Шарыпово
|
Добавлено:
Вт 14 Январь 2014, 08:51
|
|
|
|
|
nick_e
Зарегистрирован: Пт 23 Октябрь 2009, 15:40
Сообщения: 373
Регион: Бурятия
|
Добавлено:
Ср 15 Январь 2014, 02:19
|
|
Похоже надо с нуля придумывать, у Кузнецова регистры в колпаках стоят, мне это не подходит...
мне бы что то вроде этого:
|
_________________ Из страны канальных печей....
Описание: |
|
Размер файла: |
20.46 КБ |
Просмотров: |
950 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
27.67 КБ |
Просмотров: |
789 раз(а) |
|
|
|
|
|
nick_e
Зарегистрирован: Пт 23 Октябрь 2009, 15:40
Сообщения: 373
Регион: Бурятия
|
Добавлено:
Ср 15 Январь 2014, 09:30
|
|
вот первая попытка... посмейтесь мастера...
|
_________________ Из страны канальных печей....
Описание: |
|
Скачать |
Название файла: |
котел.rar |
Размер файла: |
60.16 КБ |
Скачено: |
384 раз(а) |
|
|
|
|
ПётрКемеровский
Зарегистрирован: Пт 19 Апрель 2013, 19:06
Сообщения: 19
Регион: Кемерово
|
Добавлено:
Ср 15 Январь 2014, 18:49
|
|
Дом 8*8 шлакобетон 0,5+м.вата0,05+ппу 0,05 котел стоит в печи на кухне расход угля ведро (10 л) при 0 гр. на улице
|
Описание: |
|
Размер файла: |
46.23 КБ |
Просмотров: |
990 раз(а) |
|
|
|
|
|
ПётрКемеровский
Зарегистрирован: Пт 19 Апрель 2013, 19:06
Сообщения: 19
Регион: Кемерово
|
Добавлено:
Ср 15 Январь 2014, 19:04
|
|
повторно
|
Описание: |
|
Размер файла: |
591.82 КБ |
Просмотров: |
16810 раз(а) |
|
|
|
|
|
ПётрКемеровский
Зарегистрирован: Пт 19 Апрель 2013, 19:06
Сообщения: 19
Регион: Кемерово
|
Добавлено:
Ср 15 Январь 2014, 19:06
|
|
|
|
|
|