Автор |
Сообщение
|
Иван Гаврилов
Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Пт 22 Март 2019, 19:03
|
|
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Я не печник, но у меня есть маленький опыт кладки банной печи. В своей бане, я сам клал печь, "Мотивированную" Васильева или "БИК" Кузнецова. Если честно, то я запутался в правильных названиях. Для первого раза, я считаю, у меня получилось не плохо, всё по силам. Можно пробовать еще :-)
В этом году, мой шурин, попросил меня помочь выбрать и построить ему банную печь. Вначале я остановился на печи И.Подгородникова. http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5704. Ну, или как назвал её Александр Замашка - "Берёзка" (поправьте меня как правильно).
Я реализовал 3D-модель печи, что бы потом можно было пользоваться при кладке. Это моя первая работа подобного рода. Создавал модель я с фотографий и по своему разумению, немного изменив габариты печки.
Чуть позже, я скомпоновал по-другому печь. Ниже внешний вид печи, компоновка в бане.
Прошу помощи мастеров довести проект до ума.
Хочется понять: хватит ли мощности печки в бане размером 3,1 х 2,8 х 2,0 (ДхШхВ)?
Хватит ли объёма каменки?
Стоит ли делать шанцы, суходув?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
13.64 КБ |
Просмотров: |
520 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
77.13 КБ |
Просмотров: |
504 раз(а) |
|
Описание: |
Вид топки и каменки спереди |
|
Размер файла: |
49.66 КБ |
Просмотров: |
490 раз(а) |
|
Описание: |
Вид топки и каменки сзади |
|
Размер файла: |
43.56 КБ |
Просмотров: |
523 раз(а) |
|
Описание: |
Вид топки и каменки сверху |
|
Размер файла: |
76.91 КБ |
Просмотров: |
520 раз(а) |
|
|
|
|
|
vladimir-krestyanin
Зарегистрирован: Сб 4 Май 2013, 17:38
Сообщения: 796
Регион: санкт-петербург
|
Добавлено:
Сб 23 Март 2019, 17:44
|
|
3-4 часа топки, а хайло нижнее рядом со стеной,деревянная?
Я бы в плане бани(1-е, фото) выдвинул бы печь к двери и стенку кирпичную отсекающую в пол кирпича поставил бы,хотя и этого мало.
Да и лежанку тоже из кирпича, покрытую плиткой,под неё суходув вывести,а-ля хамам
|
_________________ Ну что, Данила-мастер,не выходит каменный цветок?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
|
|
|
|
Алексей Павлятенко
Зарегистрирован: Вс 21 Декабрь 2014, 19:06
Сообщения: 156
Регион: Псков
|
Добавлено:
Вс 24 Март 2019, 13:04
|
|
vladimir-krestyanin писал(а): |
3-4 часа топки, а хайло нижнее рядом со стеной,деревянная?
Я бы в плане бани(1-е, фото) выдвинул бы печь к двери и стенку кирпичную отсекающую в пол кирпича поставил бы,хотя и этого мало.
Да и лежанку тоже из кирпича, покрытую плиткой,под неё суходув вывести,а-ля хамам
|
Ну да,противопожарные меры вообще на первом месте должны быть.
|
|
|
|
|
Безумный Печник
Зарегистрирован: Чт 2 Февраль 2012, 21:43
Сообщения: 3220
Регион: спб
|
Добавлено:
Вс 24 Март 2019, 18:44
|
|
По длине просится 6.5 кирпича двойная футеровка в топливнике на ребро два кирпича и стенка между топкой и камерой ненадежна могут выбить дровами -тоже сделать двойной. Камеру с камнями по больше сделать.
|
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822
|
|
|
|
Иван Гаврилов
Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Вс 24 Март 2019, 19:22
|
|
Алексей Павлятенко писал(а): |
vladimir-krestyanin писал(а): |
3-4 часа топки, а хайло нижнее рядом со стеной,деревянная?
Я бы в плане бани(1-е, фото) выдвинул бы печь к двери и стенку кирпичную отсекающую в пол кирпича поставил бы,хотя и этого мало.
Да и лежанку тоже из кирпича, покрытую плиткой,под неё суходув вывести,а-ля хамам
|
Ну да,противопожарные меры вообще на первом месте должны быть. |
Да, противопожарные меры обязательно предусмотрю.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
152.66 КБ |
Просмотров: |
514 раз(а) |
|
|
|
|
|
Иван Гаврилов
Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Вс 24 Март 2019, 19:35
|
|
Безумный Печник писал(а): |
По длине просится 6.5 кирпича двойная футеровка в топливнике на ребро два кирпича и стенка между топкой и камерой ненадежна могут выбить дровами -тоже сделать двойной. Камеру с камнями по больше сделать. |
Алексей, правильно я понял: в топливнике левую и правую стенку я делаю в два кирпича?
Мне кажется правую стенку можно в один кирпич. У меня в печи БИК футеровка сделана в один кирпич, перегревов не замечал.
|
Описание: |
|
Размер файла: |
428.07 КБ |
Просмотров: |
548 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
219.77 КБ |
Просмотров: |
512 раз(а) |
|
|
|
|
|
Безумный Печник
Зарегистрирован: Чт 2 Февраль 2012, 21:43
Сообщения: 3220
Регион: спб
|
Добавлено:
Вс 24 Март 2019, 19:52
|
|
смотри сам это теплоемкость и ремонтопригодность на одной стенки опора плиты и бака а так можно разгрузить этот узел
|
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822
|
|
|
|
Иван Гаврилов
Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Вс 24 Март 2019, 20:26
|
|
Безумный Печник писал(а): |
смотри сам это теплоемкость и ремонтопригодность на одной стенки опора плиты и бака а так можно разгрузить этот узел |
Ок, буду перерисовывать.
|
|
|
|
|
Иван Гаврилов
Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Вт 26 Март 2019, 19:35
|
|
Всем, привет!
По совету Алексея, я перерисовал печь. Усилил топку, увеличил каменку. Пришлось перенести трубу из-за устройства колпака.
Теперь возникли следующие вопросы:
1. Правильно ли я выполнил щиток с колпаком?
2. Сечение трубы. Достаточно ли будет четверика или оставить как есть - в пятерик?
3. Возможно ли перенести трубу вправо (см.первый рисунок), как выполнить колпак?
4. Правильно/допустимо ли расположена задвижка прямого хода?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
80.96 КБ |
Просмотров: |
502 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
496.2 КБ |
Просмотров: |
507 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
560.99 КБ |
Просмотров: |
530 раз(а) |
|
|
|
|
|
Андрей_Алексеевич
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5660
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Вт 26 Март 2019, 20:09
|
|
Иван Гаврилов писал(а): |
Всем, привет!
По совету Алексея, я перерисовал печь. Усилил топку, увеличил каменку. Пришлось перенести трубу из-за устройства колпака.
... 3. Возможно ли перенести трубу вправо (см.первый рисунок), как выполнить колпак? |
Легко, Вы же двухколпаковую (-ярусную) схему применили
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
|
|
|
|
Иван Гаврилов
Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Вт 26 Март 2019, 20:48
|
|
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Иван Гаврилов писал(а): |
Всем, привет!
По совету Алексея, я перерисовал печь. Усилил топку, увеличил каменку. Пришлось перенести трубу из-за устройства колпака.
... 3. Возможно ли перенести трубу вправо (см.первый рисунок), как выполнить колпак? |
Легко, Вы же двухколпаковую (-ярусную) схему применили |
Андрей_Алексеевич, я, честно говоря, не знаю, нужна ли мне двухколпаковая схема. Если она лучше, то нужна .
При правом расположении трубы, у меня получается одноколпаковая схема.
Посоветуйте пожалуйста, какую схему лучше сделать. Если двухколпаковая схема лучше, то как её реализовать с правым расположением трубы?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
549.34 КБ |
Просмотров: |
496 раз(а) |
|
|
|
|
|
Иван Гаврилов
Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Вт 26 Март 2019, 20:51
|
|
Может проще будет так спросить:
Вот мой щиток, справа снизу - выход из каменки.
Выше, примерно по середине - задвижка прямого хода.
Как лучше выполнить колпак?
|
|
|
|
|
Безумный Печник
Зарегистрирован: Чт 2 Февраль 2012, 21:43
Сообщения: 3220
Регион: спб
|
Добавлено:
Ср 27 Март 2019, 06:41
|
|
Привет я делаю одноколпаковую именно в этой банной печи как напоследнем рисунке . Раньше еще вставлял задвижку доп прямого хода сверху боровок надстраивал у тебя не совсем задвижка прямого хода получаеться на холодную может выбрасывать немного а так схема работоспособна.
|
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822
|
|
|
|
Иван Гаврилов
Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Ср 27 Март 2019, 07:53
|
|
Безумный Печник писал(а): |
Привет я делаю одноколпаковую именно в этой банной печи как напоследнем рисунке . Раньше еще вставлял задвижку доп прямого хода сверху боровок надстраивал у тебя не совсем задвижка прямого хода получаеться на холодную может выбрасывать немного а так схема работоспособна. |
Спасибо, Алексей!
Остался не закрытый вопрос:
2. Сечение трубы. Достаточно ли будет четверика или оставить как есть - в пятерик?
|
|
|
|
|
Андрей_Алексеевич
Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5660
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.
|
Добавлено:
Ср 27 Март 2019, 08:09
|
|
"Арифметика" простая:
- при одноколпаковой схеме щитка зона максимального нагрева уходит под перекрышу, вверх;
- двухколпаковая схема "отправляет" зону максимального нагрева к нижним рядам ДК...
Вы сами определяете - где, в отапливаемом помещении, разместить зону наибольшего нагрева кирпичей в теле печи.
|
_________________ Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Описание: |
|
Размер файла: |
436 КБ |
Просмотров: |
578 раз(а) |
|
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Ср 27 Март 2019, 08:36), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
Иван Гаврилов
Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Ср 27 Март 2019, 08:21
|
|
Андрей_Алексеевич писал(а): |
"Арифметика" простая:
- при одноколпаковой схеме щитка зона максимального нагрева уходит под перекрышу, вверх;
- двухколпаковая схема "отправляет" зону максимального нагрева к нижним рядам ДК... |
Спасибо, Андрей_Алексеевич, теперь понятно!
|
|
|
|
|
Александр Минеев
Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 506
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 27 Март 2019, 10:36
|
|
Нужно обязательно гильзовать трубу и сглаживать углы, в том числе в горелке.
Объяснение.
Скромно кумекаю, что в банных печах нужно обеспечить правильный ( большой) перепад давления на горелке. Как бы тягу в печи. Но это не совсем правильно. Тяга определяется по закону Архимеда только плотностью /температурой по тракту печи.
Т.е. можно/нужно поднимать температуру везде - с учётом пожарных требований.
А можно увеличить расход /скорость газов, что тоже увеличит перепад давления на горелке. Для этого сгладить углы.
|
_________________ Печки - дело разговорное!)))
|
|
|
|
Иван Гаврилов
Зарегистрирован: Вт 19 Февраль 2019, 16:52
Сообщения: 13
Регион: Вологодская область, п.Тоншалово
|
Добавлено:
Ср 27 Март 2019, 11:19
|
|
Александр Минеев писал(а): |
Нужно обязательно гильзовать трубу и сглаживать углы, в том числе в горелке.
Объяснение.
Скромно кумекаю, что в банных печах нужно обеспечить правильный ( большой) перепад давления на горелке. Как бы тягу в печи. Но это не совсем правильно. Тяга определяется по закону Архимеда только плотностью /температурой по тракту печи.
Т.е. можно/нужно поднимать температуру везде - с учётом пожарных требований.
А можно увеличить расход /скорость газов, что тоже увеличит перепад давления на горелке. Для этого сгладить углы. |
Александр!
Правильно я понимаю про углы?
|
Описание: |
|
Размер файла: |
62.77 КБ |
Просмотров: |
544 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
541.45 КБ |
Просмотров: |
533 раз(а) |
|
|
|
|
|
Безумный Печник
Зарегистрирован: Чт 2 Февраль 2012, 21:43
Сообщения: 3220
Регион: спб
|
Добавлено:
Ср 27 Март 2019, 12:57
|
|
пятирик удобно ложить гильзануть лучше тогда шестерик с круглым сечением 180-200мм
|
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822
|
|
|
|
Александр Минеев
Зарегистрирован: Ср 22 Июль 2015, 19:04
Сообщения: 506
Регион: Москва
|
Добавлено:
Ср 27 Март 2019, 15:33
|
|
Иван Гаврилов писал(а): |
Правильно я понимаю про углы? |
Типа того. И в хайле, и в щитке. Везде где Вы уменьшите сопротивление, Вы получите маленький плюс в расход газов.
|
_________________ Печки - дело разговорное!)))
|
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|