Добрый день.
Прошу конструктивной критики по данному проекту, т.к. сам я не профессиональный печник, а любитель. Печь рисовал сам, потому, что не нахожу подходящего проекта. Чтобы избежать ошибок прошу подсказать что правильно, а что не очень.
Особенно интересуют вопросы:
1) хватит ли мощности такой конструкции для отопления дома площадью ~160м2 (дом 10*10м + мансарда, толщина наружных стен – 0,5м (ракушняк М25, утепленный пенопластом ПСБС 25 - 5см), высота потолков – 2,5м)?;
2) Будет ли поступать вторичный воздух в топку через оставленные под топкой проемы (да, нет, как сделать лучше)?
3) Хватит ли тепла для хорошего прогрева щитка (2-й, 3-й колпак), после теплообменника при двухразовой топке в сутки? Стоит ли разделять нижний колпак? (Т.к. основная цель – отопление водного контура системы отопления, нижний колпак разделил на два: сначала прогревается теплообменник в 1-м колпаке, затем 2-й нижний и 3-й верхний колпак.)
Ну и все остальные замечания опытных печников. Заранее благодарен за внимание.



Котел+щиток.rar
 Описание:
Котел со щитком

Скачать
 Название файла:  Котел+щиток.rar
 Размер файла:  139.46 КБ
 Скачено:  318 раз(а)

Посмотреть профильОтправить личное сообщение
mirv7



Зарегистрирован: Ср 3 Февраль 2016, 23:24
Сообщения: 10
Регион: Украина, Киевская обл.

СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот план первого этажа дома



План 1-го этажа .jpg
 Описание:
план 1-го этажа
 Размер файла:  45.97 КБ
 Просмотров:  622 раз(а)

План 1-го этажа .jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Геннадий Москва



Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград

СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу

Может пересмотреть концепцию. Не котел со щитком, а полноценный КИК. Тогда и отопление получится и от КИКа как от печи тепло будет идти в спальни и гостиную.
Либо отгородить от спальни котельную. Поставить туда заводской котел и большой ТА. Ещё место останется для небольшого запаса дровишек, и там всякого разного. Сделать две двери, одну с улицы, что бы заносить туда дровишки и так мало ли что. И дверь в коридор, сходить посмотреть, посушить одежду, что бы не через улицу. Опять же если там станет слишком жарко, открыть дверь, тепло пойдет в коридор.



Проэкт вариант дом 10х10.JPG
 Описание:
 Размер файла:  26.78 КБ
 Просмотров:  622 раз(а)

Проэкт вариант дом 10х10.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
mirv7



Зарегистрирован: Ср 3 Февраль 2016, 23:24
Сообщения: 10
Регион: Украина, Киевская обл.

СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо за ответ, Геннадий, но хочется обойтись малой кровью. - Дело в том, что сейчас по планировке НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ стоит прямоугольная печь типа Отопительная печь 51х140 см В.Быкова с теплообменником в топке. По известным причинам (холодное ядро в топке и малая мощность самой печи) хочу от нее избавится. Разводка труб системы отопления идет от данного теплообменника. В финансах также ограничен, чтобы делать капитальные перевороты, хотя сам понимаю, что отдельная комната-котельня это лучше, но...
По поводу КИКов и вообще печей Кузнецова - я под большим впечатлением и руки чешутся сложить что-то подобное, но эти печи больше по форме квадрат, чем прямоугольник, а я ограничен проемом шириной 0,64м в капитальной (несущей) стене дома, на которой, к тому же, стоит коренная кирпичная труба дымохода прямо над топкой (см. проект - слой по умолчанию). Поэтому и "мудрю" такую "неправильной" формы печь. Теплоаккумулятора в системе нет им, так сказать, и должна быть сама печь (или щиток).
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
mirv7



Зарегистрирован: Ср 3 Февраль 2016, 23:24
Сообщения: 10
Регион: Украина, Киевская обл.

СообщениеДобавлено: Вт 9 Февраль 2016, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

Что, больше никто ничего не скажет?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5636
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу

В заданные размеры не поместить эффективную дровяную печь-котёл да ещё со щитком...
Так що вибачайте.

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Ср 10 Февраль 2016, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

mirv7 писал(а):

По поводу КИКов и вообще печей Кузнецова - я под большим впечатлением и руки чешутся сложить что-то подобное, но эти печи больше по форме квадрат, чем прямоугольник...
Это заблуждение...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
mirv7



Зарегистрирован: Ср 3 Февраль 2016, 23:24
Сообщения: 10
Регион: Украина, Киевская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2016, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шура, покажите пожалуйста, как пример, конструкцию отопительного щитка конструкции Кузнецова шириной до двух с половиной кирпичей, где под футеровку топки можно будет воткнуть теплообменник.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
mirv7



Зарегистрирован: Ср 3 Февраль 2016, 23:24
Сообщения: 10
Регион: Украина, Киевская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2016, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей_Алексеевич писал(а):
В заданные размеры не поместить эффективную дровяную печь-котёл да ещё со щитком...
Так що вибачайте.

Забыл сказать, в наших то краях потеплее, нежели у Вас в России. По рассчетам (диллетантским Laughing) мне нужно 10-12 кВт энергии для отопления дома. Приблизительно 5кВт имеем от массива печи, остальное нужно выдавить из теплообменника...
Длинна, ширина щитка - любая. Единственное ограничение: ширина топки - 0,64м, котороя выдвинута из общего массива печи на 0,45м ,чтобы въехать в стенной проем и умостить там малую плиту (очень желательно) или хлебную камеру над топкой.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
mirv7



Зарегистрирован: Ср 3 Февраль 2016, 23:24
Сообщения: 10
Регион: Украина, Киевская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2016, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

К первому посту прикреплен проект печи, нарированный в СкетчАпе. Никто его так и не смотрел. Прошу критики.
По поводу перевязки шамотного и красного кирпича в морде топки - вязать не буду, шамот будет только внутри топки.
По поводу заниженной подвертки на третьям ряду (второй колпак снизу) и дымохода в пол кирпича: в существующей печи бешенная тяга, пытаюсь ее уменьшить (сам дымоход в кирпич).
Интересно было бы услышать ответы на вопросы с первого поста, другие комментарии.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2016, 13:25 Ответить с цитатойВернуться к началу

mirv7 писал(а):
К первому посту прикреплен проект печи, нарированный в СкетчАпе. Никто его так и не смотрел. Прошу критики.
Не все пользуются СкетчАп.
Покажите чертёж или сохраните хотя бы в 6 версии...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
mirv7



Зарегистрирован: Ср 3 Февраль 2016, 23:24
Сообщения: 10
Регион: Украина, Киевская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2016, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вот в 6-й версии



Моя новая печь .rar
 Описание:
Модель ScetchUp 6-я версия

Скачать
 Название файла:  Моя новая печь .rar
 Размер файла:  133.78 КБ
 Скачено:  175 раз(а)

Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2016, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу

mirv7 писал(а):
Вот в 6-й версии
Сплошной косяк!
Более конструктивно выразиться как то даже и не получается.
Т.н. щиток убрать, плиту убрать, теплообменник делать трубчатый, сам конструктив лучше двух-контурный, ХК под вопросом...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
mirv7



Зарегистрирован: Ср 3 Февраль 2016, 23:24
Сообщения: 10
Регион: Украина, Киевская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2016, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

Спасибо, Шура. Очень конструктивно, обоснованно и понятно для человека, который кое-как сложил две печи У СЕБЯ... я не забаратываю на этом деньги, на форум пришел ради бестолковой болтовни, а не для того, чтобы почевпнуть какие-то знания. Кроме, как сплошного спасибо сказать больше нечего... Короче, я понял - нужно все убрать... и дом тоже
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2016, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

mirv7 писал(а):
... Короче, я понял - нужно все убрать... и дом тоже
Да ничего вы не поняли, а встали в позу! Ну что же, лепите свою хрень сами...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Ivan20051



Зарегистрирован: Вс 10 Январь 2010, 18:25
Сообщения: 362
Регион: Псков

СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2016, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу

Пристраивайте котельню ,

_________________
89062208974
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПозвонить авторуICQ Number
Геннадий Москва



Зарегистрирован: Пт 2 Март 2007, 23:14
Сообщения: 479
Регион: Зеленоград

СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2016, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

mirv7 писал(а):
Отопительная печь 51х140 см В.Быкова с теплообменником в топке. По известным причинам (холодное ядро в топке и малая мощность самой печи) хочу от нее избавится. Разводка труб системы отопления идет от данного теплообменника.

А что не устраивает в этой печи? Старая, лопнувшая, плохо греет? Тем более система уже есть. Так её надо было нарисовать, или хотя бы упомянуть.
Стоимость постройки КИК, сопоставима со стоимостью заводского котла с ТА, при условии постоянного проживания.
Если вы желаете обойтись малой кровью, варианты тогда такие:
1. Ничего не трогать.
2. Перестроить печь на КИК. Но при этом каких либо переделок не обойдешь, может и стену где поправить и фундамент под КИК.
3. На этом месте поставить заводской котел. Возможно в этот проём встроить ТА. Хотя котел посреди дома, не айс.
Всё остальное потребует вложений.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
tuomob



Зарегистрирован: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:45
Сообщения: 2235
Регион: Тула

СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2016, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

mirv7 писал(а):

Забыл сказать, в наших то краях потеплее, нежели у Вас в России.

Если у Вас тепло, то котёл вообще лишний.
Там, где нужно, можно и конвекторами подтопить.
Никакой плиты в Вашем варианте - чисто отопительная печь вырисовывается по планировке.
И Т-образная будет правильней.

_________________
С Уважением! Юрий. Тула.
ВК https://vk.com/tuomob
Литература https://cloud.mail.ru/public/8uDw/igGiW8Lyr
Sketch8 с плагином "масштаб" https://cloud.mail.ru/public/LA4X/eKtEmxfVv
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Павел Яшуткин



Зарегистрирован: Вт 14 Май 2013, 06:23
Сообщения: 269
Регион: Новосибирская обл.

СообщениеДобавлено: Вс 21 Февраль 2016, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

mirv7 писал(а):
К первому посту прикреплен проект печи, нарисованный в СкетчАпе. Никто его так и не смотрел. Прошу критики.

Проект не рабочий.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
mirv7



Зарегистрирован: Ср 3 Февраль 2016, 23:24
Сообщения: 10
Регион: Украина, Киевская обл.

СообщениеДобавлено: Пн 29 Февраль 2016, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу

Павел Яшуткин писал(а):

Проект не рабочий.

Павел, обоснуйте, пожалуйста.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024