Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 ОВИК-11 по кладке Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2016, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сергей Б-р писал(а):
...а вот это место как бы решили, в случае, если бы поддувальную дверцу не 130х130 ставили бы, а 130х250..
.
А у меня к вам вопрос: какой смысл в широкой дверке?
Я понимаю если бы планировалось использовать импортное литьё(или его аналог), а так, ведь эти(наши)широкие дверки не для поддувала, а для вьюшек задуманы(ИМХО).
И ещё, рекомендую всё же сделать футеровку топливника лещадкой, а сам топливник, сделать т.н. свободной планировки, т.е. из красного кирпича выкладывается только наружка, а внутренности из шамота в виде легкозаменяемого вкладыша...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Сергей Буркадор



Зарегистрирован: Сб 21 Май 2016, 13:20
Сообщения: 77
Регион: г.Торжок, Тверская обл.

СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2016, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шура писал(а):
Сергей Б-р писал(а):
...а вот это место как бы решили, в случае, если бы поддувальную дверцу не 130х130 ставили бы, а 130х250..
.
А у меня к вам вопрос: какой смысл в широкой дверке?
Я понимаю если бы планировалось использовать импортное литьё(или его аналог), а так, ведь эти(наши)широкие дверки не для поддувала, а для вьюшек задуманы(ИМХО).


Александр, вы правы, а я был не точен.

И до наших мест (Тверская обл., куда я ныне перебрался из Московии) добралась мода на дверцы со стеклом.
Соответственно уже куплены не ДТ-4 и ДП-2, а сербские ЛК (поддувальная ЛК 352). Very Happy
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2016, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сергей Б-р писал(а):
...(поддувальная ЛК 352). Very Happy
Тогда да, проём нужен широкий...
А топочная какая?


Последний раз редактировалось: Шура (Ср 8 Июнь 2016, 10:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Сергей Буркадор



Зарегистрирован: Сб 21 Май 2016, 13:20
Сообщения: 77
Регион: г.Торжок, Тверская обл.

СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2016, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шура писал(а):
И ещё, рекомендую всё же сделать футеровку топливника лещадкой, а сам топливник, сделать т.н. свободной планировки, т.е. из красного кирпича выкладывается только наружка, а внутренности из шамота в виде легкозаменяемого вкладыша...


Согласен, так лучше.
Только вот ближайшую ОВИК-11 буду выкладывать полностью красным кирпичом.
Процесс уже пошел.


Однако одному близкому мне человеку нужна помощь.
Он старый батюшка в Тверской деревне.

И его вторая печь, отслужившая 20-лет в аварийном состоянии.
Сейчас я её чутка привел в порядок, но ... в общем буду ему перекладывать.
По параметрам подходит ОВИК-11.
Старая печь стояла 3х3,5 кирпича.

Может модифицирую ОВИК-11 под этот размер.

Так вот.
Эту модификацию ОВИК-11 хочу делать с футеровкой.
Надеюсь на вашу помощь.
.. но это чуть позже, наверное в этой же теме.


Во всей этой ситуации есть огромный плюс (как я вижу).
Наконец на форуме появится информация о реальной эксплуатации ОВИК-11 и даже в двух вариантах.


А пока продолжу вылизывать порядовку ОВИК-11 без футеровки.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Сергей Буркадор



Зарегистрирован: Сб 21 Май 2016, 13:20
Сообщения: 77
Регион: г.Торжок, Тверская обл.

СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2016, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шура писал(а):
Сергей Б-р писал(а):
...(поддувальная ЛК 352). Very Happy
Тогда да, проём нужен широкий...
А топочная какая?


Из памяти неправильно сказал Smile
Топочная ЛК 351 (210х250), поддувальная ЛК 333 (140х250).
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Сергей Буркадор



Зарегистрирован: Сб 21 Май 2016, 13:20
Сообщения: 77
Регион: г.Торжок, Тверская обл.

СообщениеДобавлено: Ср 8 Июнь 2016, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу

Что-то форум глючит, при попытке отправить сообщение, выдает:
"Error in posting
DEBUG MODE
...
Line : 250
File : functions_post.php"

Кто знает, что с этим делать (иногда сообщения все-же отправляются, может и это отправится)?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10078
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу

такое бывает, когда в сообщение содержатся символы, используемые при программирование
попробуйте убрать, например, одинарные ковычки

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Сергей Буркадор



Зарегистрирован: Сб 21 Май 2016, 13:20
Сообщения: 77
Регион: г.Торжок, Тверская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений Колчин писал(а):
такое бывает, когда в сообщение содержатся символы, используемые при программирование
попробуйте убрать, например, одинарные ковычки


Добро, понаблюдаю.
Но вроде все наладилось Smile

Спасибо за помощь.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Сергей Буркадор



Зарегистрирован: Сб 21 Май 2016, 13:20
Сообщения: 77
Регион: г.Торжок, Тверская обл.

СообщениеДобавлено: Чт 9 Июнь 2016, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир Солин писал(а):
Сергей Буркадор писал(а):

Теперь давайте всерьёз, в каких местах у меня звучит эта как её?
А! "песТня.."
... готов внимать.
.

Так начиная с 3го ряда и началось Smile Глаза не смотрят... Surprised


"И у нас начинается передача "Угадай мелодию"!" из раннего В.Пельша.

Вот так (см.1)?
Или (см.2)?
.



3 ряд по В.Солину - 1вар.PNG
 Описание:
 Размер файла:  10.14 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)

3 ряд по В.Солину - 1вар.PNG



3 ряд по В.Солину - 2вар.PNG
 Описание:
 Размер файла:  10.62 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)

3 ряд по В.Солину - 2вар.PNG


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Владимир Солин



Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец

СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2016, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

для меня нет 1го варианта. Пилить трехчетвертные кому-то нравится?
И почему - по Солину?? Это ваши варианты.
Мой можно посмотреть здесь например:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=138143#138143

_________________
САМОназначенный дебил форума в 2017году
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Сергей Буркадор



Зарегистрирован: Сб 21 Май 2016, 13:20
Сообщения: 77
Регион: г.Торжок, Тверская обл.

СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2016, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир Солин писал(а):
для меня нет 1го варианта. Пилить трехчетвертные кому-то нравится?
И почему - по Солину?? Это ваши варианты.
Мой можно посмотреть здесь например:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=138143#138143


Мои, конечно Smile
Отмечаю так, чтоб не путаться.
Коль напрягает переименую.

1.
Дык, Владимир, значит двойной шов в варианте 2 не смущает?
И сделали бы по варианту 2?

2.
Какой ряд ещё не нравится?
... если хочется отвечать, а если нет, то дайте знать, чтоб не тянуть из вас жилы. Surprised
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Владимир Солин



Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец

СообщениеДобавлено: Пт 10 Июнь 2016, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

смущает.
Для нормального перекрытия дверок меняем 1 ряд на отраженный. Или перекрывать придется клиновым замком.
Кстати под печкой должно быть 2 полных ряда кирпича. Smile
Как только не приходится извращаться перекрывая прочистки Very Happy

_________________
САМОназначенный дебил форума в 2017году


ХК10-5 дл.jpg
 Описание:
 Размер файла:  82.71 КБ
 Просмотров:  683 раз(а)

ХК10-5 дл.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Сергей Буркадор



Зарегистрирован: Сб 21 Май 2016, 13:20
Сообщения: 77
Регион: г.Торжок, Тверская обл.

СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2016, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир Солин писал(а):
смущает.
Для нормального перекрытия дверок меняем 1 ряд на отраженный.


Что-то не выходит с отраженным рядом Very Happy

Рисую от 4-го ряда вниз, так как его в части перекрытия поддувальной дверцы (ПД) не сделаешь (целыми кирпичами).
Что так, что так выходит с боков двойной шов.

Вариант 1.

Вариант 2.1 (отраженный 1 ряд).
(кроме двойного шва, ещё и нижний кирпич под ПД не очень стоит)

Вариант 2.2 (отраженный 1 ряд, но кирпичи под ПД стоят торцами)
тоже не очень ...


Получается либо в 3-м ряду резать 4-и кирпича на 3/4.
Либо менять 4-й ряд, отказываться от перекрытия ПД целыми кирпичами.
(последний вариант постом ниже).
.



1-4 ряды, вариант 1.PNG
 Описание:
 Размер файла:  7.69 КБ
 Просмотров:  19590 раз(а)

1-4 ряды, вариант 1.PNG



1-4 ряды, вариант 2.1.PNG
 Описание:
 Размер файла:  7.46 КБ
 Просмотров:  19590 раз(а)

1-4 ряды, вариант 2.1.PNG



1-4 ряды, вариант 2.2.PNG
 Описание:
 Размер файла:  7.53 КБ
 Просмотров:  19590 раз(а)

1-4 ряды, вариант 2.2.PNG


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Сергей Буркадор



Зарегистрирован: Сб 21 Май 2016, 13:20
Сообщения: 77
Регион: г.Торжок, Тверская обл.

СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2016, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

Владимир, воспринял вашу мысль (и пример) о том, что поддувальную и прочистную дверцу
Владимир Солин писал(а):
... перекрывать придется клиновым замком.


Вот что вышло.

Лаконичней стало Smile
И целых кирпичей больше остается Smile Smile



Какие будут возражения? Замечания? Предложения?
Где болят (ломит, рвет на части), какие-то части тела (души, духа)?


ПС (послесловие, по русски).

С П А С И Б О !
.
.



ОВИК-11, упрощенный вариант кладки - 3. Виды.PNG
 Описание:
 Размер файла:  78.14 КБ
 Просмотров:  426 раз(а)

ОВИК-11, упрощенный вариант кладки - 3. Виды.PNG



ОВИК-11, упрощенный вариант кладки - 3. Ряды.PNG
 Описание:
 Размер файла:  153.19 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)

ОВИК-11, упрощенный вариант кладки - 3. Ряды.PNG



# ОВИК 11 - ряды 1-10. Упрощенный вариант-3.skp.zip
 Описание:

Скачать
 Название файла:  # ОВИК 11 - ряды 1-10. Упрощенный вариант-3.skp.zip
 Размер файла:  77.24 КБ
 Скачено:  289 раз(а)

Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Сергей Буркадор



Зарегистрирован: Сб 21 Май 2016, 13:20
Сообщения: 77
Регион: г.Торжок, Тверская обл.

СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2016, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шура писал(а):

И ещё, рекомендую всё же сделать футеровку топливника лещадкой, а сам топливник, сделать т.н. свободной планировки, т.е. из красного кирпича выкладывается только наружка, а внутренности из шамота в виде легкозаменяемого вкладыша...


Александр, пока суть да дело.
Может вы выложите какой-то пример в каком стиле делать этот вариант?
... чтоб не блуждать в потемках, а сразу начать правильно.
... а то я пока не очень разумею, что такое "свободная планировка".



Или, если вдруг, у вас нет под рукой примера, может кто из сообщества "направит на путь истинный".


ПС.
Только меня лещадка смущает.
Топливник небольшой, полешком зацепить футеровку не сложно...
... может футеровку топливника на ребро?
... а 1-й колпак можно и лешадкой ...
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Сб 11 Июнь 2016, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сергей Буркадор писал(а):
Может вы выложите какой-то пример в каком стиле делать этот вариант?
Ваш вариант, примерно как в приложении.
Ещё в темах:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=59285#59285
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=73679#73679
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=75525#75525
Окончательный вариант показан здесь:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=207666#207666



2016-06-11_223029.jpg
 Описание:
 Размер файла:  84 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)

2016-06-11_223029.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Сергей Буркадор



Зарегистрирован: Сб 21 Май 2016, 13:20
Сообщения: 77
Регион: г.Торжок, Тверская обл.

СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2016, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шура писал(а):
Сергей Буркадор писал(а):
Может вы выложите какой-то пример в каком стиле делать этот вариант?
Ваш вариант, примерно как в приложении.
Ещё в темах:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=59285#59285
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=73679#73679
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=75525#75525
Окончательный вариант показан здесь:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=207666#207666


Благодарю, Александр, начал изучать.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Сергей Буркадор



Зарегистрирован: Сб 21 Май 2016, 13:20
Сообщения: 77
Регион: г.Торжок, Тверская обл.

СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2016, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

Мастера, подскажите вот ещё что.

Надо ли внутренние стенки топки НЕ перевязывать с наружными?
...Или это допустимо?
... ... Или перевязанный кирпич в топке в вертикальный шов между ним и другим топочным кирпичом забить баз.картон (вату)?

... в оригинальной порядовке ОВИК-11 И.Кузнецова, это сделано в 6 и 8 ряду. И швы в этих местах обычные. Но в ней есть и "висячий" кирпич, что фактически делает плиту не съемной, поэтому может и эти места можно сделать лучше (и правильней).

Например, в 7-м ряду:
.



07.2.PNG
 Описание:
Перевязанные внутренняя и наружная стенки.
 Размер файла:  12.29 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)

07.2.PNG



07.3.PNG
 Описание:
Не перевязанные внутренняя и наружная стенки.
 Размер файла:  12.29 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)

07.3.PNG


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Сергей Буркадор



Зарегистрирован: Сб 21 Май 2016, 13:20
Сообщения: 77
Регион: г.Торжок, Тверская обл.

СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2016, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

И ещё вопрос.

В оригинальной порядовке ОВИК-11 И.Кузнецова, подвертка и подъемный канал из 1-го колпака, устроен так:
- 5-й ряд подвертка (целый кирпич) перевязанная только с внутренней стенкой
- 6-7-8-9 ряды половинки стопкой на подверточном кирпиче без перевязки с внутренней и наружной стенками
- 10 ряд целый кирпич перевязанный с внутренней стенкой
- 11-12-13-14-15 ряды половинки стопкой.

Во втором колпаке (подвертка и подъемный канал из 2-го колпака) такая же ситуация.

Я смотрю, к примеру Александр (aka Шура) и Владимир Солин в своих проектах (примеры картинками и ссылками в постах выше) стопку не оставляют, а через один кирпич перевязывают.

Причем Александр перевязывает с внутренней и наружной стенками, а Владимир только с внутренней.


Был бы благодарен за объяснение по этому вопросу.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Шура



Зарегистрирован: Чт 8 Январь 2009, 20:09
Сообщения: 4142
Регион: Москва - Тамбов

СообщениеДобавлено: Пн 13 Июнь 2016, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сергей Буркадор писал(а):
...Александр перевязывает с внутренней и наружной стенками, а Владимир только с внутренней.
Был бы благодарен за объяснение по этому вопросу.
На мой взгляд, при данном одно-контурном конструктиве, оба эти варианта приемлемы...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024