Автор |
Сообщение
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Чт 26 Октябрь 2017, 22:11
|
|
ХочУ построить вместо"халтурной" неудачной печи - большую угловую мощную"КаминоПечь", с-системой развитЫх отопительных щитков.
Печь будет"Г-образной двухКолпаковой"/топливник Кузнецова/ Большая стеклянная Топка/сухие швы/ВВ/подпольный"рекуператор"технического воздуха/катализатор-ХайлО.
Отопительные "крылья-щитки" от-внешнего угла - 2 штуки(глубина(толщина) х длина х высота = 400х1900х2400мм).
Ничего подобного не-нахожу в-Интернете, хотя данная тема давно назрела и весьмА актуальна......
Люди добрые, помогите советами и порядовками.
|
|
|
|
|
Вогнистый Владимир
Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина
|
Добавлено:
Пт 27 Октябрь 2017, 01:35
|
|
Рисуй свою версию -посмотрим.
|
_________________ Печь - это душа дома!!!
|
|
|
|
Вогнистый Владимир
Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина
|
Добавлено:
Пт 27 Октябрь 2017, 02:35
|
|
И что то так. Г. щиток. Дверка Кратки. Можно и две Г.
|
_________________ Печь - это душа дома!!!
Описание: |
|
Размер файла: |
31.39 КБ |
Просмотров: |
589 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
119.68 КБ |
Просмотров: |
623 раз(а) |
|
Описание: |
|
Размер файла: |
135.72 КБ |
Просмотров: |
605 раз(а) |
|
|
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Пт 27 Октябрь 2017, 20:32
|
|
Вчера было ещё несколько Ваших снимков, потом Вы их убрали. Полагаю, что данные фотки отражают этапы построения некой "печи-камина", сложенной Вами.
Две "Г-образные"печи, составленные"спинами" - это чтО..? ..две отдельноСтоящие печи со-своими топками или единый комплекс с-разными точками отопления...??
Можно только поздравить Вас с-подобными действующими проектами.
МенЯ очень интересуют, в-первую очередь, принципиальные решения, заложенные в-тех или иных проектах, а-также порядовки и нюансы перевязки "Топка-щиток", учитывая расположение топки под-углом"45*" относительно обоих "щитков"....
|
|
|
|
|
Вогнистый Владимир
Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина
|
Добавлено:
Пт 27 Октябрь 2017, 22:42
|
|
Я бы разделил бы такие понятия как Т. образная печь. Топка и + Т. образный щиток. У нас не принято вязать топку к щитку.Поэтому , топка в форме камина , к щитку не вяжется. Но речь не о моих работах. Мне интересно - как вы это себе представляете.
|
_________________ Печь - это душа дома!!!
Описание: |
|
Размер файла: |
193.17 КБ |
Просмотров: |
573 раз(а) |
|
|
|
|
|
Вогнистый Владимир
Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина
|
Добавлено:
Пт 27 Октябрь 2017, 22:50
|
|
ВованЕ писал(а): |
Вчера было ещё несколько Ваших снимков, потом Вы их убрали..
Две "Г-образные"печи, составленные"спинами" - это чтО..? ..две отдельноСтоящие печи со-своими топками или единый комплекс с-разными точками отопления...??
.... |
На схемке два Г. образных щитка + ОВП. Проект реализован в Приморском крае. Схема проста. Щитки работают автономно. Один 5 каналка , другой 3 канальный.
|
_________________ Печь - это душа дома!!!
|
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Сб 28 Октябрь 2017, 00:23
|
|
Товарищ"Володя"..!
Полагаю, что все элементы любой печи должнЫ "вязаться в-кладке" всегда, при-любом раскладе.
Сразу обратил внимание, что Ваш "камин"просто "пристАвлен" к-щитку, как обычная Тумбочка..!?
Не-одобрЯю такие варианты априОри.....со-временем обязАтельно проявится щель по-месту "контакта".
Всё никАк не-соберусь нарисовать принципиальный эскиз того, какой вижу данную печь...........
|
|
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Сб 28 Октябрь 2017, 00:53
|
|
....а ещё, у-меня всегда были и остаются сомнения, по-поводу эффективности теплоотдачи "кирпичной пары" - "полКирпича красного + воздушный зазор"ВВ" + четвертина шамотного"..!?
...в-моей"порфирьевке" внешняя обечайка выложена "в-полКирпича", в-том числе и шамотная Топка..........и жАр очень сильный от-Топки....!
Весьма опасАюсь, что при-реализации типовой кладки,указанной выше - Топка будет"слабоТёплой..............??
Очень боюсь этого.....!!
Вплоть до-того, что намерен вЫложить обечайку Топки "в-четверть", на-весь размер внутреннего"шамотного ядрА"....!!?
Но при-такой кладке любая печь становится ОСЛАБЛЕННОЙ по-прочности и менЯ этот нюАнс тоже весьмА "напрягАет".Как быть.....??
Очень мнительный в-этом вопросе и никакие "разлагОльствования" прочих печников по-этому поводу менЯ не-убеждают, поскольку весьма и весьмА условно-СУБЪЕКТИВНЫ..!
|
|
|
|
|
Александр Володин
Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 787
Регион: Нижегородская обл.
|
Добавлено:
Сб 28 Октябрь 2017, 01:43
|
|
ВованЕ писал(а): |
топливник Кузнецова |
1. "Печь Кузнецова" проектирует (если не ошибаюсь) только Кузнецов.
2. Лучше к Вогнистому прислушайтесь, а то потом будете Кузнецова ругать не меньше Порфирьева.
ВованЕ писал(а): |
Товарищ"Володя"..!
Полагаю, что все элементы любой печи должнЫ "вязаться в-кладке" всегда, при-любом раскладе.
Сразу обратил внимание, что Ваш "камин"просто "пристАвлен" к-щитку, как обычная Тумбочка..!?
Не-одобрЯю такие варианты априОри.....со-временем обязАтельно проявится щель по-месту "контакта".
|
А иначе могут появиться трещины в ещё более нежелательных местах, например в кирпичах.
Далеко не всё должно вязаться, нужны ещё компенсационные зазоры.
ВованЕ писал(а): |
и никакие "разлагОльствования" прочих печников по-этому поводу менЯ не-убеждают, поскольку весьма и весьмА условно-СУБЪЕКТИВНЫ..! |
Кстати, а вы в курсе, что всё, что вы прочитали на стове.ру и приняли за непреложную истину, на самом деле тоже не более, чем субъективные и не безошибочные мнения?
|
|
|
|
|
Валер
Зарегистрирован: Вс 30 Март 2014, 09:18
Сообщения: 2363
Регион: Урал, Вишера
|
Добавлено:
Сб 28 Октябрь 2017, 04:08
|
|
у нас обычная практика щиток и топка отдельно. Ремонтопригодность выше. А субъективности везде одинаково, и дураки равномерно распределены по земному шару. Присутствующих прошу не принимать на свой счёт)))
|
|
|
|
|
Вогнистый Владимир
Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина
|
Добавлено:
Сб 28 Октябрь 2017, 06:16
|
|
Как правило -щитки в простенках а фундамент печи -не вяжется с фундаментом простенка. Изначально проэктирование печного отопления -сильно хромает. Хорошо когда - цельна плита и нет простенков. Тогда можно развернуться на полную. И ложить как положено. Но - опыт, сын ошибок - трудных.
|
_________________ Печь - это душа дома!!!
Описание: |
|
Размер файла: |
25.46 КБ |
Просмотров: |
569 раз(а) |
|
|
|
|
|
Вогнистый Владимир
Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина
|
Добавлено:
Сб 28 Октябрь 2017, 06:19
|
|
[quote="A.N.Volodin"
Кстати, а вы в курсе, что всё, что вы прочитали на стове.ру и приняли за непреложную истину, на самом деле тоже не более, чем субъективные и не безошибочные мнения?[/quote] Я бы сказал - все можно сделать плохо и хорошо.
|
_________________ Печь - это душа дома!!!
|
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Сб 28 Октябрь 2017, 09:55
|
|
.........................................................
|
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Сб 28 Октябрь 2017, 10:38), всего редактировалось 1 раз |
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Сб 28 Октябрь 2017, 09:57
|
|
Товарищ"Володя"..!!
Присутствуя на-данном форуме, всегда полагал, что свои "советы бывАлых" практикующие печники дают, исходЯ из-богатого личного опыта. Как можно им не-верить..? Едва ли порядошные люди будут "толкАть фуфлО" умышленно, дабы "ввести в-заблуждение" таких наивных пользователей, как Я....Хотя встречаются иногда отдельные"штОпанные товарищи", выпЯчивающие своё "гнилое нутрО" и непомерные амбиции впереди обсуждаемой проблемы. Ложил и ложУ на-них всегдА "большой, с-пробором".............
Товарищи печники..!
Расскажите, пожалуйста, детАльно, по-данному поводу
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 00:53 Заголовок сообщения:
....а ещё, у-меня всегда были и остаются сомнения, по-поводу эффективности теплоотдачи "кирпичной пары" - "полКирпича красного + воздушный зазор"ВВ" + четвертина шамотного"..!?
...в-моей"порфирьевке" внешняя обечайка выложена "в-полКирпича", в-том числе и шамотная Топка..........и жАр очень сильный от-Топки....!
Весьма опасАюсь, что при-реализации типовой кладки,указанной выше - Топка будет"слабоТёплой..............??
Этот момент чрезвычайно вАжен для-менЯ.
Мало сравнительной информации по-этому вопросу.
Планирую вылАживать данную термонагруженную зону нижнего колпака(внешнюю обечайку печи)резанным" в-четверть на-плашку" ?
...в-любом случае, нужно что-то делать с-этой проблемой...!!?
Есть шамот-лещадка"40мм"толщиной.
Но при-вылАживании шамотного ядрА данным кирпичом самО "шамотное ядрО" будет неУстойчивым и хиленьким , в-плане "механической прочности", тем более, в-условиях запредельных температур", развивАемых"топливником Кузнецова".....?
Очень прошу "разжевАть" этот нюАнс.........??
|
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Сб 28 Октябрь 2017, 10:43), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Сб 28 Октябрь 2017, 10:31
|
|
Быть может, в-стандартной"комплектации" ( пол-кирпича + зазор"ВВ" + четвертина"ША-8") - зона Топки просто дольше разогревается и медленнее"выходит"в-режим"..?
Вы можете АВТОРИТЕТНО утверждать что процесс "набора температуры"просто замедляется, но-потом "зона Топки" выходит точно в-такой же" температурный режим", как и простая шамотная стенка"в-полКирпича".....??
|
|
|
|
|
Вогнистый Владимир
Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина
|
Добавлено:
Сб 28 Октябрь 2017, 12:02
|
|
ТС. -очень много буковок и не чего -больше. Откуда имфа -об щитках. ?
|
_________________ Печь - это душа дома!!!
|
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Сб 28 Октябрь 2017, 18:25
|
|
Товарищ"Володя"..! Иногда плохо понимаю смысл написанного Вами.
Если Вы спрашиваете про-источник сведений "о-щитках", то эти мои"пожелания" возникли сами-собой, потомУ как, глядя на-Ваши"художества" понимаю, что Вы, как-печник , можете позволить себе подобные неСтандартные проекты, про-которые никтО и никогдА даже не-имеет понятия..?
...этот Ваш "Крест"мудрёный является чисто Вашим проектом и сказать что-либо о-нём неВозможно, пока Мы не-увидим "принципиальную схему" данного проекта............
|
|
|
|
|
ВованЕ
Зарегистрирован: Вт 14 Февраль 2017, 15:12
Сообщения: 680
Регион: ЛитвА
|
Добавлено:
Вс 29 Октябрь 2017, 14:28
|
|
СкажУ честно, товарищ "Володя", что здравый смысл мне подскАзывает о-неудовлеворительном качестве отопления в-столь "разветвлённой" отопительной системе "щитков"..?
Ещё эта ваша"многоХодовость" заложенной схемы напрягает неимоверно, в-силу неумолимых ПОТЕРЬ качества отопления в-угоду "хотелок" клиента - отопить одной печью весь большой Дом...!!?
Критерий "качества" прОст как"Три-копейки" - Печь с-нижним РАВНОМЕРНЫМ прогревом по-всей "уполовиненной"площади имеющихся "щитков", с-комфортным существованием человека в-любой точке "жилой зоны"отопительного прибора....!!
СамА по-себе"многоХодовость" дУшит изначально сам принцип"СДГ"
- свободного движения газов, а посемУ считаю данный проект неУдовлетворительным и неПодходящим под-мои запросы...........
Принцип"ДвухКолпаковости" уже давнО лидирует среди прочих-остальных проектов и уже порА выбросить "на-свалку истории"устаревшую"печную рУхлядь"и творить в-русле нового принципа "кузнецовок".............
|
|
|
|
|
Селиван Виктор
Проектировщик
Зарегистрирован: Сб 2 Январь 2010, 14:33
Сообщения: 6422
Регион: г.Челябинск
|
Добавлено:
Вс 29 Октябрь 2017, 15:13
|
|
Точно набор буковок -и никакого смысла.
|
|
|
|
|
Вогнистый Владимир
Зарегистрирован: Сб 7 Апрель 2012, 16:13
Сообщения: 811
Регион: Мариуполь, Украина
|
Добавлено:
Вс 29 Октябрь 2017, 15:41
|
|
ВоВаНе-
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 15:28 Заголовок сообщения:
СкажУ честно, товарищ "Володя", что здравый смысл мне подскАзывает о-неудовлеворительном качестве отопления в-столь "разветвлённой" отопительной системе "щитков"..? Ответ. - Больше прислушивайтесь к Вашему внутреннему голосу. ВоваНе. - эта ваша"многоХодовость" заложенной схемы напрягает неимоверно, в-силу неумолимых ПОТЕРЬ качества отопления в-угоду "хотелок" клиента - отопить одной печью весь большой Дом...! Ответ. А что делать -площадь дома большая -топить Надо. ВоВаНЕ- Печь с-нижним РАВНОМЕРНЫМ прогревом по-всей "уполовиненной"площади имеющихся "щитков", с-комфортным существованием человека в-любой точке "жилой зоны"отопительного прибора.... Ответ. Так и есть ,щиток с нижним прогревом. ВоВаНе. - СамА по-себе"многоХодовость" дУшит изначально сам принцип"СДГ"
- свободного движения газов, а посемУ считаю данный проект неУдовлетворительным и неПодходящим под-мои запросы...........
Принцип"ДвухКолпаковости" уже давнО лидирует среди прочих-остальных проектов и уже порА выбросить "на-свалку истории"устаревшую"печную рУхлядь"и творить в-русле нового принципа "кузнецовок"............. rtfm Ответ. -Дерзайте ,Здоровья и Удачи. А Крест -работает и греет. И даже -магарыч -выпили.
|