Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Автоматизация котла с помощью Ардуино и не только. Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
montirovka



Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик

СообщениеДобавлено: Вс 19 Ноябрь 2023, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

Всем здравствуйте. В виду отсутствия отдельной темы по управлению параметров горения дров в печи или котле, решил создать новую тему. В котельной у меня установлен котел Очаг КСТГС-25 на дровах. Два года назад сделал на Ардуино Уно автоматическое управление воздушной заслонкой по температуре выходящих топочных газов. На воздушной заслонке установил маленький ШД (шаговый двигатель) с редуктором от сплит системы. На валу ШД установил пластину в виде архимедовой спирали. В зависимости от поворота ШД воздушная заслонка создает щель для поступающего воздуха в котел. Так же на величину открытия воздушной заслонки влияет температура выходящей воды из котла в систему отопления. Чем больше температура, тем сильнее прикрывается воздушная заслонка. Шибером управлял на угад.
На этой неделе доделал управление шибером котла по разрежению перед шибером (в котле). Конструкция на Ардуино Про Мини. Алгоритм шибера на данный момент такой: растопка- шибер открыт на всю пока разрежение не станет - 26 Па. Далее ШД поддерживает разрежение в интервале - 18 -22 Па. Как дрова перегорают - шибер закрывается. Вчера сделал принтскрины с графиков работы котла.
Подскажите, есть ли какие то нормативы по разрежению в котле? Как разрежение влияет на КПД? Есть кто нибудь что делал похожее?



1_начало топки_ред.jpg
 Описание:
 Размер файла:  111.49 КБ
 Просмотров:  31 раз(а)

1_начало топки_ред.jpg



2_горение_t48.jpg
 Описание:
 Размер файла:  108.92 КБ
 Просмотров:  22 раз(а)

2_горение_t48.jpg



3_топка_завершена_ред.jpg
 Описание:
 Размер файла:  113.49 КБ
 Просмотров:  29 раз(а)

3_топка_завершена_ред.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Вс 19 Ноябрь 2023, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу

Сокращать кол-во ПВ на горение - самый скорый и безотказный способ заполучить возгорание Shocked липких сажистых отложений Sad в ТД...

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru


в трубе 11.jpg
 Описание:
 Размер файла:  441.36 КБ
 Просмотров:  23 раз(а)

 в трубе 11.jpg



нержавейка 05.jpg
 Описание:
 Размер файла:  15.82 КБ
 Просмотров:  20 раз(а)

 нержавейка 05.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
montirovka



Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик

СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноябрь 2023, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

Извините, я новичок на вашем форуме. Мне ни чего не говорит ни ПВ ни ТД. А до какого значения нельзя сокращать ПВ?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноябрь 2023, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

montirovka писал(а):
Извините, я новичок на вашем форуме. Мне ни чего не говорит ни ПВ ни ТД. А до какого значения нельзя сокращать ПВ?


Razz
https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=202530#202530
bog

ПВ - первичный воздух;
ТД - труба дымовая...
Smile

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
montirovka



Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик

СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноябрь 2023, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

Коль уж начали меня учить азам, так и на вопрос ответьте: - Так до какого значения нельзя сокращать ПВ? Я думаю у значения и величина есть. И это наверное разрежение?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноябрь 2023, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шведский "аналог" нашего КЧМ (у шведских родственников) имеет заводскую настройку шибера ПВ для чистого энергичного сжигания.
Котёл "питает" акваТАК.
Всё "живёт" в рядом стоящей котельной.
Сначала - "кипяток" поступает в малую ёмкость, по её прогреву (теплоносителя) до 75 град.С, через термостат, подключается больший (зимний режим)...
Из малого, горячая вода поступает в дом на водоразбор (через теплообменник) и в радиаторытёплый пол.
Расход "кипятка" на отопление дома контролируется датчиками по воздуху, на Тmax= +18 град.С.
Печник/трубочист сертифицированный, периодически проводит ревизию котла и ТД (трубы дымовой).
Топится котёл обрезками пиломатериала и крупными ветками/колотые дрова от стволов-неликвида.
Зимой - один раз в 3-4 дня, после обеда, 4-5 часов.
Осенью - раз в неделю.
Напоминает о необходимости подбросить дровишек (45-55 минут) - сигнал звуковой в кухне.
Разводка - трубами медными.
К дому - подземный монтаж.

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Вт 21 Ноябрь 2023, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу

Котлов водогрейных длительного горения, которые "растягивали, бы удовольствие" сокращением ПВ - не встречал.
Те, что видел - на шнековой подаче из бункера - пелет/щепы к загрузочному окошку, по падению Тград.С отходящих ДГ.
Привод - движок от аккумулятора на солнечных панелях/тепло-энерго-преобразователях, и/или ручной пружинный механизм, по типу патефонного.
Такой прямо приятный перезвон в доме, при снижении уровня топлива в бункере и/или окончании завода пружины.
У кого такая система - перед вечерней семейной молитвой не приминут посетить котельную, дабы ночью не просыпаться "под бой курантов" Very Happy

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
montirovka



Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик

СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2023, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу

Немного фотографий автоматики моего котла. Блок управления воздушной заслонкой и блок управления шибером.
Блоки управления сделаны на Ардуино. Датчик давления в котле XGZP6897D.



_шибером.jpg
 Описание:
Блок управления шибером.
 Размер файла:  148.44 КБ
 Просмотров:  18 раз(а)

_шибером.jpg



_откр_заслонки_низ.jpg
 Описание:
Шаговый двигатель с архимедовой спиралью.
 Размер файла:  231.49 КБ
 Просмотров:  18 раз(а)

_откр_заслонки_низ.jpg



_заслонка_п.jpg
 Описание:
Блок управления и привод воздушной заслонки.
 Размер файла:  503.09 КБ
 Просмотров:  21 раз(а)

_заслонка_п.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Pe4nik



Зарегистрирован: Пт 1 Октябрь 2010, 05:49
Сообщения: 463
Регион: Шарья

СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2023, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Что внутри вашей трубы и какое сечение? Может фото.

_________________
Печные работы любой сложности от мангала до промышленных спец.печей в ЦФО.За консультации $ не берут,нажимаем на конвертик - спрашиваем.К сайту похожему на мой ник отношения не имею!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
montirovka



Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик

СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2023, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

Так выглядит выходная труба с шибером.



8669213-80ea1a7f46a45dd7e1d3e392e9cfd6bd.jpg
 Описание:
 Размер файла:  5.59 КБ
 Просмотров:  5358 раз(а)

8669213-80ea1a7f46a45dd7e1d3e392e9cfd6bd.jpg



img_20230305_073918_202.jpg
 Описание:
ШД ПБМГ-200-265 вставлен к корпус от мотора редуктора Д-32П1. На фото другой шаговый от принтера в корпусе от Д-32П1
 Размер файла:  75.4 КБ
 Просмотров:  22 раз(а)

img_20230305_073918_202.jpg



IMG_20231006_103356.jpg
 Описание:
Привод шибера.
 Размер файла:  89.61 КБ
 Просмотров:  17 раз(а)

IMG_20231006_103356.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Pe4nik



Зарегистрирован: Пт 1 Октябрь 2010, 05:49
Сообщения: 463
Регион: Шарья

СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2023, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу

Задуманное должно оправдывать ожидания. Не совсем понятна такая заморочка, можно и с телефона умную печь сделать, установить бесперебойное питание и пр.
А зачем, смысл? Не ясно.
С такой системой актуально будет и противопожарная сигнализация.

_________________
Печные работы любой сложности от мангала до промышленных спец.печей в ЦФО.За консультации $ не берут,нажимаем на конвертик - спрашиваем.К сайту похожему на мой ник отношения не имею!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2023, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Pe4nik писал(а):
Задуманное должно оправдывать ожидания. Не совсем понятна такая заморочка, можно и с телефона умную печь сделать, установить бесперебойное питание и пр.
А зачем, смысл? Не ясно.
С такой системой актуально будет и противопожарная сигнализация.


Те приспособы - для котла без аква-ТАКа...

Актуальны будут и для кафельных/изразцовых/оштукатуренных/кирпич(плита) ложком/тычком -- ПТОшек длительного/постоянного горения, низкой теплоёмкости.

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
montirovka



Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик

СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2023, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу

К примеру простой вопрос: - Сколько времени надо для сгорания 10 кг дров в печке, котле?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
alarin



Зарегистрирован: Ср 21 Февраль 2018, 08:32
Сообщения: 2912
Регион: Казахстан, Алма-Ата. Нижний Новгород РФ

СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2023, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

Есть готовая схема управления горением. Только и конструкция котла должна ей соответствовать. Например здесь:https://drive.google.com/file/d/1tA-ozSxlgvDuSjVmWa0o72UJfe7RHifv/view
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
Андрей_Алексеевич



Зарегистрирован: Пн 13 Декабрь 2010, 19:17
Сообщения: 5637
Регион: малая родина Павлова, Скобелева, Циолковского, Уткиных и др.

СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2023, 00:32 Ответить с цитатойВернуться к началу

montirovka писал(а):
К примеру простой вопрос: - Сколько времени надо для сгорания 10 кг дров в печке, котле?


https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11917

А, что за дровишки?

_________________
Печник - милостью и промыслом Божиим.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, партнёрство в кладке печей.
89106130763 МТС
andrejka61@mail.ru
andrej.kuzmischev@yandex.ru
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПозвонить автору
montirovka



Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик

СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2023, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу

Андрей_Алексеевич писал(а):


https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11917

А, что за дровишки?

Спасибо за ссылку. Буду теоретические познания изучать.
Дрова в нашем регионе бук и дуб.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
montirovka



Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик

СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2023, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

Так у кого либо есть какие то наработки по давлению перед шибером со стороны котла?
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
montirovka



Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик

СообщениеДобавлено: Сб 9 Декабрь 2023, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу

Последнее время все больше говорят о ИИ -Искусственный Интеллект. Решил и я пару вопросов задать YaGPT2 - Алисе.
- Какая часть воздуха сгорает в дровяной печи (в котле)?
- Какое разрежение должно быть в дровяном котле?



photo_2023-12-09_14-30-28.jpg
 Описание:
Ответ Алисы.
 Размер файла:  46.98 КБ
 Просмотров:  23 раз(а)

photo_2023-12-09_14-30-28.jpg



2023-12-09_14-16-30.png
 Описание:
Ответ Алисы.
 Размер файла:  60.86 КБ
 Просмотров:  22 раз(а)

2023-12-09_14-16-30.png


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
montirovka



Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик

СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2023, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вчера мониторил свой котел по параметру который я назвал - "отношение тепловых попугаев". Я не знаю как это правильно называется но я назвал так. Если сумму значений температуры топочных газов замеренных раз в минуту разделить на сумму замеренных температур воды на выходе котла раз в минуту, то получится некое значение характеризующее котел ( кпд, эффективность, или не эффективность, или еще что-то).



2023-12-17_08-33-41.png
 Описание:
График отношений "тепловых попугаев".
 Размер файла:  104.19 КБ
 Просмотров:  16 раз(а)

2023-12-17_08-33-41.png


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
montirovka



Зарегистрирован: Вс 19 Ноябрь 2023, 08:16
Сообщения: 14
Регион: Геленджик

СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабрь 2023, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу

Немного поменял параметры шибера. Стал более точно следить за средним разрежением в котле -20 Па.



605_пара_поленьев.jpg
 Описание:
Пик на графике это я подкинул пару поленьев.
 Размер файла:  98.81 КБ
 Просмотров:  16 раз(а)

605_пара_поленьев.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2024