Автор |
Сообщение
|
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Зарегистрирован: Вс 15 Ноябрь 2015, 19:37
Сообщения: 40
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Ср 6 Апрель 2016, 14:44
|
|
В мануале написано : "Внутренняя огнеупорная кладка из шамотного кирпича ведется на ребро, не обращая внимания на чертеж порядовки, соблюдая правила перевязки. Конечно, кирпич вдоль не пилится.....Каждый последующий ряд ставится на предыдущий. Важно выдерживать разность в отметках, между верхом наружной и внутренней кладки, указанную на чертежах.."
На рис. красным обведены кирпичи внутренней кладки и похоже они пилены вдоль ...? Я наверное чего-то не понимаю. Не получается уровень 62см.
PS / Прошу не ругаться сильно, это мой первый подход к скетчу и печи.
|
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Ср 6 Апрель 2016, 14:48
|
|
|
|
|
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Зарегистрирован: Вс 15 Ноябрь 2015, 19:37
Сообщения: 40
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Ср 6 Апрель 2016, 15:33
|
|
Добрый день, Владимир!
Читал Вашу тему. Ваш Овик20 сильно отличается от оригинала. Я хотел , для начала, собрать печь бех ХК и одноэтажную.
Посмотрю еще...
|
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Ср 6 Апрель 2016, 15:35
|
|
там ХК не ХК )
А защита внешнего угла - как раз по делу.
Все остальное это ОВИК20
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
|
|
|
|
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Зарегистрирован: Вс 15 Ноябрь 2015, 19:37
Сообщения: 40
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Ср 6 Апрель 2016, 15:52
|
|
Ok! Покручу Вашу модель. Я уже как-то писал Вам, мне надо подключить печь к коренной трубе (шестерик). Труба стоит впритык к печке. Печь можно отодвинуть слегка ( 5-10см) чтобы не греть стенку трубы. Как сделать боровик? Не видел примеров на форуме.
|
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Чт 7 Апрель 2016, 09:13
|
|
5-10см это не сложно. Если фундаменты общие - кирпичем делается легко.
Только подключение к коренной трубе будет по низу 2го колпака. Все остальное, что ниже - не используется.
В моих моделях ША5 кирпич для топки применен. Тогда у нас в городе только он продавался. А сейчас его найти трудно. Привозят только ША8. Топку придется чуток переделать под него. Хотя у вас оба есть наверняка.
Под размеры ША5 лещадка ш6 хорошо идет. У нас ее не найти. Пилил сам.
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
|
|
|
|
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Зарегистрирован: Вс 15 Ноябрь 2015, 19:37
Сообщения: 40
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Чт 7 Апрель 2016, 11:06
|
|
Кирпич вроде есть и ша 5 и ша8. Картона базальтового нет. Только из Москвы и большой партией( (Питер!)
Печь проектирую неспешно, когда нарисую -выложу.
|
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Чт 7 Апрель 2016, 11:18
|
|
|
|
|
Дачник
Зарегистрирован: Чт 25 Август 2011, 15:32
Сообщения: 542
Регион: Лен.область
|
Добавлено:
Чт 7 Апрель 2016, 12:01
|
|
ГЛАВНЫЙ бухгалтер писал(а): |
Кирпич вроде есть и ша 5 и ша8. Картона базальтового нет. Только из Москвы и большой партией( (Питер!)
Печь проектирую неспешно, когда нарисую -выложу. |
На Московском, на мясокомбинате можно купить базкартон и на предпортовой фирма 100печей.
|
|
|
|
|
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Зарегистрирован: Вс 15 Ноябрь 2015, 19:37
Сообщения: 40
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Чт 7 Апрель 2016, 14:25
|
|
Подключение к коренной трубе по низу второго колпака..... Боюсь будут проблемы. На этом уровне труба, по идее должна быть столбом без полости внутри... Сейчас труба как труба начинается на уровне выхода из горизонтального канала существующей печи.
Может третий колпак? Точнее не колпак а дымовая камера...
|
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Чт 7 Апрель 2016, 14:55
|
|
а чем полость может помешать? перекрыть по низу входа и все.
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
|
|
|
|
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Зарегистрирован: Вс 15 Ноябрь 2015, 19:37
Сообщения: 40
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Чт 7 Апрель 2016, 15:01
|
|
Владимир, Вы не поняли. На уровне будущего выхода из низа второго колпака СЕЙЧАС труба представляет собой кирпичный монолит-столб. Нет хода наверх. Его надо сделать ...пластическая хирургия какая-то....
|
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Чт 7 Апрель 2016, 15:07
|
|
вот оно как... ) ну тогда как получится - дымовая камера пойдет
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
|
|
|
|
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Зарегистрирован: Вс 15 Ноябрь 2015, 19:37
Сообщения: 40
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Ср 11 Май 2016, 20:56
|
|
Добрый день, Владимир! Не поможете подружить печь с трубой? Вот сырой проект на тему Вашей ОВИК20. Немного отрезал, что-то пришил....Не доделан выход из топки, высота печи не подгонялась по месту. Потом.
|
Описание: |
|
Скачать |
Название файла: |
Овик20 -8 безХКс трубой. skp1.rar |
Размер файла: |
451.53 КБ |
Скачено: |
291 раз(а) |
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Ср 11 Май 2016, 21:06
|
|
не посмотреть. У меня 8 версия скетча. Нужно пересохранить как 8 версия.
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
|
|
|
|
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Зарегистрирован: Вс 15 Ноябрь 2015, 19:37
Сообщения: 40
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Ср 11 Май 2016, 21:58
|
|
Вот восьмерка.
Попутно: почему у меня на layers слои перескакивают вниз? Можно их упорядочить?
|
Описание: |
|
Скачать |
Название файла: |
Овик20 -8 безХКс трубой_8. skp1.rar |
Размер файла: |
342.11 КБ |
Скачено: |
294 раз(а) |
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Чт 12 Май 2016, 12:23
|
|
кирпичи не нужно резать и разрезанные ставить, особенно в переднюю стенку.
Лучше перекрытия колпаков обратно верните как у меня сделано - попилите кирпичи вдоль. Висячие ставить сложнее.
Задвижка ЛХ стояла неправильно.
Дымовая камера 3 ряда по высоте.
Перекрытие ниш - используем меньше уголков. Убираем их с передней стенки. Ставим уголок у варочной плиты.
Что увидел поправил.
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
Описание: |
|
Скачать |
Название файла: |
Овик20 -8 с трубой_8.zip |
Размер файла: |
377.1 КБ |
Скачено: |
364 раз(а) |
|
|
|
|
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Зарегистрирован: Вс 15 Ноябрь 2015, 19:37
Сообщения: 40
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Чт 12 Май 2016, 13:33
|
|
Спасибо. Посмотреть сегодня не смогу. Висячие кирпичи самому не нравятся- так было у Кузнецова. Исправлю.
У Вас плита из двух частей. Почему? Боюсь дымить будет в щель. Стандартная двухкомфорочная ведь сюда влезет.
|
|
|
|
|
Владимир Солин
Зарегистрирован: Ср 9 Сентябрь 2009, 12:52
Сообщения: 3804
Регион: Череповец
|
Добавлено:
Чт 12 Май 2016, 13:37
|
|
Стандартная влезает, но вытащить ее проблемно. Если дверок на варочную не ставить тяга вытягивает весь дым в трубу. Две плиты легче и ставить и вынимать. Можно проклеить полоску муллитокремнеземного картона в щель.
|
_________________ САМОназначенный дебил форума в 2017году
|
|
|
|
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Зарегистрирован: Вс 15 Ноябрь 2015, 19:37
Сообщения: 40
Регион: Санкт-Петербург
|
Добавлено:
Чт 12 Май 2016, 13:57
|
|
Новый термин ..."муллитокремнеземного картона"
Чем и как клеить? Снизу как ленту на листы гипсокартона?
|
|
|
|
|
|