Некоммерческое партнерство Альянс Печных Дел Мастера
 RSS  • FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация   •  Избранные темы   •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Чат  •  Вход





 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Александр Володин



Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 791
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений Колчин писал(а):
Vladimir-spb писал(а):
Выпадение сажи неизбежно.

Поддерживаю здравую мысль ...

Выпадение сажи неизбежно абсолютно в любой печи, но, в отличие от подавляющего большинства других конструкций, здесь есть надежды на её автоматическое выгорание. Если не выгорит в обычных условиях, не проблема раз в год-два протопить посильнее или почистить механически.
Куликов Андрей писал(а):
Эту печь Александр подробно описал на ФХ, в теме Вадима Борисовича Прямоточные печи с.106
Вот несколько фоток оттуда.
Раз они в свободном доступе, думаю Александр не будет меня сильно ругать

Там ещё такие картинки есть, кому интересно:



ScreenShot369.jpg
 Описание:
 Размер файла:  134.45 КБ
 Просмотров:  479 раз(а)

ScreenShot369.jpg



ScreenShot370.jpg
 Описание:
 Размер файла:  134.2 КБ
 Просмотров:  488 раз(а)

ScreenShot370.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Александр Володин



Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 791
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

Шура писал(а):
Аналогичный, по последствиям, пример имитации и халтуры...Да и с эффективностью такой схемы не всё хорошо.

Шура, если моё произведение по непонятным причинам может фигурировать в этой теме, то ваше:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=40464#40464
тем более. Халтурой его, конечно, не назовёшь, поскольку оно строилось вами не за мзду, а для себя любимого, но признаков образца, как не надо делать, там значительно больше, в том числе по засаживанию и особенно как раз по эффективности. Однако, поливать ваши труды грязью или ругаться в стиле "сам дурак" и опускаться до вашего нравственного уровня совсем не хочется. Серьёзная ошибка и как не надо делать это ваше поведение.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Вадим Борисыч



Зарегистрирован: Пт 16 Апрель 2010, 08:54
Сообщения: 340
Регион: Камчатка

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 01:58 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений Колчин писал(а):
... Есть один приверженец, который снимает тепловизором отдельные цветные картинки и на их основе "разводит кроликов".

И главное, как наглядно на картинках-то.
Прямоточный щиток с рассечками и канальный. Всё как на ладони.
И это при том, что канальный на ребро.

_________________
С уважением, В.Б.


IR_00534.PNG
 Описание:
 Размер файла:  542.97 КБ
 Просмотров:  322 раз(а)

IR_00534.PNG



IR_00624.JPG
 Описание:
 Размер файла:  62.1 КБ
 Просмотров:  230 раз(а)

IR_00624.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Мангилев Сергей



Зарегистрирован: Сб 15 Октябрь 2011, 16:09
Сообщения: 978
Регион: Советск

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 02:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

Борисыч, щиток канальный ты ж чинил че не выровнял, ето вам не все прямо фигачить
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM Address
Вадим Борисыч



Зарегистрирован: Пт 16 Апрель 2010, 08:54
Сообщения: 340
Регион: Камчатка

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 02:48 Ответить с цитатойВернуться к началу

Мангилев Сергей писал(а):
Борисыч, щиток канальный ты ж чинил че не выровнял, ето вам не все прямо фигачить

Проникать сквозь каркас и рабицу бюджет не возбуждал.

_________________
С уважением, В.Б.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10128
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу

Уважаемый.
Я вам уже пояснял, что меня одномоментные данные не интересуют. Я не знаю в какой момент все это было снято. При пересчете во времени вполне может оказаться не эффективным использование топлива.
Давно вам предлагал провести полноценные испытания по методике ГОСТ или ЕН. На ваш выбор и все ответы будут даны. Все станет наглядно.
Пока остаюсь при своем мнение, что прямоточная печь для дачного эпизодического использования и эффективность ее не более 70% Имеется склонность к засаживанию рассечек. Это было уже доказано на образце печи, прослужившей в доме постоянного проживания один сезон. Так же можете вспомнить печи Грум-Гржимайло с контрофорсами, печь Бельчинского с насадкой и щелями в 1/4 кирпича и др., которые ушли с рынка. Причина банальна - затягивание каналов сажей и снижение КПД печи.
Второе, я уже ранее просчитывал этот снимок. Теплоотдача всего щитка в данный момент около 60% от номинала. Не верите? возьмите методичку и посчитайте. И это на новой печи.

Третье, тема не про прямоток, а как не надо строить. Ваше сообщение позже уйдет в соответствующую тему. Тем более эти снимки вы кажется публиковали ранее.

Александр Володин писал(а):

Выпадение сажи неизбежно абсолютно в любой печи, но, в отличие от подавляющего большинства других конструкций, здесь есть надежды на её автоматическое выгорание.

нет такой надежды (см.фото) самовыгорание сажи в прямоточном щитке это миф. Только механическая чистка, которая в вашей конструкции без частичной разборки не сделать.
Обратите внимание - на фото канал в 12 см

_________________
************************************


schitok1.jpg
 Описание:
рассечки прямоточного щитка, отработавшего один сезон
 Размер файла:  84.99 КБ
 Просмотров:  463 раз(а)

schitok1.jpg



schitok2.jpg
 Описание:
самовыгорание сажи в прямоточном щитке это миф
 Размер файла:  83.39 КБ
 Просмотров:  433 раз(а)

schitok2.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Куликов Андрей



Зарегистрирован: Вс 30 Январь 2011, 09:15
Сообщения: 1059
Регион: Мичуринск Тамбовская обл.

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений Колчин писал(а):
Уважаемый.
Это было уже доказано на образце печи, прослужившей в доме постоянного проживания один сезон.

Где и на основании чего это было доказано?
Были проведены полноценные испытания по методике ГОСТ или ЕН?
Когда были сделанны ваши снимки?Чем и сколько перед этим топили печь? Где документальное подтверждение?
Протопив ЛЮБУЮ холодную печь сырыми дровами мы получим подобные фото.
Тема действительно "Как не надо строить"
А кто определяет как надо и как не надо?
Вы? Который позиционирует себя как пенсионера.
Кто и на каком основании это решает?

_________________
Тамбовский Волк не всем товарищ
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10128
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу

Куликов Андрей писал(а):

Где и на основании чего это было доказано?

тема широко обсуждалась и сделаны выводы (см. вложение)

Вы не кипятитесь. проведите испытания и докажите всем, что прямоточные печи превосходят другие по всем показателям.
Пока все, что есть в сети от потребителей данной конструкции не в пользу их, а одни хваленые отзывы только от печников самоучек, поскольку печь без проблем даст тягу и рев для развода заказчика.

Определяет эффективность печи не Колчин, а данные полученные при испытаниях печи по строго определенной методике, и не картинки в моменте времени. Учитесь Андрей, это полезно для профессионала. Испытывайте печи и сравнивайте.

_________________
************************************


57.jpg
 Описание:
 Размер файла:  172.64 КБ
 Просмотров:  486 раз(а)

57.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10128
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу

вот вам вывод потребителя прямоточной печи после сезона эксплуатации

_________________
************************************


83.jpg
 Описание:
 Размер файла:  90.59 КБ
 Просмотров:  496 раз(а)

83.jpg



74.jpg
 Описание:
 Размер файла:  100.74 КБ
 Просмотров:  491 раз(а)

74.jpg



61.jpg
 Описание:
 Размер файла:  74.08 КБ
 Просмотров:  231 раз(а)

61.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Вадим Борисыч



Зарегистрирован: Пт 16 Апрель 2010, 08:54
Сообщения: 340
Регион: Камчатка

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений Колчин писал(а):
вот вам вывод потребителя прямоточной печи после сезона эксплуатации

У меня ровно противоположный вывод потребителя прямоточной печи после сезона эксплуатации.
На фотографии состояние подъемного канала. Фото из прочистки снизу вверьх как бэ.

_________________
С уважением, В.Б.


. печь.jpg
 Описание:
 Размер файла:  536.84 КБ
 Просмотров:  469 раз(а)

. печь.jpg



IMG_2548_1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  107.77 КБ
 Просмотров:  436 раз(а)

IMG_2548_1.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
vladgri



Зарегистрирован: Пт 8 Октябрь 2010, 08:33
Сообщения: 1857
Регион: г.Павлодар

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр Володин писал(а):

Там ещё такие картинки есть, кому интересно:

Картинки интересные, но расчет выполнен абсолютно не верно. Smile

ЗЫ. Согласно скрину давлений, печь не может работать, ввиду отсутствия разрежения в топливнике. Однако она в реале как-то работает. Smile

_________________
Впрочем, обоснованная аргументация не вписывается в дискуссии, где тон задают демагогия и эмоции.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Вадим Борисыч



Зарегистрирован: Пт 16 Апрель 2010, 08:54
Сообщения: 340
Регион: Камчатка

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу

Прочистная дверка была инсталирована ради фотографии, кстати.

_________________
С уважением, В.Б.


IMG_2470_1.jpg
 Описание:
 Размер файла:  91.72 КБ
 Просмотров:  451 раз(а)

IMG_2470_1.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10128
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу

Вадим Борисыч писал(а):

У меня ровно противоположный вывод потребителя прямоточной печи после сезона эксплуатации.
На фотографии состояние подъемного канала. Фото из прочистки снизу вверьх как бэ.

не путайте людей
вы даете фото подъемного канала, а не щитка с рассечками
на фото печь с комбинированным движением газов и только часть в ней это прямоточный участок с рассечками
эффективность данного участка в объеме всей печи может быть не заметен даже для печника, не говоря за потребителя, который определяет эффективность только теплом
мало - сожгет больше дров
а много это или мало ему не ведомо
Вадим Борисыч писал(а):
Прочистная дверка была инсталирована ради фотографии, кстати.

ну это еще один минус за проект
поскольку прочистка обязана присутствовать в этом месте

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Куликов Андрей



Зарегистрирован: Вс 30 Январь 2011, 09:15
Сообщения: 1059
Регион: Мичуринск Тамбовская обл.

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений Колчин писал(а):
Куликов Андрей писал(а):

Где и на основании чего это было доказано?

тема широко обсуждалась и сделаны выводы (см. вложение)

Вы не кипятитесь. проведите испытания и докажите всем, что прямоточные печи превосходят другие по всем показателям.
Пока все, что есть в сети от потребителей данной конструкции не в пользу их, а одни хваленые отзывы только от печников самоучек, поскольку печь без проблем даст тягу и рев для развода заказчика.

Определяет эффективность печи не Колчин, а данные полученные при испытаниях печи по строго определенной методике, и не картинки в моменте времени. Учитесь Андрей, это полезно для профессионала. Испытывайте печи и сравнивайте.

Давайте будем последовательны.
Как и вы я никому не обязан ничего доказывать, а тем более проводить испытания.
Вы пенсионер, я ремесленник. Учусь у вас, это очень полезно. Ни вы ния не имеем ЗАКОННОГО основания делать окончательные выводы, даже согласно методик.
Кто этот потребитель именующий себя тремя буквами( с тремя буквами иные ассоциации). Что следует из приведённых вами высказываний, ничего. Фактов нет, только слова.
Как я понял данные со Строителей. Не найду первоисточник, киньте ссылку в личку

_________________
Тамбовский Волк не всем товарищ
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Vladimir-spb



Зарегистрирован: Вт 24 Январь 2017, 17:28
Сообщения: 1464
Регион: S-Pb

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

Александр Володин писал(а):
Евгений Колчин писал(а):
Vladimir-spb писал(а):
Выпадение сажи неизбежно.

Поддерживаю здравую мысль ...

Выпадение сажи неизбежно абсолютно в любой печи, но, в отличие от подавляющего большинства других конструкций, здесь есть надежды на её автоматическое выгорание. Если не выгорит в обычных условиях, не проблема раз в год-два протопить посильнее или почистить механически.

Александр,.. я конечно , как диванный житель этого форума, чувствую некоторую неловкость в том , что позволяю себе обсуждать работы практикующих печников... но ради достижения истины изложу свои аргументы.
Вы возлагаете надежды на выгорание сажи в щитке. Но вот вопрос ...Будет ли там горение ? Давайте вспомним условия для горения газа.. Одно из главных кроме окислителя , времени это температура, достаточная для развития процесса горения . Один и тот же объем газа может находиться в различных по форме каналах. Согласитесь, что от формы сильно зависит площадь тепловоспринимающей поверхности. Через эту площадь утекает тепло необходимое для поддержания горения. Если тепла через стенки уходит слишком много , то горение прекращается и идет выпадение сажи на холодных поверхностях. Т.е. соотношеие объема и площади восприятия имеет решающее значение для функции канала. Если канал жаровой (огневой,райзер), то оптимальная форма круг. Если канал конвективный, направленный на отбор тепла, то лучшая форма щелевой. Вы сделали хороший конвективный щиток и именно поэтому шансов , что там будет что то гореть , очень мало. На эти грабли наступали многие печники. Как яркий пример Подгородник с его вариантом прямоточной печи, где прямо из топливника ДГ шли вверх в узкие щели конвективки. И он прямо признавал , что сделал сажегенератор. Так и вашем случае, чем более активно вы будете нагружать конвективку недожегом, тем больше она будет засаживаться. Поэтому попытка выжечь щиток скорее приведет к обратному результату.
Я двумя руками за щелевую конвективку, но при условии , что сперва надо сделать топку с максмально чистым выхлопом, что кстати очень не просто.
Еще в плане усовершенствования конструкции такого щелевого щитка ... Как не дико это звучит, но для улучшения его работы, можно уменьшить теплоемкость щитка. И это можно сделать без ущерба для его функции. Можно сделать центральную рассекающую стенку из нетеплоемкого материала, например из керамоволокна. Но это уже , так ... "в порядке бреда"
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM Address
Александр Володин



Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 791
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу

vladgri писал(а):
Александр Володин писал(а):

Там ещё такие картинки есть, кому интересно:

Картинки интересные, но расчет выполнен абсолютно не верно. Smile

ЗЫ. Согласно скрину давлений, печь не может работать, ввиду отсутствия разрежения в топливнике. Однако она в реале как-то работает. Smile

1. Это не расчёт, а продувка в какой-то серьёзной программе.
2. Если в топливнике не разрежение, а давление, значит сгорать всё будет не хуже, чем в русской печи.
3. Вы что-то не так поняли. На самом деле разрежения достаточно для работы непросушенной печи с открытой дверкой. На фото первая протопка:



0503.JPG
 Описание:
 Размер файла:  147.98 КБ
 Просмотров:  383 раз(а)

0503.JPG


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Александр Володин



Зарегистрирован: Вт 28 Июнь 2011, 00:40
Сообщения: 791
Регион: Нижегородская обл.

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений Колчин писал(а):


Александр Володин писал(а):

Выпадение сажи неизбежно абсолютно в любой печи, но, в отличие от подавляющего большинства других конструкций, здесь есть надежды на её автоматическое выгорание.

нет такой надежды (см.фото) самовыгорание сажи в прямоточном щитке это миф. Только механическая чистка, которая в вашей конструкции без частичной разборки не сделать.
Обратите внимание - на фото канал в 12 см

Здрасти-пожалуста! Во первых это совсем другая система. Обратите внимание, что в моей канал не 12 см, а 2,8. Во вторых мою разбирать не надо, там достаточно прочистных лючков и нет рассечек, препятствующих доступу ко всем внутренним поверхностям.
Про мифы. Ещё можно согласиться, что самоочищение прямоточки не гарантировано, но то, что она склонна к засаживанию больше других... Можно сколько угодно найти фотографий с ещё более засаженными каналами и колпаками. Вот вам обычный канал после одного сезона пользования на ПМЖ:



2010-10-10 005.jpg
 Описание:
 Размер файла:  119.18 КБ
 Просмотров:  484 раз(а)

2010-10-10 005.jpg


Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10128
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу

Куликов Андрей писал(а):

Как и вы я никому не обязан ничего доказывать, а тем более проводить испытания.
Вы пенсионер, я ремесленник.

Ну это вы погорячились.
Я, как потребитель-пенсионер, имею полное право потребовать у вас, как и у любого выполняющего подряд по строительству печи у меня в доме, исполнение разделов 7 и 8 ГОСТ 33014 (для отопительно варочных печей) или раздела 5 ГОСТ 53321 (для всех печей). Все данные указанные в разделах получают в результате испытаний конструкций и исполнитель должен их знать.
Реально печи строятся по наитию. Тем самым вы нарушаете ГК РФ и ЗоЗПП, за что от потребителя можете получить обратку.

Все это в полной мере касается и печи Александра Володина, да и его самого, как исполнителя.

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Куликов Андрей



Зарегистрирован: Вс 30 Январь 2011, 09:15
Сообщения: 1059
Регион: Мичуринск Тамбовская обл.

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу

Евгений Колчин писал(а):
Куликов Андрей писал(а):

Как и вы я никому не обязан ничего доказывать, а тем более проводить испытания.
Вы пенсионер, я ремесленник.

Ну это вы погорячились.
Я, как потребитель-пенсионер, имею полное право потребовать у вас, как и у любого выполняющего подряд по строительству печи у меня в доме, исполнение разделов 7 и 8 ГОСТ 33014 (для отопительно варочных печей) или раздела 5 ГОСТ 53321 (для всех печей). Все данные указанные в разделах получают в результате испытаний конструкций и исполнитель должен их знать.
Реально печи строятся по наитию. Тем самым вы нарушаете ГК РФ и ЗоЗПП, за что от потребителя можете получить обратку.

Какие из печей построенных лично вами или членами партнёрства-альянса прошла испытания согласно приведённых вами ГОСТов? Печи с 85% КПД их прошли?
Вы и любой потребитель имеете право требовать что угодно.
Я имею полное право не выполнять работу. Ищите того у кого есть результаты испытаний по ГОСТу. В результате у вас будет буржуйка, а не кирпичная печь.

_________________
Тамбовский Волк не всем товарищ
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автора
Евгений Колчин



Зарегистрирован: Чт 3 Октябрь 2002, 06:26
Сообщения: 10128
Регион: Москва

СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу

как же развито у вас стадное чувство ...
вы отвечайте за себя, тем более Партнерство АПД строительством печей не занимается
Печи, построенные лично мной все прошли испытания и я готов дать результат согласно ГОСТ для потребителя. Пример есть на форуме, по печи построенной у меня на даче по проекту И.Кузнецова.
Про ГОСТ я вас предупредил, что если потребителю не понравится ваша печь, то в течение двух лет он может предъявить претензию вам и будет на 100% прав, поскольку вы не дали полной информации об объекте строительства.

_________________
************************************
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораПозвонить авторуICQ Number
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять приложения в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме




Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2025