Интересный докУмент попался –
"Методика оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры)" (направлена Письмом МЧС России от 07.04.2022 N 43-2004-19)
(Методика оценки пожарной безопасности жилого дома (квартиры) М.: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2022. 66 с.).
Методика содержит памятку по профилактике пожаров, лист самообследования владельцами (арендаторами) жилых помещений жилых домов различной этажности для выявления факторов, способствующих возможности возникновения и распространения пожара, порядок действий граждан в случае возникновения пожара.
Вот некоторые выдержки:
«3. Правила эксплуатации печного оборудования в жилых домах.
При эксплуатации печного оборудования должны выполняться следующие требования пожарной безопасности:
1. Печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на чердаках, должны быть оштукатурены и побелены.
2. Дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не более 5х5 мм).
3. Перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи.
4. Зола, шлак, уголь должны удаляться в специально отведенные для этого места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 метров от сгораемых строений.
5. Чистка дымоходов и печей от сажи должна производиться перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже 1 раза в 3 месяца.
6. Не допускается перекаливать печи, следует осуществлять их топку 2-3 раза в день не более 1-1,5 часов.
...
Запрещено эксплуатировать печи при следующих неисправностях:
1. Неравномерный нагрев поверхностей.
2. Трещины в печах и трубах.
3. Щели вокруг разделки и выпадение из нее кирпичей.
4. Плохая тяга.
5. Перегревание и разрушение топливной камеры и дымоходов.
6. Повреждение топочной арматуры и ослабление ее в кладке.
7. Разрушение боровов и оголовков труб.
8. Обледенение оголовков дымовых газовых труб".
«Методика» содержит так называемый «Лист самообследования» жилых помещений, содержащий список контрольных вопросов, помогающих собственникам жилья самостоятельно провести проверку жилого помещения на соответствие требованиям пожарной безопасности.
В этом "листе самообследования" мое внимание обратило то, что к факторам, способствующим возможности возникновения и распространения пожара отнесли пункт со следующей формулировкой (раздел II Методики):
«Теплоемкие печи эксплуатируются с асбестоцементными трубами»
При этом «действием» при обнаружении данного фактора является:
«Прекратить эксплуатацию отопительных приборов. Заменить дымоход, т.к. температура уходящих газов не должна превышать 300 °C для асбестоцементных труб, а температура уходящих газов теплоемких печей как правило выше 300 °C» (хотя может про банные печи имеется в виду. Но все равно некая нестыковка с положениями п. 5.11 СП 7.13130)